сообщение 5.4.2009, 15:35
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация такая 2 раза за сутки постоянно скачет подпитка. Исключая случаи что дворник вася сливает воду для "собственных" нужд какие ещё могут быть варианты увеличения подпитки? (Были сомнения на переключение насосов, когда при переключении с одного на другой срабатыват предохранительный клапан по давлению)
Система закрытая, водогрейная котельная, температурный график "150-70", подпитка взлетает на 8 кубов.
Подпитка скачет в одно и то же время.

Прошу отписаться тех кто занимается эксплуатацией а в особенности Главного инженера - может была такая же ситуация.

Сообщение отредактировал Алхимик - 5.4.2009, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алхимик   Скачет подпитка   5.4.2009, 15:35
- - jota   Цитата(Алхимик @ 5.4.2009, 15:35) 374664С...   5.4.2009, 16:03
- - Алхимик   В том то и дело что подпитка скачет в 8 утра и в 1...   5.4.2009, 16:25
- - jota   первичку "150-70" на душ - брали с обрат...   5.4.2009, 16:49
|- - vadim999   Цитата(jota @ 5.4.2009, 17:49) 374672перв...   6.4.2009, 8:32
- - Алхимик   есть и гаражи, есть и предприятия круглосуточные и...   5.4.2009, 19:54
- - jota   Такие вещи ловятся только парными счётчиками на Т1...   5.4.2009, 20:23
- - Алхимик   ЦитатаТакие вещи ловятся только парными счётчиками...   5.4.2009, 20:53
- - serakuz   Случай довольно распространненый, особенно когда е...   6.4.2009, 11:40
- - serakuz   Что бы отследить место разбора нужно закрыть подпи...   6.4.2009, 11:51
- - economaizer   В 8 или 18 поехать помыть свою машину) Мойка точно...   7.4.2009, 22:37
- - Ruab096   У меня было такое когда я заменил участок теплотра...   25.8.2012, 2:57
- - A.R.   Подкраска сетевой воды флуоресцином очень помогает...   26.8.2012, 10:09
- - Ruab096   Цитата(A.R. @ 26.8.2012, 12:09) Подкраска...   26.8.2012, 11:45
- - A.R.   Цитата(Ruab096 @ 26.8.2012, 11:45) на кот...   27.8.2012, 11:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 15:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных