andreys
сообщение 7.4.2009, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21625



Здравствуйте!
Ситуация такая. Имеется тепловой пункт в подвале. Котлы размещаются в крышной котельной. В тепловом пункте насположены насосы, бойлеры и т.д. Хочу сделать приточно-вытяжную вентиляцию по теплоизбыткам. Получилось порядка 1000 м3/ч. Вентиляция будет осуществляться с помощью двух осевых вентиляторов (один приток, один вытяжка соответственно). Вытягивать думаю на улицу, а приток хотел бы сделать из остальной части подвала. Можно ли так сделать?
Не хотел брать приток с улицы, т.к. в таком случае придётся предусматривать дополнительный подогрев приточного воздуха.
Если так нельзя, то может что посоветуете?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andreys   Вентиляция теплового пункта   7.4.2009, 13:50
- - jota   Цитата(andreys @ 7.4.2009, 13:50) 375481Х...   7.4.2009, 14:16
|- - Vano   Цитата(jota @ 7.4.2009, 15:16) 375498Заче...   7.4.2009, 14:29
|- - jota   Цитата(Vano @ 7.4.2009, 14:29) 375507- ил...   7.4.2009, 14:44
|- - Vano   Цитата(jota @ 7.4.2009, 15:44) 375518В га...   7.4.2009, 19:37
|- - jota   Цитата(Vano @ 7.4.2009, 19:37) 375664Так ...   7.4.2009, 20:00
|- - Vano   Цитата(jota @ 7.4.2009, 21:00) 375673У на...   7.4.2009, 20:26
|- - jota   Цитата(Vano @ 7.4.2009, 20:26) 375695А ма...   7.4.2009, 21:15
- - EJIEHA   Первое, что приходит в голову - рециркуляция.   7.4.2009, 14:29
- - jota   Приношу извинения, посмотрел: по вашим нормам в са...   7.4.2009, 15:11
- - andreys   Что то я вообще в тупик попал. Сначала считал на +...   7.4.2009, 15:32
- - Зольников Михаил   Летом отопление не работает, только горячее водосн...   7.4.2009, 15:53
- - andreys   Я понимаю, что летом отопления нет. Но это значит,...   7.4.2009, 15:56
- - EJIEHA   В техподполье воздух откуда подтянется?   7.4.2009, 16:00
- - andreys   Через неплотности.   7.4.2009, 16:02
- - andreys   теплопоступления считаю не точно (объект не Москов...   8.4.2009, 8:23
- - vovan08   каких размеров ваше помещение?   8.4.2009, 8:47
- - EJIEHA   andreys Я конечно рассуждаю без расчётов, но получ...   8.4.2009, 9:04
- - andreys   Спасибо за комментарии. У меня вот ещё какой вопро...   8.4.2009, 10:34
- - Zoom   Уважаемые Форумчане, у меня такой же вопрос - вент...   13.10.2009, 10:43
- - yegres   Всем доброго дня. Не могли бы вы помочь с ответом ...   22.10.2014, 10:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 4:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных