> Предохранительный клапан., Как правильно подобрать.
Гость_Кототиныч_*
сообщение 2.3.2006, 15:48
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа,
подскажите bang.gif каким образом подобрать предохранительный клапан на ЦТП (в соответствии с СП41-101). среда - вода.

прописаный ГОСТ 24570 не совсем понятен. Что такое "Альфа" -
цитирую: -" коэффициент расхода пара, отнесенный к площади сечения клапана и определяемый в соответствии с п. 5.3 настоящего стандарта....
....
5.3. Коэффициент a принимают равным 90% от значения, полученного предприятием-изготовителем на основании проведенных испытаний...."
не видел значения коэффициента "Альфа" в каталогах фирм производителей

в ГОСТе 12.2085 та же непонятка sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Кототиныч   Предохранительный клапан.   2.3.2006, 15:48
- - ГОСТь   Я тоже заморачиваюсь с расчетом пропускной способн...   27.10.2006, 10:02
- - Igor   Нужен расчет пропускной способности для предохрони...   18.1.2008, 10:43
- - Dead   см ГОСТ 12.2.085-2002 "Клапаны предохранитель...   19.2.2008, 12:47
- - FOXX   Уважаемые специалисты как правильно подобрать пред...   8.4.2009, 10:35
- - shadow   Диаметр общего трубопровода должен быть по площади...   8.4.2009, 15:25
|- - FOXX   Цитата(shadow @ 8.4.2009, 16:25) 376021Ди...   8.4.2009, 15:54
|- - ruben   Цитата(FOXX @ 8.4.2009, 15:54) 376034Два ...   8.4.2009, 17:04
- - zeman   Ищите ГОСТ 24570-81   8.4.2009, 15:36
- - К.Д.   Насчет суммарного сечения напорного коллектора сог...   8.4.2009, 17:13
- - ruben   Да, караул конечно. Вести 273ю трубу метров за -ц...   8.4.2009, 17:19
- - ruben   To FOXX.Кстати ещё. В украинских Правилах записано...   8.4.2009, 18:14
|- - FOXX   Цитата(ruben @ 8.4.2009, 19:14) 376096To ...   9.4.2009, 7:52
|- - ruben   Цитата(FOXX @ 9.4.2009, 7:52) 376243Извин...   9.4.2009, 10:50
|- - FOXX   Цитата(ruben @ 9.4.2009, 11:50) 376347Пра...   9.4.2009, 11:01
- - Хитрый Лис   А если взять каталоги производителя клапанов и вме...   8.4.2009, 18:16
|- - ruben   Цитата(Хитрый Лис @ 8.4.2009, 18:16) 3760...   8.4.2009, 18:22
- - Хитрый Лис   ЦитатаЯ думаю что Вы не ошибаетесь Ну тогда надо п...   8.4.2009, 18:31
- - Хитрый Лис   Еще не маловажный вопрос- давление срабатывания кл...   8.4.2009, 18:52
- - ruben   Начнем с того, что по роду своей работы я только п...   8.4.2009, 23:01
|- - FOXX   Цитата(ruben @ 9.4.2009, 0:01) 376187Начн...   9.4.2009, 8:03
|- - FOXX   Рассчитав пропускную способность клапана я получаю...   9.4.2009, 10:43
||- - ruben   Цитата(FOXX @ 9.4.2009, 10:43) 376343Расс...   9.4.2009, 11:45
||- - FOXX   Цитата(ruben @ 9.4.2009, 12:45) 376378Вро...   9.4.2009, 12:17
|||- - ruben   Цитата(FOXX @ 9.4.2009, 12:17) 376388Прос...   9.4.2009, 12:22
||- - FOXX   Цитата(ruben @ 9.4.2009, 12:45) 376378Вро...   9.4.2009, 12:35
|- - Nizabrak   Цитата(FOXX @ 9.4.2009, 9:03) Расчет проп...   16.3.2012, 12:51
- - ruben   Нет. Если объемы жидкости при расширении велики то...   9.4.2009, 13:47
- - jota   Поковыряйте.... Любопытная программка. Выберите ру...   9.4.2009, 14:05
- - ruben   Скачал себе программу буржуйскую. http://www.leser...   9.4.2009, 14:31
- - xen-povt   Как выбрать диаметр клапана? В каталоге есть пропу...   26.8.2009, 15:34
- - ArtNikaEnergetik   Мне у ADL нравятся таблички на подбору клапана. По...   26.8.2009, 15:49
- - KGP   У меня вопрос. Имеется ли практика использования п...   7.9.2009, 7:40
|- - zr84   Цитата(KGP @ 7.9.2009, 7:40) 431740У меня...   7.9.2009, 8:08
- - KGP   zr84, благодарю за информацию. Но как практически ...   7.9.2009, 8:37
- - zr84   Работает, классно, с шипением...например АДЛ.. нас...   7.9.2009, 8:59
- - KGP   Нештатная-зто когда в т/сети давление подскочит пр...   7.9.2009, 9:56
- - ceatv   Может кто подскажет...нужны ли ПК на сети ГВС рабо...   21.12.2009, 17:54
|- - Лыткин   Цитата(ceatv @ 21.12.2009, 17:54) Может к...   21.1.2015, 15:04
- - SNip   Вопос - нужен ли на трубопроводе от клапана разрыв...   23.3.2011, 16:23
|- - Котельный   Цитата(SNip @ 23.3.2011, 21:23) Вопос - н...   23.3.2011, 18:18
- - Ilich87   Цитата(Котельный @ 23.3.2011, 18:18) Труб...   31.1.2012, 13:13
- - gloom11   Добрый день! Никто не сталкивался с перенастро...   21.1.2015, 14:35
|- - T-rex   Цитата(gloom11 @ 21.1.2015, 15:35) Добрый...   22.1.2015, 12:26
- - gloom11   У нас рабочее давление 7.0 кгс/см2 и он срабатывае...   22.1.2015, 13:05
- - T-rex   Сами что ли подкрутить хотите? Если Вы эксплуатиру...   22.1.2015, 17:55
- - gloom11   Благодарю, видимо так и придется делать, сппк запл...   23.1.2015, 8:47
- - BIOWYLF   Здравствуйте софорумчане. Есть вопрос по предохран...   10.2.2015, 17:26
|- - T-rex   Цитата(BIOWYLF @ 10.2.2015, 18:26) Посове...   10.2.2015, 19:23
- - BIOWYLF   Цитата(T-rex @ 10.2.2015, 18:23) Не ...   11.2.2015, 9:14
- - phisik   На выход насоса ставить тройник. На него -предохра...   11.2.2015, 10:46
- - BIOWYLF   Цитата(phisik @ 11.2.2015, 9:46) На выход...   12.2.2015, 18:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных