сообщение 13.4.2009, 11:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Пожалуйста, помогите!
Реконструируемое административное здание 6-ти эт. с мансардой. Один существующий ввод. Расходы: холодная вода - 0,77 л/сек=2,77 м3/час; ПК - 2х2,5 л/сек=5 л/сек=18м3/час. 28 пожарных кранов.
Заказчик не хочет делать второй ввод и вместо него предлагает емкость объемом 60 м3 внутри здания.

Вопрос: 1. Схема объвязки бака и насосов.
2. Сеть хоз-питьевая и противопожарная должна быть обязательно раздельная.
3. Нужно обязательно использовать типовой проект и какой.
Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- крокус   Резервуар для внутреннего пожаротушения   13.4.2009, 11:49
- - micconen   Сети раздельные. Время работы кранов - 3ч, тогда б...   20.4.2009, 15:21
- - Fireman   тока резервуара то два надо... или два ввода или д...   21.4.2009, 5:32
- - andrey R   Цитата(крокус @ 13.4.2009, 12:49) 377706Н...   21.4.2009, 10:47
- - micconen   второй бак не потребуется если насосы подключить к...   21.4.2009, 18:24
- - Fireman   наша экспертиза такое не пропускает, говорят, по с...   23.4.2009, 11:46
- - micconen   СНиП 2.04.02-84* Настоящие нормы должны соблюдатьс...   24.4.2009, 15:32
- - крокус   Цитатанаша экспертиза такое не пропускает, говорят...   30.4.2009, 13:10
- - micconen   охватывать емкостью несущую контрукцию.... нда... ...   2.5.2009, 7:39
|- - andrey R   Цитата(micconen @ 2.5.2009, 8:39) 384169о...   2.5.2009, 8:41
- - крокус   В том то и вся сложность нетиповых проектов, мало ...   4.5.2009, 9:42
- - Young   Проектировщик ВК должен как минимум на эти патрубк...   4.5.2009, 10:00
- - крокус   ЦитатаПроектировщик ВК должен как минимум на эти п...   6.5.2009, 11:55
|- - Young   Цитата(крокус @ 6.5.2009, 12:55) 385289В ...   6.5.2009, 11:56
- - крокус   Цитатанадо бы еще привязки и отметки. А не слишком...   7.5.2009, 9:14
|- - Young   Цитата(крокус @ 7.5.2009, 10:14) 385593А ...   7.5.2009, 11:11
- - Fireman   Странно что конструктор сам задание не просит, мож...   8.5.2009, 8:30
- - крокус   ЦитатаЕле сдержался, чтобы резкость не написать, п...   8.5.2009, 12:53
- - Young   так закройте, вы же автор.   8.5.2009, 15:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных