proekt_mep
сообщение 13.4.2009, 13:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



Делаем реконструкцию сущ. котельной, теплопроизводительностью 7,5 МВт. Операторы слезно просят предусмотреть для них в котельном зале - операторную.
Я понимаю, что когда демонтирую НИИСТу и поставят жаротрубники с блочными горелками - они там все замерзнут. И ни какие шубы и валенки их не спасут.
Однако, за все время, которое я занимаюсь проектированием, не встречала в норм. документации требование или запрет на операторную (операторскую).
Вот и задаюсь вопросом - можно или нельзя? И если можно - какие требования к ним преъявляются ( к операторским). Спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- proekt_mep   Операторная в котельной   13.4.2009, 13:08
- - zeman   Цитата(proekt_mep @ 13.4.2009, 14:08) 377...   13.4.2009, 13:19
- - Pavlik   II-35-76 Котельные установки п.3.19. При количест...   13.4.2009, 13:49
- - proekt_mep   По СНиП "Котельные установки" в котельно...   13.4.2009, 13:53
|- - Pavlik   Цитата(proekt_mep @ 13.4.2009, 14:53) 377...   13.4.2009, 14:32
- - К.Д.   Запрета нету на размещение в котельном зале. С точ...   13.4.2009, 13:56
- - proekt_mep   Я немного уточню проблему. Меня интерисует операто...   13.4.2009, 18:16
|- - tiptop   Цитата(proekt_mep @ 13.4.2009, 19:16) 377...   15.6.2009, 20:58
|- - nohrin   Цитата(proekt_mep @ 13.4.2009, 22:16) 377...   16.6.2009, 5:39
- - Evgkarpro   Да без проблем, очень часто сейчас (практически вс...   13.4.2009, 19:47
|- - Pavlik   Цитата(Evgkarpro @ 13.4.2009, 20:47) 3779...   14.4.2009, 11:13
- - proekt_mep   А какие меры необходимо предпринять для безопасног...   16.4.2009, 8:37
- - Evgkarpro   Я же и пишу Вам, вроде на русском: Но нужно помнит...   16.4.2009, 17:46
- - proekt_mep   Спасибо за ответы! Будем работать.   17.4.2009, 19:15
- - gipsy32   Можно строить операторную!!!! Глав...   15.6.2009, 20:08
- - Машинист   Ставьте шумоизолированную кабину, с двойным остекл...   15.6.2009, 23:35
- - boilers   Необходимость операторной определяется санитарными...   17.6.2009, 21:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274