Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
Сравнение компрессоров COPELAND ZR и ZH, Срочно! кто знает принципиальные различия? |
|
|
|
13.4.2009, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098

|
У меня проблема с Тепловым насосом прямого испарения, брал много тока, сильно шумел и вибрировал создавал специфический резонанс расходящийся по всему дому! Вначале перепутали вход и выход из земляного коллектора и припояли медные трубки неправильно.. работал 2 недели - заледенел весь бедняга...... компрессор! Потом еще раз 5 приезжали, что-то отрежут - потом припояют... одним словом.... чинили они его чинили.....
Теперь в связи с полной заменой Теплового Насоса, стоит ли поставить сразу компрессор преднозначенный для тепловых насосов? у меня сейчас сильно тарахтит и странно работает Copeland Skroll ZR81KCE-TFD-522 и я хочу заменить на ZH18KVE-TFD, какое в них различие и стоит ли их менять? Они просят доплатить за замену 700 долларов! Будет ли насос работать с новым компрессором лучше? Сколько они стоят? Не найти их цены
Да, ответ надо давать срочно! заранее спасибо! Я в этом дилетант.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
lv112 Сравнение компрессоров COPELAND ZR и ZH 13.4.2009, 20:24 Майкл Цитата(lv112 @ 13.4.2009, 21:24) 377918Да... 13.4.2009, 21:34 lv112 Я во многих рекламах встречал тепловые насосы (гру... 13.4.2009, 22:45 Майкл Цитата(lv112 @ 13.4.2009, 23:45) 377961Я ... 14.4.2009, 6:32 Alex_ Что за схема подключения скважин к компрессору? Гд... 14.4.2009, 7:58 lv112 Скважины были пробурены, вставлены медные трубки и... 14.4.2009, 10:44 Майкл Цитата(lv112 @ 14.4.2009, 11:44) 378077Ск... 15.4.2009, 19:11 Alex_ Самый тонкий (в прямом и переносном смыслах) момен... 15.4.2009, 20:51 lv112 Фирма очень известная (скорее известна технология ... 15.4.2009, 21:47 Майкл Цитата(lv112 @ 15.4.2009, 22:47) 378768Де... 15.4.2009, 22:43 Alex_ Цитата(lv112 @ 15.4.2009, 22:47) 378768Фи... 16.4.2009, 8:43 Гудвин ЦитатаУж слишком много нюансов, о которых не пишут... 16.4.2009, 15:36 lv112 на одном форуме я прочитал, что компрессор серии Z... 16.4.2009, 16:37 Майкл Цитата(lv112 @ 16.4.2009, 17:37) 379138на... 16.4.2009, 20:05 lv112 Для того, чтоб узнать будущий расход электроэнерги... 19.4.2009, 2:47 Майкл У Вас уже все заработало?
Бесплатная реклама здесь... 19.4.2009, 8:58  Alex_ Цитата(Майкл @ 19.4.2009, 9:58) 379916У В... 20.4.2009, 19:10   Майкл Цитата(Alex_ @ 20.4.2009, 20:10) 380244Ми... 20.4.2009, 21:55 Майкл Вот что Вы пишете в Топике
Цитата(lv112 @ 13.... 19.4.2009, 19:12 Майкл Интересно мнение холодильщиков, можно ли в принцип... 20.4.2009, 22:29 dmaren55 Цитата(Майкл @ 20.4.2009, 23:29) Интересн... 10.11.2009, 12:43 Alex_ Я смотрю с другой стороны. С чего они только взяли... 20.4.2009, 22:48 Майкл Цитата(Alex_ @ 20.4.2009, 23:48) 380297Еж... 21.4.2009, 6:03 дед марос скорее всего проблема с балансировкой фреоновых пе... 21.4.2009, 18:59 foton Цитата(дед марос @ 21.4.2009, 19:59) 3807... 17.6.2009, 15:12  Alex_ Цитата(foton @ 17.6.2009, 16:12) 400887А ... 17.6.2009, 17:43   foton Цитата(Alex_ @ 17.6.2009, 18:43) 400984Кт... 18.6.2009, 18:04 Alex_ Какие люди!
Цитатапроблема с балансировкой фре... 21.4.2009, 19:42 дед марос с теплосьемом проблем вроде не должно быть, может ... 21.4.2009, 20:52 hausmeister Прямое испарение, как и прямая конденсация в Герма... 19.6.2009, 0:07 Alex_ Цитата(hausmeister @ 19.6.2009, 1:07) 401... 19.6.2009, 13:59 GeoTeplo Похоже что у автора топика все наладилось, но хоте... 27.6.2009, 14:31 lv112 Коллеге по несчастью по другому форуму тоже был ус... 29.6.2009, 0:18 Майкл Цитата(lv112 @ 29.6.2009, 1:18) 404858ком... 29.6.2009, 6:41 lv112 Пара цитат из другого форума:
- Действительно ест... 29.6.2009, 0:38 lv112 3 дня назад поставили наконец новый ТН с компрессо... 4.9.2009, 22:06 Майкл Цитата(lv112 @ 4.9.2009, 23:06) 4314123 д... 8.9.2009, 21:16  Alex_ Цитата(Майкл @ 8.9.2009, 22:16) 432486Есл... 9.9.2009, 9:53 lv112 ФОТО ТН 9.9.2009, 20:25 AKN Цитата(Майкл @ 13.4.2009, 21:34) 377947Ко... 14.10.2009, 13:59 Boris Blade Информация к размышлению: существуют аппараты осущ... 18.11.2009, 22:56 AKN Имеет место быть в системах с глубоким минусом, гд... 19.11.2009, 21:11 Boris Blade Неа не про это, именно промывка системы фреоном с ... 20.11.2009, 11:49 Boris Blade Некоторые VRF системы кондиционирования имеют таку... 20.11.2009, 12:53 Geo Прочитал у производителя ТН DX, что придумали они ... 14.12.2009, 23:43 lv112 Система работает стабильно, греет хорошо (сейчас у... 16.12.2009, 0:11 Рекуператор Цитата(lv112 @ 16.12.2009, 0:11) Система ... 5.2.2010, 17:30 Мaйкл ЦитатаСистема работает стабильно, греет хорошо (се... 16.12.2009, 11:38 Рекуператор Цитата(Мaйкл @ 16.12.2009, 11:38) Это ман... 5.2.2010, 17:45 lv112 Сегодня приезжали работники фирмы, обновляли прогр... 4.2.2010, 22:11 Рекуператор Цитата(lv112 @ 4.2.2010, 22:11) 2,8 и как... 6.2.2010, 13:31 Geo Если хочется, но нельзя - значит можно. Думаю по э... 4.2.2010, 23:51 Мaйкл Слева Ваш новый компрессор, справа тот, что стоял ... 5.2.2010, 0:46 Geo Вообще в сообщении lv112 к цифрам величины не прив... 5.2.2010, 21:23 Alex_ Цитата(Geo @ 5.2.2010, 21:23) Думаю 2,8 -... 5.2.2010, 22:25  Рекуператор Цитата(Alex_ @ 5.2.2010, 22:25) - ну НЕ В... 6.2.2010, 0:26 Geo Сам читал на сайте производителя тепловых насосов.... 5.2.2010, 23:01 lv112 В доме везде теплые полы, всего около 279 м2 отапл... 6.2.2010, 0:19 Рекуператор Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 0:19) В доме вез... 6.2.2010, 0:33 Рекуператор Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 0:19) 2627
1924
... 6.2.2010, 0:57  lv112 Цитата(Рекуператор @ 6.2.2010, 0:57) сюда... 6.2.2010, 2:10 Рекуператор Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 0:19) Вентиляция... 6.2.2010, 1:06 lv112 дата, минимум, средняя, максимум температура
29.1... 6.2.2010, 0:54 lv112 Воспоминания о стройке....
бурение коллекторов
... 6.2.2010, 1:29 Рекуператор Спасибо огромное!
Цитата(lv112 @ 6.2.201... 6.2.2010, 1:40 Geo Двадцать сантиметров пенопласта...... ?! С точ... 6.2.2010, 10:42 lv112 Цитата(Geo @ 6.2.2010, 10:42) Двадцать са... 6.2.2010, 11:50  Мaйкл Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 11:50) Конечно, ... 6.2.2010, 12:38   Рекуператор Цитата(Мaйкл @ 6.2.2010, 12:38) Пророк, о... 6.2.2010, 12:54   lv112 Цитата(Мaйкл @ 6.2.2010, 12:38) Пророк, о... 6.2.2010, 13:30    Рекуператор Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 13:30) Чем и хор... 6.2.2010, 14:03    Мaйкл Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 13:30) Чем и хор... 6.2.2010, 15:22     Рекуператор Цитата(Мaйкл @ 6.2.2010, 15:22) С Вашего ... 6.2.2010, 16:28 Geo А сколько скважин у Вас бурили? Почему считаете, ч... 6.2.2010, 12:01 lv112 Цитата(Geo @ 6.2.2010, 12:01) А сколько с... 6.2.2010, 12:05 Рекуператор рад что всё получилось,что вагон нервов потрачен н... 6.2.2010, 16:12 Geo А что побеждать будем? Нет панацеи на все случаи ... 6.2.2010, 16:16 Рекуператор Цитата(Geo @ 6.2.2010, 16:16) А что побеж... 6.2.2010, 16:23 lv112 Я по образованию экономист, в нашей сфере многие р... 6.2.2010, 16:25 Мaйкл Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 16:25) Я по обра... 6.2.2010, 19:38 Alex_ Цитата(lv112 @ 6.2.2010, 16:25) Я по обра... 6.2.2010, 21:14 Рекуператор подождём............ 6.2.2010, 20:49 Рекуператор гарантия когда заканчивается? 6.2.2010, 22:26 Alex_ И еще ряд мыслей по поводу т.н. DX-технологии.
Гла... 6.2.2010, 23:59 Рекуператор 2Alex_
Я не ошибусь? если скажу что если бы ... 7.2.2010, 0:04 Alex_ Ну да.
Только DX-зонды по стандартам "рассоль... 7.2.2010, 0:38 Мaйкл Цитата(Alex_ @ 7.2.2010, 0:38) Ну да.
Тол... 7.2.2010, 1:51 lv112 Отойдем от лирики..
Предлагаю обсудить
У нас 2-3... 7.2.2010, 12:25 Рекуператор Цитата(lv112 @ 7.2.2010, 12:25) ПРЯМОЕ ИС... 7.2.2010, 12:39  lv112 Цитата(Рекуператор @ 7.2.2010, 12:39) т.е... 7.2.2010, 13:04 Мaйкл Как Вы думаете, сколько лет этим фотографиям?
Прос... 7.2.2010, 14:00 lv112 Цитата(Мaйкл @ 7.2.2010, 14:00) Как Вы ду... 7.2.2010, 14:20  Мaйкл Цитата(lv112 @ 7.2.2010, 14:20) Майкл, чт... 7.2.2010, 14:42   lv112 Цитата(Мaйкл @ 7.2.2010, 14:42) Вроде оче... 7.2.2010, 15:16 Alex_ Прямая конденсация - это хорошо в плане эффективно... 7.2.2010, 14:05 Мaйкл Дело не только в этом. Тема достаточно длинная, и,... 7.2.2010, 14:29 tepnasos Вопрос к хозяину самодельного теплового насоса: я ... 7.2.2010, 17:27 Мaйкл Для Зубадана есть отдельные темы.
По Вашим вопрос... 7.2.2010, 18:15 Geo В защиту экономиста-владельца DX.
Не зря Французы,... 7.2.2010, 18:21 Мaйкл Цитата(Geo @ 7.2.2010, 18:21) Гликолевый ... 7.2.2010, 20:45
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|