> Пожарный водопровод отдельно от дренчерной системы
TOKKO
сообщение 15.4.2009, 8:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 32158



Доброе утро! Хотелось бы услышать мнение более грамотных специалистов.

В наличие имеются склады (разное сырье и материалы) с дренчерной системой пожаротушения. Заополнение понятное дело только до начало склада (в паровой рубашке)- остальная вся разводка внутри сухая. Внутри складов находятся пожарные водопроводы запитанный от дренчера. Недавно выписали предписание - запитать внутрений пожарный водопровод отдельно от дренчерной системы sad.gif. Склады не отапливаемые - а вести трубопровод в рубашке до складов и внутри везде очень не хочется...

Может есть другой выход какой нибуть ?

Заранее благодарен за любые комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- TOKKO   Пожарный водопровод отдельно от дренчерной системы   15.4.2009, 8:15
- - Young   Что за рубашка? Можно просто сухотруб ПК организов...   15.4.2009, 8:38
- - TOKKO   До склада вода идет труба в трубе - внутренняя с в...   15.4.2009, 8:58
- - Young   Ух ты. А где про подобное можно прочесть/посмотрет...   15.4.2009, 9:22
- - TOKKO   Да чтобы расписано было подробно сам не видел. Пар...   15.4.2009, 9:57
|- - Young   Цитата(TOKKO @ 15.4.2009, 10:57) 378404Та...   15.4.2009, 10:07
- - TOKKO   А где поточнее прочитать что так можно. А то это т...   15.4.2009, 11:02
|- - Young   Цитата(TOKKO @ 15.4.2009, 12:02) 378470А ...   15.4.2009, 11:46
- - TOKKO   Получается уйти от этого никак нельзя придется ст...   15.4.2009, 13:56
- - Young   Так, а дренчеры у вас от чего запитаны?   15.4.2009, 14:12
- - TOKKO   Дренчеры запитаны от насосной станции в 500метрах ...   15.4.2009, 14:38
- - Young   И что мешает от этой же насосной запитать ВПВ? Воо...   15.4.2009, 14:43
- - TOKKO   Запитать не проблема Поставить там насос от него...   15.4.2009, 14:48
- - Young   СНиП 2.04.01-85* 6.17. В помещениях, оборудуемых у...   15.4.2009, 14:58
- - TOKKO   Да наверное так и было но потом решили что отоплен...   15.4.2009, 15:02
- - TOKKO   По 2.04.01-85 Внутренний Водопровод и Канализация:...   15.4.2009, 15:58
- - sol   Отдельную трубу тянуть не надо. Как вариант: насос...   16.4.2009, 10:50
- - TOKKO   Большое спасибо за ответы!   17.4.2009, 10:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных