> Уклон трассы К ЦТП, я в ступоре
Женщина
сообщение 16.4.2009, 9:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



работаю в новой организации доделываю чей-то проект

у них ВЕЗДЕ уклоны трассы приняты К ЦТП
(ЦТП - 6 штук)

притом, что ради того, чотбы эти уклоны сделать именно К ЦТП они заглубляют трассу до 2х-3х метров

вот всегда считала, что уклон трассы должен быть ОТ ЦТП
перерыла СНиП про уклоны и слив воды из сети нашла только следующее:

9.5 Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. .....
Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона.


14.13 На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой условным проходом 15 мм для выпуска воздуха в высших точках всех трубопроводов и условным проходом не менее 25 мм - для спуска воды в низших точках трубопроводов воды и конденсата.
Допускается устройства для спуска воды выполнять не в приямке ЦТП, а за пределами ЦТП в специальных камерах.



обьясните - чем люди могли руководствоваться принмая такие решения?

я вот ну НЕ ПОНИМАЮ bang.gif

тобишь согласно п 14.13 даже из самого здания ЦТП можно воду сливать не в самом ЦТП, а за его пределами

вобщем погоите кто чем может...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Проектировщег82   Уклон трассы К ЦТП   16.4.2009, 9:24
- - Проектировщег82   ещо инфа ввод первички в ЦТП они таки делают с укл...   16.4.2009, 9:44
|- - проектировщег   Цитата(Проектировщег82 @ 16.4.2009, 10:44...   16.4.2009, 9:51
- - Rein   уклон т.е. получается от зданий к ЦТП? логично,есл...   16.4.2009, 10:04
- - Проектировщег82   дозвонилась до предыдущих автараф говорят дескать ...   16.4.2009, 10:15
|- - Pavlik   Цитата(Проектировщег82 @ 16.4.2009, 11:15...   16.4.2009, 13:29
|- - Alex_   Цитата(Проектировщег82 @ 16.4.2009, 11:15...   16.4.2009, 14:22
- - Проектировщег82   да былоб еще куда бегать.... вся сеть с загогулина...   16.4.2009, 16:51
- - zema   Подумайте на тему,куда вы будите из здания воду сл...   21.4.2009, 10:07
- - Проектировщег82   а на трассе слить не судьба?   21.4.2009, 10:10
- - zema   Чтобы на трассе слить надо камеру построить. Ну и ...   21.4.2009, 10:12
- - Проектировщег82   дак я и говорю профиль ТС из-за этого слива в ЦТП ...   21.4.2009, 10:29
- - DinaZavr   Знакомая ситация. 1. Сначала, в частном случае...   21.4.2009, 11:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных