сообщение 16.4.2009, 9:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



Здравствуйте уважаемые специалисты!

Имеется проблема следующего характера:
Есть контроллер Regin optigo OP 10 24В и привод Siemens SSB 61.
Подключены вроде бы в соответствии с электрической схемой: на контролер и на привод подается 24В на G и G0 с трансформатора и от контроллера с AO на привод подается 0...10 В на Y. При подаче 24В на привод ( и отсутствии управляющего сигнала 0...10В) он полностью закрывается, как ему и положено. При подаче управляющего сигнала привод никак ни реагирует (сигнал с контроллера приходит). Думали может с приводом что не так. Привод SQS 65 повел себя также. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Какие есть мнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- too_zerocool   Regin optigo Op10 и привод Siemens   16.4.2009, 9:22
- - Сергей Долганов   Ноль и фазу питания на клапане не перепутали?   16.4.2009, 10:10
- - too_zerocool   На тороидальном трансформаторе не получилось опред...   16.4.2009, 10:19
|- - SAB   Цитата(too_zerocool @ 16.4.2009, 11:19) 3...   16.4.2009, 11:35
- - Lex   2 too_zerocool Надо объединить G0 и клемму COM (ил...   16.4.2009, 10:20
- - Сергей Долганов   Цитата2 too_zerocool Надо объединить G0 и клемму C...   16.4.2009, 10:22
- - Lex   2 Сергей Долганов Цитатаможно мерить от любого ...   16.4.2009, 10:27
- - Сергей Долганов   Цитатаполучите любые (т.е. разные) значения, что и...   16.4.2009, 10:29
- - too_zerocool   Согласно схеме с контроллера на привод идет один п...   16.4.2009, 11:21
- - Сергей Долганов   ЦитатаСогласно схеме с контроллера на привод идет ...   16.4.2009, 11:41
- - too_zerocool   получается при подаче напряжения 24В на привод он ...   16.4.2009, 12:14
- - too_zerocool   и еще вопросик: будет ли работать следующая схемка...   16.4.2009, 12:20
- - Сергей Долганов   Цитатаполучается при подаче напряжения 24В на прив...   16.4.2009, 13:01
- - ViS   Для проверки возьмите обычную батарейку и подключи...   16.4.2009, 13:02
- - Сергей Долганов   Пардон "+24В" написал по привычке, конеч...   16.4.2009, 13:23
- - Lex   2 too_zerocool Проверьте тестером (ессно при отклю...   16.4.2009, 13:28
- - too_zerocool   В инструкции к контроллеру написано что все контак...   16.4.2009, 13:52
- - Сергей Долганов   Вы тестером померить можете, что между G и G0 (по ...   16.4.2009, 13:57
- - too_zerocool   между G и G0 24В переменного тока, между Y и G0 10...   16.4.2009, 14:39
- - proliv4   Я дико извиняюсь, но тут получается таким образом:...   16.4.2009, 23:46
- - Сергей Долганов   [quoteмежду G и G0 24В переменного тока, между Y и...   17.4.2009, 8:39
- - ViS   Между G0 и Y на приводе у вас при замере тестером ...   17.4.2009, 10:40
- - too_zerocool   Ситуация следующая: нашел другой трансформатор(у н...   17.4.2009, 12:07
- - Сергей Долганов   ЦитатаСитуация следующая: нашел другой трансформат...   17.4.2009, 12:23
- - too_zerocool   ситуация становится глупой)))) есть привод Polar B...   17.4.2009, 17:06
- - Сергей Долганов   Было у меня примерно такое шаманство. Я оторвал ко...   17.4.2009, 21:26
- - ppsa   как вариант попробуйте запитать контроллер и приво...   18.4.2009, 7:42
- - Михаил_PLC   Добрый день. У Regin и раньше эта проблема была, е...   18.4.2009, 10:31
- - too_zerocool   уже забрал контроллер и привод. запитал привод от ...   19.4.2009, 19:48
- - proliv4   too_zerocool Re:напряжение на клемах привода прису...   19.4.2009, 22:19
- - too_zerocool   Контроллер выдает все как надо. Проверяли на объек...   20.4.2009, 7:22
- - Михаил_PLC   А вы знаете, что привод SSB61 без вентиля не колеб...   20.4.2009, 8:12
- - too_zerocool   Упс Пробовали без вентиля... На приводе гайка др...   20.4.2009, 8:35
- - too_zerocool   чудо с вентилем привод SSB61 заработал!!...   21.4.2009, 8:37
- - Сергей Долганов   Ваще Век живи, век учись - дураком помрешь.   21.4.2009, 12:25
- - VW54   Цитата(too_zerocool @ 21.4.2009, 8:37) чу...   10.12.2016, 12:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 15:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных