Fireman
сообщение 16.4.2009, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Есть у меня АБК и мастерские. Два здания 2-эт здания пристроенные друг к другу. Здания подлежат защите АПТ - не обсуждается.
2 ряда колонн с шагом 6 м, по колоннам балки, в коридорах и некоторых других помещениях подвесные потолки, практичеси во всех помещениях включая коридоры за подвесным потолком идут воздуховоды. Читаем НПБ:

"2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1- Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется. "

Так как подвесные потолки почти во всех помещениях - знач мне разводку делать практически в 2 яруса придется???

Кто как делает? можно отмазацца? Есть подобные прецеденты?
А если подвесной потолок над санузлом или помещением кат В4,Д я ж прально понимаю за их подвесными то не надо тушить?! (помещение)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fireman   подвесные потолки с воздуховодами   16.4.2009, 10:06
- - Reflex52   Если высота от перекрытия до подвесного потолка не...   17.4.2009, 10:11
- - Fireman   а причем тут изоляция? в НПБ сказано - если есть в...   17.4.2009, 11:48
- - Young   Цитата(Fireman @ 16.4.2009, 11:06) 378910...   17.4.2009, 13:01
- - Fireman   не знал что воздуховоды могут изолироваться..., те...   20.4.2009, 7:00
- - Cherep   1) Если есть возможность сделать подвесной потолок...   22.4.2009, 9:26
|- - Reflex52   Цитата(Cherep @ 22.4.2009, 10:26) 380909....   22.4.2009, 10:00
||- - Lilia   Цитата(Reflex52 @ 22.4.2009, 11:00) 38092...   8.5.2009, 21:56
|- - Fireman   Цитата(Cherep @ 22.4.2009, 12:26) 3809091...   23.4.2009, 9:03
- - Cherep   У вас запотолочное пространство больше 0.4м? Тогд...   23.4.2009, 9:47
- - Fireman   у меня больше 0,4, а минеральным утеплителем никто...   23.4.2009, 11:06
- - Fireman   А если не по всей площади подвесных изолированные ...   24.4.2009, 11:30
- - Lilia   "2. ... пространства за подвесными потолками ...   24.4.2009, 22:46
|- - Fireman   Цитата(Lilia @ 25.4.2009, 1:46) 382074...   8.5.2009, 8:42
|- - Lilia   Цитата(Fireman @ 8.5.2009, 9:42) 386034Та...   8.5.2009, 22:50
- - Young   В пункте который вы приводите четко и ясно написан...   8.5.2009, 8:48
- - Fireman   Да согласен, я. Почему бы не так и не написать: ...   8.5.2009, 9:03
- - Young   Обычно делали как в посте №6 и все проходило. Выв...   8.5.2009, 9:11
- - Fireman   в посте 6 про кабеля, а у меня трубопроводы.. и из...   8.5.2009, 9:32
- - Mrs_Smith   Добрый день! Позвольте поднять старую тему. Оч...   24.2.2015, 10:48
|- - ИОВ   Цитата(Mrs_Smith @ 24.2.2015, 10:48) Добр...   24.2.2015, 11:26
- - Mrs_Smith   Большое спасибо   24.2.2015, 11:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 4:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных