rsu
сообщение 17.4.2009, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Здравствуйте коллеги!
Понимаю что много тем было, но тот вопрос который меня волнует там ни какие местом не затронут. Просмотрел все темы которые выскочили через поиск на слово автосалон но там только вентиляция.

Проблема заключается в следующем: автосалон уже функционирует, возможность установить секцию охлаждения отсутствует, т.к. воздуховоды не изолированы теплоизоляцией и возможно поймать точку росы, высота помещения 5м до подвесных потолков, что тварится выше ни кому не известно sad.gif, но думаю места там не так уж и много.

Вопрос: как охладить помещение площадью почти в 325 м2 при высоте потолков 5м? По расчетам средняя тепловая нагрузка 50кВт.

Выслушаю все реальные и не реальные варианты! Как говориться в споре рождается истина!
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rsu   Автосалон   17.4.2009, 12:20
- - Mike   Добрый день. Можно использовать потолочные излучаю...   17.4.2009, 12:58
- - Ленточка   Можно дополнительно смонтировать систему кондицион...   17.4.2009, 13:03
- - dave   Как вариант можно колонники предложить. разбирать ...   17.4.2009, 14:39
- - Зольников Михаил   Можно попробовать колонные кондиционеры... Надо то...   17.4.2009, 15:23
- - rsu   Это все конечно хорошо... колонные однозначно нет,...   17.4.2009, 17:36
|- - jota   Цитата(rsu @ 17.4.2009, 17:36) 379664коло...   17.4.2009, 21:52
- - Lufttechniker   А какая конфигурация помещения (325 м2) и много ли...   17.4.2009, 17:38
- - EJIEHA   Если есть возможность - подавать охлаждённый возду...   17.4.2009, 19:31
- - Nedich   я тоже склоняюсь к канальым напорным кондиционерам...   17.4.2009, 21:10
|- - ivan-l-ing   Цитата(Nedich @ 17.4.2009, 22:10) 379716я...   20.4.2009, 19:49
- - rsu   Канальные кондиционеры - это дело хорошее но на на...   20.4.2009, 14:06
- - Lufttechniker   Планов нет до сих пор, поэтому трудно что-либо гад...   21.4.2009, 17:29
- - rsu   По многочисленным просьбам выкладываю план помещен...   22.4.2009, 16:01
- - Lufttechniker   Вполне можно по стене (ось3) на высоте 3,5 м пусти...   22.4.2009, 17:20
|- - ivan-l-ing   Цитата(Lufttechniker @ 22.4.2009, 18:20) ...   22.4.2009, 18:09
- - jota   В такое помещение просится промышленный дизайн: от...   22.4.2009, 18:30
- - Lufttechniker   Открытые воздуховоды были бы наиболее простыми с т...   23.4.2009, 12:30
|- - jota   Цитата(Lufttechniker @ 23.4.2009, 12:30) ...   23.4.2009, 12:44
- - Lufttechniker   Я тоже не буду утверждать, что, предлагаемый мною ...   23.4.2009, 13:04
- - Зольников Михаил   Я тут в соседней теме вспоминл про текстильные воз...   4.5.2009, 14:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 0:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных