Гидравлический расчёт внутренней системы В2 |
|
|
|
20.4.2009, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
Уважаемые форумчане, в своей работе столкнулся с необходимостью гидравлического расчёта сети В2, которого никогда не делал и даже ни одного примера не смог найти на просторах инета. Вопрос собственно такой. Имеем многоэтажку, с числом пож. кранов больше 12, соответственно у нас два ввода В1, системы В1 и В2 раздельные, с обводными линиями и электрозадвижками и закольцовкой по подвалу. Длина межквартирного коридора свыше 10 метров, здание выше 50 метров, отсюда 3 ПК с расходом по 2,5 л/с=7,5 л/с. В разных концах этого коридора распологаются по два стояка В2, на одном один ПК, на втором спаренный, итого 6 на этаж. Надо выбрать противопож. повысительную насосную станцию, заказчик попросил предоставить гидравлический расчёт сети В2 (где были бы потери давления в сети для обнаружения недостающего напора) Ранее несколько раз делал гидравлические разчёты В1 и Т3, а вот В2 приходится делать впервые. Пока действовал так: по СниПу нашёл диаметр ПК – 50мм, длина рукава 20 м, высота компактной струи 8 метров, при диаметре спрыска 16 мм выдаёт производительность струи 2,9 л/с и напор у пожарного краны 13 метров. Дальше ступор, как расчитывать наиболее отдалённый стояк с диктующим ПК (в данном случае спаренный) и что правильно использовать в расчёте,расход ПК 2,5 л/с или произв. струи 2,9 л/с. Вообщем непонятна сама методика расчёта В2, в отличие от хоз-пит. водопроводов, где плюсуются вся последующая водоразборная арматура. И нужно ли напор у ПК, 13 метров также умножить на расчёт. количество струй и при расчёте недостающего напора приплюсовать к потерям? извиняюсь, за кучу вопросов, решил, что если спрашивать, то всё и сразу! Заранее благодарен за все ответы!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Wetall Гидравлический расчёт внутренней системы В2 20.4.2009, 13:32 Сантехник Нажимать кнопку "Поиск" в правом верхнем... 20.4.2009, 13:53 Wetall Спасибо за отклик, только эта куча инфы штудировал... 20.4.2009, 14:39 Vitori Цитата(Wetall @ 20.4.2009, 15:39) 380178С... 20.4.2009, 14:49 Wetall Сантехник сейчас, наверное рассмеётся мне в лицо, ... 20.4.2009, 15:13 Сантехник Цитата(Wetall @ 20.4.2009, 16:13) 380198С... 20.4.2009, 16:42 Young Уважаемый, при расчете В2 не используется вероятно... 20.4.2009, 15:37 Wetall Извиняюсь, в данной методичке объединённый хоз-пит... 20.4.2009, 15:49 Young У вас объединенный водопровод? Если объединенный -... 20.4.2009, 15:52 Wetall Приложил старую схемку со стадии П, думаю так поня... 20.4.2009, 16:07 Wetall Спасибо, стало проясняться, но, к сожалению пока н... 20.4.2009, 20:00 Сантехник Обычно использую напор перед краном, на рукав заби... 20.4.2009, 21:02 volka Цитата(Сантехник @ 20.4.2009, 22:02) 3802... 30.4.2009, 20:50  Сантехник Цитата(volka @ 30.4.2009, 21:50) 384044п.... 30.4.2009, 23:19   volka Цитата(Сантехник @ 1.5.2009, 0:19) 384061... 1.5.2009, 1:12 Skorpion Цитатаповторюсь с вопросом о напорах в рукавах, ну... 20.4.2009, 21:16 Vitori Цитата(Skorpion @ 20.4.2009, 22:16) 38027... 21.4.2009, 9:02 Wetall Ну вот уже почти совсем ясно стало...
Но тем не м... 20.4.2009, 22:50 Wetall количество стояков уже согласовано и принято как ф... 21.4.2009, 9:04 Vitori Цитата(Wetall @ 21.4.2009, 10:04) 380392к... 21.4.2009, 10:05 MariBel А вот я считаю, что расход надо брать уточненный п... 21.4.2009, 10:02 Hiro Nakamura Я может не совсем в тему, но все же. Зачем два вод... 21.4.2009, 10:14 Сантехник Цитата(Hiro Nakamura @ 21.4.2009, 11:14) ... 21.4.2009, 10:37 Wetall Ответ всем и сразу:
Пожарники не согласовывали пре... 21.4.2009, 11:02 Hiro Nakamura Объединенный водоропровод это порождение моей невн... 21.4.2009, 11:19 MariBel 1. Откуда взялось умножение количесвта приборов на... 21.4.2009, 11:24 Wetall А вот то что у вас к одному полукольцу подсоединяе... 21.4.2009, 11:33 Young Цитата(Wetall @ 21.4.2009, 12:33) 380491T... 21.4.2009, 11:42 Wetall To Young,
спасибо, коротко и по делу.
1. точно, с... 21.4.2009, 11:53 Любознательный Цитата(Wetall @ 20.4.2009, 16:32) 380152.... 21.4.2009, 12:20 Wetall ВК СНиП по внутрянке:
6.8. Свободные напоры у внут... 21.4.2009, 12:31 Любознательный Спасибо! 21.4.2009, 12:46 the_twilight Выскажу свое виденье насчет учета потерь в рукавах... 15.3.2011, 21:52 Vict Цитата(the_twilight @ 15.3.2011, 20:52) В... 15.3.2011, 22:51 Dima_UA кто бы говорил бросать курить....
а на счет сек... 15.3.2011, 23:24 Vict Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 22:24) кто бы... 15.3.2011, 23:29 Андрей kab Добрый день!Есть собственно вопрос по вышеупом... 26.4.2011, 10:56 KARAUL Берите по табл. 3 СНиПа внутрянки или по таблице 3... 27.4.2011, 11:16 Irgosha Добрый день, коллеги. Наверняка кто-то сталкивался... 26.2.2013, 16:28 Dmitry_vk Прав ваш собеседник. 5 л/с можно получить из ПК DN... 27.2.2013, 7:24 Irgosha Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2013, 7:24) Прав ... 27.2.2013, 9:27  Dmitry_vk Цитата(Irgosha @ 27.2.2013, 9:27) Вот это... 27.2.2013, 9:51   Irgosha Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2013, 9:51) Посмо... 27.2.2013, 10:09 Dima_UA стр.198
стр.25.
а так учебники гидравлики и сп... 27.2.2013, 10:30 Irgosha Цитата(Dima_UA @ 27.2.2013, 10:30) а так ... 27.2.2013, 10:43
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)