> Гидравлический расчёт внутренней системы В2
Wetall
сообщение 20.4.2009, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394



Уважаемые форумчане, в своей работе столкнулся с необходимостью гидравлического расчёта сети В2, которого никогда не делал и даже ни одного примера не смог найти на просторах инета.
Вопрос собственно такой. Имеем многоэтажку, с числом пож. кранов больше 12, соответственно у нас два ввода В1, системы В1 и В2 раздельные, с обводными линиями и электрозадвижками и закольцовкой по подвалу. Длина межквартирного коридора свыше 10 метров, здание выше 50 метров, отсюда 3 ПК с расходом по 2,5 л/с=7,5 л/с. В разных концах этого коридора распологаются по два стояка В2, на одном один ПК, на втором спаренный, итого 6 на этаж. Надо выбрать противопож. повысительную насосную станцию, заказчик попросил предоставить гидравлический расчёт сети В2 (где были бы потери давления в сети для обнаружения недостающего напора) Ранее несколько раз делал гидравлические разчёты В1 и Т3, а вот В2 приходится делать впервые.
Пока действовал так: по СниПу нашёл диаметр ПК – 50мм, длина рукава 20 м, высота компактной струи 8 метров, при диаметре спрыска 16 мм выдаёт производительность струи 2,9 л/с и напор у пожарного краны 13 метров. Дальше ступор, как расчитывать наиболее отдалённый стояк с диктующим ПК (в данном случае спаренный) и что правильно использовать в расчёте,расход ПК 2,5 л/с или произв. струи 2,9 л/с. Вообщем непонятна сама методика расчёта В2, в отличие от хоз-пит. водопроводов, где плюсуются вся последующая водоразборная арматура. И нужно ли напор у ПК, 13 метров также умножить на расчёт. количество струй и при расчёте недостающего напора приплюсовать к потерям? извиняюсь, за кучу вопросов, решил, что если спрашивать, то всё и сразу!
Заранее благодарен за все ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Wetall   Гидравлический расчёт внутренней системы В2   20.4.2009, 13:32
- - Сантехник   Нажимать кнопку "Поиск" в правом верхнем...   20.4.2009, 13:53
- - Wetall   Спасибо за отклик, только эта куча инфы штудировал...   20.4.2009, 14:39
|- - Vitori   Цитата(Wetall @ 20.4.2009, 15:39) 380178С...   20.4.2009, 14:49
- - Wetall   Сантехник сейчас, наверное рассмеётся мне в лицо, ...   20.4.2009, 15:13
|- - Сантехник   Цитата(Wetall @ 20.4.2009, 16:13) 380198С...   20.4.2009, 16:42
- - Young   Уважаемый, при расчете В2 не используется вероятно...   20.4.2009, 15:37
- - Wetall   Извиняюсь, в данной методичке объединённый хоз-пит...   20.4.2009, 15:49
- - Young   У вас объединенный водопровод? Если объединенный -...   20.4.2009, 15:52
- - Wetall   Приложил старую схемку со стадии П, думаю так поня...   20.4.2009, 16:07
- - Wetall   Спасибо, стало проясняться, но, к сожалению пока н...   20.4.2009, 20:00
- - Сантехник   Обычно использую напор перед краном, на рукав заби...   20.4.2009, 21:02
|- - volka   Цитата(Сантехник @ 20.4.2009, 22:02) 3802...   30.4.2009, 20:50
|- - Сантехник   Цитата(volka @ 30.4.2009, 21:50) 384044п....   30.4.2009, 23:19
|- - volka   Цитата(Сантехник @ 1.5.2009, 0:19) 384061...   1.5.2009, 1:12
- - Skorpion   Цитатаповторюсь с вопросом о напорах в рукавах, ну...   20.4.2009, 21:16
|- - Vitori   Цитата(Skorpion @ 20.4.2009, 22:16) 38027...   21.4.2009, 9:02
- - Wetall   Ну вот уже почти совсем ясно стало... Но тем не м...   20.4.2009, 22:50
- - Wetall   количество стояков уже согласовано и принято как ф...   21.4.2009, 9:04
|- - Vitori   Цитата(Wetall @ 21.4.2009, 10:04) 380392к...   21.4.2009, 10:05
- - MariBel   А вот я считаю, что расход надо брать уточненный п...   21.4.2009, 10:02
- - Hiro Nakamura   Я может не совсем в тему, но все же. Зачем два вод...   21.4.2009, 10:14
|- - Сантехник   Цитата(Hiro Nakamura @ 21.4.2009, 11:14) ...   21.4.2009, 10:37
- - Wetall   Ответ всем и сразу: Пожарники не согласовывали пре...   21.4.2009, 11:02
- - Hiro Nakamura   Объединенный водоропровод это порождение моей невн...   21.4.2009, 11:19
- - MariBel   1. Откуда взялось умножение количесвта приборов на...   21.4.2009, 11:24
- - Wetall   А вот то что у вас к одному полукольцу подсоединяе...   21.4.2009, 11:33
|- - Young   Цитата(Wetall @ 21.4.2009, 12:33) 380491T...   21.4.2009, 11:42
- - Wetall   To Young, спасибо, коротко и по делу. 1. точно, с...   21.4.2009, 11:53
- - Любознательный   Цитата(Wetall @ 20.4.2009, 16:32) 380152....   21.4.2009, 12:20
- - Wetall   ВК СНиП по внутрянке: 6.8. Свободные напоры у внут...   21.4.2009, 12:31
- - Любознательный   Спасибо!   21.4.2009, 12:46
- - the_twilight   Выскажу свое виденье насчет учета потерь в рукавах...   15.3.2011, 21:52
|- - Vict   Цитата(the_twilight @ 15.3.2011, 20:52) В...   15.3.2011, 22:51
- - Dima_UA   кто бы говорил бросать курить.... а на счет сек...   15.3.2011, 23:24
|- - Vict   Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 22:24) кто бы...   15.3.2011, 23:29
- - Андрей kab   Добрый день!Есть собственно вопрос по вышеупом...   26.4.2011, 10:56
- - KARAUL   Берите по табл. 3 СНиПа внутрянки или по таблице 3...   27.4.2011, 11:16
|- - Irgosha   Добрый день, коллеги. Наверняка кто-то сталкивался...   26.2.2013, 16:28
- - Dmitry_vk   Прав ваш собеседник. 5 л/с можно получить из ПК DN...   27.2.2013, 7:24
|- - Irgosha   Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2013, 7:24) Прав ...   27.2.2013, 9:27
|- - Dmitry_vk   Цитата(Irgosha @ 27.2.2013, 9:27) Вот это...   27.2.2013, 9:51
|- - Irgosha   Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2013, 9:51) Посмо...   27.2.2013, 10:09
- - Dima_UA   стр.198 стр.25. а так учебники гидравлики и сп...   27.2.2013, 10:30
- - Irgosha   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2013, 10:30) а так ...   27.2.2013, 10:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных