Вопрос к форуму, к практикам: как реально производится настройка всех ответвлений и раздач вентиляционной системы по производительности? Это многократный последовательный циклический процесс или как? Используются ли какие-либо устройства постоянного расхода? (Предыдущие обсуждения на форуме на близкие темы я прочел.)
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Караджи В.Г. Настройка вентиляционной системы 13.3.2006, 9:10 sharkey Вообще-то Вы довольно верно описали ситуацию - это... 13.3.2006, 10:28 Караджи В.Г. Такие есть у FranceAir, например. Они для воздуха.... 13.3.2006, 10:58 alem Методом последовательных приближений. Чаще всего ... 13.3.2006, 11:11 Караджи В.Г. Ещё несколько вопросов, если можно:
Настройки расх... 13.3.2006, 15:34 sharkey Попробую ответить по порядку:
1. да, с помощью кр... 13.3.2006, 17:33 Караджи В.Г. По тетьему вопросу: если первая раздача находится ... 13.3.2006, 17:46 sharkey Тут уже начинаются вопросы аэродинамического харак... 13.3.2006, 18:23 alem Точность настройки можно обеспечить только точным ... 14.3.2006, 4:59 sharkey Цитата(alem @ Mar 14 2006, 05:00 )Про регулир... 14.3.2006, 11:09 Странная Белка Наша компания проводит пуско-наладочные работы и м... 14.3.2006, 11:17 sharkey Цитата(Странная Белка @ Mar 14 2006, 11:18 )Н... 14.3.2006, 17:49 Странная Белка То Sharkey: К сожаленью ссылочки затерялись. Да и ... 14.3.2006, 18:11 Vnik А что ж мешает уже в проекте выдать преднастройки ... 14.3.2006, 18:33 ss.23 Обалдеть... Век живи, век учись.
Осталось дело ... 14.3.2006, 19:52 Vnik Вот неймется то человеку укусить...
Хорошо, объясн... 14.3.2006, 20:12 Vnik Или нужен угол поворота? Ок, там же, открываем дро... 14.3.2006, 20:21 ss.23 Владимир, извини засранца
Некоторые товарищи (к... 14.3.2006, 20:46 Vnik Ок, смотрим каталог Арктики. Клапан для прямоугол... 14.3.2006, 21:30 ss.23 к Vnik
Спасибо за весьма полезную информацию.
--... 15.3.2006, 4:21 Караджи В.Г. А все-таки, ставит ли кто-нибудь на сети для регул... 15.3.2006, 8:51 Vnik To Караджи В.Г.
Приходится иногда такие ставить, н... 15.3.2006, 9:30 Странная Белка Да это ж сказочная ситуация! Чтоб монтажники с... 15.3.2006, 10:01 MMM На скольких объектах бывал Либо жестянщики сами де... 15.3.2006, 10:04 Караджи В.Г. Спасибо за разъяснения. Всё более или менее понятн... 15.3.2006, 16:14 alem Незнание правил значащих цифр и отсутствие понятия... 16.3.2006, 5:41 kre4et Доброе утро, коллеги!
Вопрос немного не по т... 16.3.2006, 9:19 Странная Белка Шум, как правило, возникает из-за большой скорости... 16.3.2006, 9:56 alem Разве заниматься самообразованием - плохой совет?
... 16.3.2006, 10:02 Yurik Господа вопрос, насколько успешно возможно снимать... 17.3.2006, 17:23 ss.23 Делать этого нельзя по причине того, что шум от... 18.3.2006, 19:59 e.o.l. кроме того, в индивидуальных случаях (если большой... 20.3.2006, 8:40 Boorik Доброе время суток. Вот наткнулся на эту интересну... 16.3.2010, 23:04 Skaramush Так цитируемый Вами ответ относился к случаю с дро... 17.3.2010, 11:22 Boorik По поводу дросселирования у решеток - ответ поняте... 17.3.2010, 12:20 Зольников Михаил Мне кажется, лучше дросселировать на входе или с т... 17.3.2010, 12:24 Skaramush Поставьте дополнительный фильтр на входе. 17.3.2010, 12:39 all13 Цитата(Skaramush @ 17.3.2010, 12:39) Пост... 17.3.2010, 14:57 Boorik Дело в том, что система работает постоянно, перекл... 17.3.2010, 15:35 Зольников Михаил В идеале, лучше рычажный.
Если поставите лист оцин... 17.3.2010, 15:40 Skaramush Как раз таки в идеале шайба очень хорошее решение. 17.3.2010, 15:51 Boorik Спасибо всем за советы!!! Теперь впере... 17.3.2010, 16:04 seeker Уважаемые проектировщики!
Хотелось бы тему о б... 19.3.2010, 10:56 alem Боюсь при такой постановке задачи вы cav не обосну... 19.3.2010, 13:49 seeker Alem спасибо за ответ.
Для уточнения.
1. Официаль... 19.3.2010, 14:29 alem Я указал сумму, в которую оцениваю эту работу сам ... 19.3.2010, 16:18