Александр Василь...
сообщение 21.4.2009, 20:46
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Перечитал все темы, но ответа для себя не нашел. Перечиитал и госты-снипы-сп. Прямого ответа нет.
Подскажите, как аргументировать заказчику, что принцип воздухораспределения предложенный мной в эскизном предложении - верный.
Делаю подачу воздуха на окна, в зону зеркала бассейна. Вытяжку - в одном месте.

Ему сказали "бассейнщики", мол вытяжку нужно делать над зеркалом, типа влажность сразу удалять. Однако я сколько видел проектов вентиляции бассейнов, приток делается на воду и ограждающике конструкции.
Кто прав, подскажите? А самое главное, может есть где то, чтоб было написано черным по белому, типа в рекомендации по проектированию? Или в справочниках проектировщика? Как верно делать, а как неверно. Может я правда ошибаюсь? ohmy.gif

Прикрепленный файл  впва.jpg ( 104,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Частный бассейн. Воздухораспределение.   21.4.2009, 20:46
- - exelente   На окна точно подавать надо, а вот на зеркало воды...   21.4.2009, 21:32
- - izKLD   Сколько м3 притока, сколько м3 вытяжки?   21.4.2009, 21:42
- - jota   Есть 2 варианта: 1. Осушители полностью справляютс...   21.4.2009, 22:44
- - Vitaly P.   "Подаваемый в помещение после обработки в сис...   21.4.2009, 22:57
- - ivan-l-ing   По поводу притока в 41-ом есть фраза: 7.5.6 В поме...   21.4.2009, 23:25
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 21.4.2009, 23...   22.4.2009, 9:55
- - Мастер   По поводу нормативного обоснования Вашего проекта ...   22.4.2009, 9:31
|- - ivan-l-ing   Цитата(Мастер @ 22.4.2009, 10:31) 380911(...   22.4.2009, 10:42
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 22.4.2009, 10...   22.4.2009, 13:44
- - Мастер   Боюсь, меня неверно поняли. Я за приточку, и проти...   22.4.2009, 10:19
|- - jota   Цитата(Мастер @ 22.4.2009, 10:19) 380937Я...   22.4.2009, 10:22
- - ArFey   То Мастер: Хорошо, что хоть честно признались, что...   22.4.2009, 11:17
- - seeker   Рекомендации специалистов TROX Германия ( так и ме...   22.4.2009, 16:43
- - exelente   Как то видел бассейн, с отделкой потолка кафелем. ...   22.4.2009, 17:42
- - Илья Р   Мне больше волнует то, что здесь приточная установ...   23.4.2009, 16:32
|- - Александр Васильев   Цитата(Илья Р @ 23.4.2009, 17:32) 381560М...   23.4.2009, 17:22
|- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 23.4.2009, 17...   23.4.2009, 17:28
|- - Александр Васильев   Цитата(jota @ 23.4.2009, 18:28) 381586Вам...   23.4.2009, 17:48
|- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 23.4.2009, 17...   23.4.2009, 17:54
- - Илья Р   Оставляй как есть   24.4.2009, 9:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных