> Отопление торгового центра, Расчет теплопотерь
Гость_InGiNeR_*
сообщение 22.4.2009, 9:03
Сообщение #1





Guest Forum






Делаю проект ОВК торгового центра (11000кв.м., типа "ОBI").
Посчитал теплопотери - получилось 30Вт/кв.м.
Смущает цифра - не маловато-ли?
Кто делал подобное - сколько у Вас выходило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- InGiNeR   Отопление торгового центра   22.4.2009, 9:03
- - proekt_mep   Торговый центр никогда не считала, но... 30 Вт/кв....   22.4.2009, 9:12
- - Проектировщег82   да, вроде, нормальная цифра... ага и без вентиляц...   22.4.2009, 9:14
- - intafy.r   Если у вас есть подвальные помещения вполне возмож...   22.4.2009, 10:22
|- - InGiNeR   Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 11:22) 38094...   22.4.2009, 10:57
- - Проектировщег82   ну так самодостаточная коробочка получается - ни ...   22.4.2009, 10:59
- - intafy.r   Расход теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильтрующег...   22.4.2009, 11:44
|- - InGiNeR   Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 12:44) 38099...   22.4.2009, 12:10
- - Проектировщег82   а откуда он будет инфильтроваться?   22.4.2009, 11:48
- - intafy.r   через неплотности наружных ограждений   22.4.2009, 11:51
- - Проектировщег82   а что там за наружные ограждения могут быть с непл...   22.4.2009, 12:03
- - intafy.r   А какие у вас сопротивление теплопередаче ограждаю...   22.4.2009, 12:23
|- - InGiNeR   Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 13:23) 38100...   22.4.2009, 13:40
- - intafy.r   0,478 и 19 - соответственно [/quote] 0,478 ето R ...   22.4.2009, 14:21
|- - InGiNeR   Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 15:21) 38107...   22.4.2009, 15:05
- - intafy.r   А крышу учитывал?    22.4.2009, 16:09
|- - InGiNeR   Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 17:09) 38116...   22.4.2009, 16:48
- - intafy.r   ну тогда все нормально   22.4.2009, 17:13
- - inick-21   При расчете теплопотерь в здание не учитывается те...   8.5.2009, 13:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 9:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных