> ABB сильно мощный для движка
COSM
сообщение 22.4.2009, 14:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



всем привет.
Eсть частотный преобразователь ABB ACS350... на 3 kW, но управляет двигателем 0.25 kW с номинальным током в 0.9 a.
На ABB выставлены номинальная мощность 0.6 kw номинальный ток 1.5 A и это минимальные значения, которые можно выставить в частотнике, (что данные с двигателя должны совпадать с данными в частотнике это понятно и гнобить по этому поводу не нужно).
Нашел, что расчетный номинальный момент вычисление которого основанного на значениях 9909 и 9908 (ном мощ двиг и ном скорость двиг) будет вычислятся не верно (226 стр руководства пользователя). bestbook.gif
вопрос: чем это грозит для двигателя (перегрев и как следствие - сгорит) или же как говорит гл инженер что двигателю ни чего недоспеется???

да кстати в момент пуска двигатель гудит около 7-10 секунд после чего начинает медленно, медленно вращаться (думаю если и сгорит то в момент пуска)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- COSM   ABB сильно мощный для движка   22.4.2009, 14:32
- - gansales   Переведите в скалярный режим U/f, поставте автомат...   22.4.2009, 14:35
|- - COSM   Цитата(gansales @ 22.4.2009, 18:35) 38109...   22.4.2009, 14:41
|- - Михайло   Цитата(gansales @ 22.4.2009, 17:35) 38109...   22.4.2009, 17:24
- - COSM   да еще считаю что автомат после частотника коррект...   22.4.2009, 15:06
- - COSM   Кто посоветует частотник заменить??? ставить ниче...   22.4.2009, 18:14
- - Wasiliy   Дело в том ЦитатаCOSM преобразователь частоты ACS...   23.4.2009, 4:16
|- - COSM   Цитата(Wasiliy @ 23.4.2009, 8:16) 381294Д...   23.4.2009, 5:44
- - COSM   а все-таки нужно ли тепловое реле если есть в част...   23.4.2009, 10:16
- - Technowell   Цитатада еще считаю что автомат после частотника к...   23.4.2009, 15:04
|- - COSM   Цитата(Technowell @ 23.4.2009, 19:04) 381...   23.4.2009, 16:19
- - Михайло   В принципе для движков мощностью 0,5 кВт и менее т...   24.4.2009, 18:38
- - Akirra   Двигатель сгорит и не в конечном итоге, а очень бы...   24.4.2009, 19:38
|- - COSM   Цитата(Akirra @ 24.4.2009, 23:38) 382040Д...   25.4.2009, 19:09
|- - BROMBA   Цитата(Akirra @ 24.4.2009, 20:38) 382040Д...   26.4.2009, 10:01
- - COSM   to Михайло Спасибо за информацию, но интересует др...   25.4.2009, 19:53
- - klimak   ЦитатаДля ремонта частотников смонтировали стенд, ...   30.4.2009, 18:11
- - BROMBA   Цитата(klimak @ 30.4.2009, 19:11) 384015А...   30.4.2009, 20:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных