Анжела Температура, которая будет на выходе, если на улице -25 22.4.2009, 15:14 jota При 7500 м3/ч воздуха при температуре -25*С, прини... 22.4.2009, 15:33![]() Любознательный Цитата(jota @ 22.4.2009, 18:33) 381141При... 23.4.2009, 5:51![]() jota Цитата(Любознательный @ 23.4.2009, 5:51) ... 23.4.2009, 10:29 Любознательный Согласен! Сопротивление системы и расходную кр... 23.4.2009, 10:46 Мастер Уважаемый Йота! Мне, как не специалисту, не по... 23.4.2009, 13:51![]() jota Цитата(Мастер @ 23.4.2009, 13:51) 381490М... 23.4.2009, 14:02 Нестор разность температур = Q /(Cpv*V*gv)= 90кВт*860/(0,... 27.4.2009, 14:31 jota Простенькая программка без диаграмм для подбора па... 27.4.2009, 14:55 vicsd-v Цитата(jota @ 27.4.2009, 14:55) 382648Про... 28.4.2009, 15:00 jota Цитата(vicsd-v @ 28.4.2009, 15:00) 3... 28.4.2009, 17:04