> подключение 3 моторредуктора на 1 чп, работа на 80-95 гц, чем чревато?
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.4.2009, 8:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



вопрос в название темы
есть заказ, транспортерные ленты (в виде цыпей) последовательного сбора яиц с 8 птичников. установка нового оборудования.
по цепочке до 15 лент (естественно и приводов:мощность двиг 0,55 квт, 1500об мин), перекид яйца с одной на другую до яйцасбора. мала производительность лент, нужно увеличить скорость в разумных пределах. думал установить на каждый привод по чп и плавно поднимать частоту от ленты к ленте (чтоб на перебросах яйца не давили друг на друга). получается дороговато. решил сгрупировать по 3 привода на 1 чп. использовать скалярку, после чп на каждый привод по тепл реле. но вот как себя поведут двигуны по такой схеме? не будет ли частота плавать на них. планирую чп HITACHI X200-022HFEF, L200-022HFEF, у кого какие имеются наработки по данной теме? поделитесь опытом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей Валерьевич   подключение 3 моторредуктора на 1 чп, работа на 80-95 гц   27.4.2009, 8:03
- - Сергей Валерьевич   в описание http://www.eltech-ukr.com.ua/start.htm ...   27.4.2009, 8:19
- - Technowell   Двигатили себя будут вести нормально. Проблема то...   27.4.2009, 9:36
- - gansales   Если длина кабеля превышает допустимую для данного...   27.4.2009, 12:45
- - Михайло   Работа на 80-95 Гц с мотор-редукторами, не предназ...   27.4.2009, 16:53
- - Сергей Валерьевич   да вот все думаю, говорят, что на повышенной часто...   27.4.2009, 19:45
- - gansales   При увеличении частоты выше номинальной, момент на...   28.4.2009, 10:47
- - Privodchik   Ответил в созданной вами теме: подключение 3 мотор...   28.4.2009, 17:30
- - vladun   ЦитатаБез дросселей чревато пробоями изоляции двиг...   28.4.2009, 23:38
- - gansales   На счёт пробоя изоляции, я думаю комментировать не...   29.4.2009, 13:39
- - Михайло   У Сименса в руководстве на Sinamics S120 утверждае...   29.4.2009, 14:44
- - vladun   Понятно, но если речь идет о 2 кВ, то меня такие в...   30.4.2009, 2:30
- - gansales   2 кВ в имульсе могут образовываться при использова...   30.4.2009, 11:03
- - vladun   Я понимаю, только при какой длине кабеля ? У меня ...   30.4.2009, 13:10
- - gansales   А вот это уже зависит от конкретного типа частотни...   30.4.2009, 15:33
|- - BROMBA   Цитата(gansales @ 30.4.2009, 16:33) 38398...   2.5.2009, 22:54
- - Pzotov   Управление от одного инвертора несколькими двигате...   4.5.2009, 12:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных