Almax ECL300 и автоматическое отключение отопления 28.4.2009, 8:22 exelente Цитата(Almax @ 28.4.2009, 9:22) 382847Пот... 28.4.2009, 11:19 vladun Какой квартал ?
Проблема может быть в окалине под... 28.4.2009, 18:45 Сергей Долганов "Не отключает отопление" означает ... 28.4.2009, 18:47 vladun Если Новый город, то там открытая система повсемес... 28.4.2009, 19:09 Almax ECL300 - это контроллер Danfoss, который управляет... 1.5.2009, 7:24 den.mgn Карту настроек в студию!!! 1.5.2009, 8:27 Almax Вот карта, где нет данных, там по умолчанию. 4.5.2009, 12:52 den.mgn Скорее всего, Ваш регулятор работает в режиме «ком... 7.5.2009, 2:10 Almax Да, точно. 7.5.2009, 18:00 Treef Точно!
Режим необходимо поставить на "час... 13.5.2009, 10:35![]() Almax Цитата(Treef @ 13.5.2009, 10:35) 387217на... 23.5.2009, 20:37 vladun Клапан закроется, но если в параметрах включена ег... 24.5.2009, 0:40 exelente В случае переразмеренного клапана, может быть ситу... 24.5.2009, 18:32