Зольников Михаил
сообщение 28.4.2009, 20:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте, коллеги.
Имеется: существующая станция очистки подземной воды (иначе – водозабор), обслуживающий два поселка. Пару месяцев назад заменили фильтры закрытого типа на фильтры открытого типа. (это такие огромные синие бочки на фото, диаметром 2,8 м, высотой 6-7 метров).
Проблема: – появился резкий, труднопереносимый запах сероводорода из фильтров открытого типа. Когда включаются все четыре фильтра, у обслуживающего персонала иногда начинается рвота. Сероводород – ядовитый газ, особенно, в таких концентрациях. У предприятия в перспективе поставить еще четыре таких же фильтра в этот цех :-)))
Сейчас почти лето, но потолок помещения в конденсате, которого не было раньше – представляю, как это все будет зимой «парить».
Это, так сказать, существующая действительность, надо решить проблему вентиляцией, главная проблема – конденсат и запахи.
Проект по технологии передо мной, но ни слова про эти вредности, технологи этого не учли. Данных по выделяемым газам практически никаких, никто их не даст, замеры состава газов воздуха делать не будут.
Планирую установить прямоугольный вытяжной зонт над каждой из емкостей, с врезкой воздуховода сбоку или сверху – как позволит расстояние между трубой над фильтром и потолком.
На улице – вентилятор на кронштейнах от кондиционера, с дренажными отверстиями снизу (вентилятор будет работать круглогодично, не выключаясь, и под ним зимой будет расти огромный ледяной сталагмит). Не зная состав газов, вентилятор выберу во взрывозащищенном исполнении.
Приточка – с электрокалорифером, горячей воды у них нет, но есть 100 кВт электричества.
Площадь поверхности воды одного фильтра – 6,15 м.кв. Кроме того, постоянно бьют сверху пенные струи, основное испарение от них.
Кто-нибудь может подсказать что-нибудь дельное по расчету расхода воздуха и по концепции вентиляции? Данных для расчета почти нет. За объект берусь «не кОрысти ради…», а из спортивного интереса и чтобы помочь людям. Они начали руководству жаловаться, а оно им сказало «увольняйтесь». Другой работы нет, и эту считают за счастье…

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Из_проекта.jpg ( 141,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  1.jpg ( 61,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  2.jpg ( 45,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  3.jpg ( 40,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  4.jpg ( 36,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  5.jpg ( 32,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  6.jpg ( 56,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  7.jpg ( 32,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  8.jpg ( 35,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Зольников Михаил   Станция очистки воды (водозабор)   28.4.2009, 20:47
- - andrey R   А не проще поставить закрытые фильтры? Разорятся ж...   28.4.2009, 20:54
- - Зольников Михаил   Кому-то было выгодно поставить именно эти открытые...   28.4.2009, 21:14
- - andrey R   Я ж ВКшник, в вентиляшке не разумею. Если в проект...   28.4.2009, 21:21
|- - Vano   Цитата(andrey R @ 28.4.2009, 22:21) 38320...   28.4.2009, 21:30
- - andrey R   Сложно сказать. В артезианских водах бывает. Если ...   28.4.2009, 21:49
- - Зольников Михаил   Я был в этом помещении, но только при двух включен...   29.4.2009, 5:49
- - Зольников Михаил   Записку внимательно прочел - состав воды, которая ...   29.4.2009, 5:59
|- - exelente   Цитата(Зольников Михаил @ 29.4.2009, 6:59...   29.4.2009, 10:04
|- - andrey R   Цитата(Зольников Михаил @ 29.4.2009, 6:59...   30.4.2009, 7:12
|- - e.o.l.   Цитата(Зольников Михаил @ 29.4.2009, 6:59...   30.4.2009, 7:36
- - Зольников Михаил   Merci за последнее предложение :-)). Разумно. Сло...   29.4.2009, 11:46
- - Александр Васильев   Цитата(Зольников Михаил @ 28.4.2009, 21:4...   29.4.2009, 17:50
- - Зольников Михаил   Думаю, что оплатит... Подрядчик - мой постоянный З...   30.4.2009, 7:03
- - exelente   Закройте фильтры брезентом... Воздуховоды пришейте...   30.4.2009, 14:16
- - Зольников Михаил   1. По поводу сероводорода – мне это сказали лабора...   30.4.2009, 16:16
- - mexanik   Эта штуковина по всей видимости представляет собой...   19.8.2009, 12:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных