Добрый день.

Господа, помогите, пожалуйста проанализировать следующую задумку.

Существует некая управляющая компнаия, занимающаяся технической эксплуатацией инженерного оборудования (возьмем пока основные: вентиляцию, тепловые пункты, кондиционирование).

Данная компания входит на объект (обслуживать будет его 1 год), где уже все смонтировано. Диспетчеризация отсутствует полностью.

Идея такова: заранее подобрать контроллер и некий набор датчиков для быстрого разворачивания диспетчеризации.
По окончании срока обслуживания данное оборудования демонтируется.

Насколько, на ваш взгляд, данная идея реальна?

Существуют ли датчики, которые можно без внедрения в схемы использовать и безболезненно демонтировать впоследствии?

Датчики таковы:
1. Температура теплоносителя (возможны накладные)
2. Температура воздуха (канальные, например)
3. Датчики тока по фазам
4. Датчики напряжения (межфазные и фаза-ноль)
5. Скорость вращения вала электродвигателя

Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- max_sad23c1$   Диспетчеризация — "времянка".   4.5.2009, 16:31
- - Old   что что сложного.берешь контроллер скаду и алга.по...   4.5.2009, 16:53
- - GYUR22   В качестве дачтиков : 3. Датчики тока по фазам 4. ...   4.5.2009, 16:55
- - max_sad23c1$   Есть ключевой момент, чтоб датчики не нужно было в...   4.5.2009, 16:58
|- - Vasiliy   Цитата(max_sad23c1$ @ 4.5.2009, 16:5...   5.5.2009, 9:53
- - Old   датчиков то как грязи.Контэл,Элемер поюзай поиск в...   4.5.2009, 17:17
- - Abysmo   Автору: смотри Enocean и Zigbee датчики. Никаких п...   4.5.2009, 17:52
- - max_sad23c1$   Спасибо за советы. Начинаю копать по датчикам, по...   4.5.2009, 21:35
|- - Mars   Цитата(max_sad23c1$ @ 4.5.2009, 21:3...   5.5.2009, 6:36
|- - libra   Цитата(max_sad23c1$ @ 4.5.2009, 22:3...   5.5.2009, 11:36
- - Abysmo   ЦитатаМожет быть есть модели известных брендов, за...   4.5.2009, 23:32
- - max_sad23c1$   Цитата(Abysmo)http://www.enocean-alliance.org/en/p...   5.5.2009, 14:41
|- - Mars   Цитата(max_sad23c1$ @ 5.5.2009, 14:4...   6.5.2009, 6:51
|- - max_sad23c1$   Mars, Спасибо за расширенный комментарий! Цита...   6.5.2009, 9:12
- - max_sad23c1$   Трансформатор тока с разъемным сердечником нашел т...   5.5.2009, 15:22
- - Сергей Долганов   ЦитатаУмная Скорее альтруистичная.   5.5.2009, 15:50
- - max_sad23c1$   ЦитатаСкорее альтруистичная. Это для поддержания р...   5.5.2009, 16:33
- - Сергей Долганов   Это экономический факт. Вы покупаете оборудование ...   5.5.2009, 16:38
|- - max_sad23c1$   Цитата(Сергей Долганов @ 5.5.2009, 17:38)...   5.5.2009, 16:53
- - LordN   в таком случае система сбора д.б. стационарна и ра...   5.5.2009, 17:51
|- - Vasiliy   Цитата(LordN @ 5.5.2009, 17:51) 385036в т...   5.5.2009, 21:14
- - libra   Поставите Щ93.., или Базис, но вот "провода...   5.5.2009, 18:59
- - max_sad23c1$   Цитатав таком случае система сбора д.б. стационарн...   5.5.2009, 22:20
- - libra   Очепятка получилась: не Щ, а Ш. После 93.. цифир...   6.5.2009, 13:57
- - Сергей Долганов   ЦитатаСистема планируется как универсальная (будут...   6.5.2009, 14:16
- - max_sad23c1$   Цитата(libra @ 6.5.2009, 14:57) 385349Оче...   6.5.2009, 16:05
- - LordN   абсолютно ку с Марсом.   6.5.2009, 17:55
- - Сергей Долганов   Я прикинул примерно по стоимости относительно ...   6.5.2009, 18:06
|- - max_sad23c1$   Цитата(Сергей Долганов @ 6.5.2009, 19:06)...   6.5.2009, 22:57
- - ivm   2 Mars да ниче так идея.. вполне реализуемая... ал...   6.5.2009, 18:23
|- - max_sad23c1$   Цитата(ivm @ 6.5.2009, 19:23) 3854442 Mar...   6.5.2009, 23:02
|- - Mars   Цитата(ivm @ 6.5.2009, 18:23) 3854442 Mar...   7.5.2009, 7:04
|- - ivm   Цитата...Реализовать можно много чего. Стоит ли ов...   7.5.2009, 12:05
|- - Mars   Цитата(ivm @ 7.5.2009, 12:05) 385694овчин...   7.5.2009, 15:14
- - libra   Довольно интересно для таких систем "потрясти...   6.5.2009, 19:22
|- - max_sad23c1$   Цитата(libra @ 6.5.2009, 20:22) 385464Дов...   6.5.2009, 23:07
|- - libra   Цитата(max_sad23c1$ @ 7.5.2009, 0:07...   7.5.2009, 11:39
|- - max_sad23c1$   Цитата(libra @ 7.5.2009, 12:39) 385684Там...   7.5.2009, 12:03
|- - libra   Цитата(max_sad23c1$ @ 7.5.2009, 13:0...   7.5.2009, 19:43
|- - max_sad23c1$   Цитата(libra @ 7.5.2009, 20:43) 385913В 1...   12.5.2009, 9:13
|- - libra   Цитата(max_sad23c1$ @ 12.5.2009, 10...   12.5.2009, 19:48
- - Сергей Долганов   ЦитатаСергей, а как рассчитывали? В двух словах о ...   7.5.2009, 6:50
- - Inch   В принципе идея достаточно интересная, но, похоже,...   7.5.2009, 14:44
|- - max_sad23c1$   Цитата(Inch @ 7.5.2009, 15:44) 385798В пр...   7.5.2009, 15:43
- - ggg__ggg   Честно говоря, непонятна сама идея. Насколько я по...   7.5.2009, 18:22
- - serjic_all   Я так понимаю, что об управлении речь не идет, а т...   8.5.2009, 14:34
- - max_sad23c1$   Цитата(ggg__ggg @ 7.5.2009, 19:22) 385888...   11.5.2009, 11:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных