Бассейн, подпитка бассейна |
|
|
|
|
5.5.2009, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256

|
Проектирую оздоровительный бассейн 8,5х25 м. V=315 м3, скиммерный. По СНиП расчитала объем воды на подпитку (10% от объема чаши бассейна), получила 32 м3 в сутки. Подскажите пожалуйста как подается вода на подпитку? Может необходим насос небольшой производительности или... Слышала про автодоливы, магнитные клапаны подпитки. Что необходимо установить? Просьба указать производителя "сего чуда" или дать ссылку на сайт.
P.S. Не судите строго. Впервые проектирую бассейн.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Елена Б. Бассейн 5.5.2009, 21:05 jota Сейчас для бассейнов поставляется комплекс техноло... 5.5.2009, 21:58 tgv Посмотрите Grunbeck у них все для бассейна есть... 5.5.2009, 22:01 vsesvit советую почитать pos_snip_2-08-02-89_bassein...
Дл... 6.5.2009, 1:37 Елена Б. Да, в моём случае больше подходит бассейн переливн... 6.5.2009, 18:42 Насосник Переливной бассейн без бака проектировать нельзя. ... 7.5.2009, 16:04 Fisher_dm Если бассейн общественный то проектировать нужно в... 7.5.2009, 16:27 Елена Б. Бассейн скиммерный. Необходимо ли в бассейне данно... 7.5.2009, 18:21 Максим Подпитка - 50 л/посетителя в сутки. 8.5.2009, 0:04 Насосник У большинства производителей в конструкции скимера... 8.5.2009, 8:00 Сантехник Бак по любому. Куда деть воду вытесненную посетите... 8.5.2009, 8:12 Насосник В скимерном бассейне уровень воды переменный (в ск... 8.5.2009, 9:40 Елена Б. Насосник - спасибо большое. Помогли разобраться с ... 9.5.2009, 6:57 sergeydmz Бак накопительній нужен для промывки фильтров (не ... 10.5.2009, 10:50 Елена Б. Размер техпомещения 3 х 25 м. (примерно). Им нужно... 10.5.2009, 14:44 Елена Б. Разве вода для промывки фильтров берется не с басс... 10.5.2009, 21:58 Сантехник В имеющейся у меня записке вода для промывки филь... 11.5.2009, 8:22 sergeydmz Для промывки фильтров (в зависимости от способа) п... 11.5.2009, 10:31 Елена Б. Да... Заствили вы меня задуматься.
Разница отмето... 11.5.2009, 12:45 Сантехник Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 13:45) 38662... 11.5.2009, 16:56 Vitori Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 13:45) 38662... 12.5.2009, 8:31 xpyct Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 13:45) 38662... 13.5.2009, 13:26 Елена Б. Переливной желоб в моём случае нужен только для сб... 11.5.2009, 17:25 Сантехник Елена у вас должно быть ТЗ в котором описано какой... 11.5.2009, 21:02 sergeydmz Если бассейн скиммерного типа, то вода никак не пе... 12.5.2009, 10:44 Елена ВК Sergeydmz 12.5.2009, 14:35 Елена ВК Сантехник, бассейн скиммерного типа, не переливной... 12.5.2009, 18:18 Vitori Цитата(Елена ВК @ 12.5.2009, 19:18) 38703... 13.5.2009, 8:01 Fisher_dm Цитата(Елена ВК @ 12.5.2009, 19:18) 38703... 13.5.2009, 10:41 Сантехник С количеством несложно - в районе 5 м2/чела , при ... 13.5.2009, 13:45 Елена ВК Fisher dm - спасибо за инфу! Супер! Со ски... 14.5.2009, 8:54 Knopk@ Недавно занималась проектированием такого же бассе... 14.5.2009, 9:05 Елена ВК пособие к СНиП п. 4.24 - об установке трапов на о... 14.5.2009, 9:45 Fisher_dm Цитата(Knopk@ @ 14.5.2009, 10:05) 387606П... 14.5.2009, 10:15 Елена ВК Цитата(Fisher_dm @ 14.5.2009, 11:15) 3876... 14.5.2009, 11:52  Vitori Цитата(Елена ВК @ 14.5.2009, 12:52) 38770... 14.5.2009, 15:13 Fisher_dm Цитата(Елена ВК @ 14.5.2009, 12:52) 38770... 14.5.2009, 12:31 sergeydmz to Елена ВК
Для бассейна скиммерного типа оптималь... 14.5.2009, 13:59 Fisher_dm Цитата(sergeydmz @ 14.5.2009, 14:59) 3878... 14.5.2009, 14:26 Елена ВК Vitori - Один скиммер расчитан на 20-25 м2 бассейн... 14.5.2009, 19:26 Fisher_dm Цитата(Елена ВК @ 14.5.2009, 20:26) 38799... 15.5.2009, 8:22 Елена ВК Fisher dm - согласна с вами. Идеальный забор воды ... 15.5.2009, 11:53 Knopk@ Скиммеры я считала, как уже писали выше от площади... 15.5.2009, 13:22 Fisher_dm Цитата(Knopk@ @ 15.5.2009, 14:22) 388251П... 15.5.2009, 14:39 Knopk@ Ну, объясните тогда как должно быть правильно 15.5.2009, 14:54 груня я для заполения басейна специально проектировала о... 15.5.2009, 15:15 Vitori Цитата(груня @ 15.5.2009, 16:15) 388326..... 15.5.2009, 15:26 Елена ВК Цитата(груня @ 15.5.2009, 16:15) 388326я ... 15.5.2009, 20:45 Fisher_dm Посмотрите схему выложенную в сообщении 42, там вс... 15.5.2009, 15:32 груня ой, пожарного рукава 15.5.2009, 15:58 sky-glider Можно ли для подогрева воды в чаше бассейна исполь... 3.6.2009, 10:39 Сантехник Это параметры теплоносителя должно быть. Большой п... 3.6.2009, 12:42 Irrisabina Здравствуйте! Проектировала бассейн, очень пом... 5.6.2009, 11:20 Irrisabina Здравствуйте! Проектировала бассеин, очень пом... 5.6.2009, 11:54 vsesvit Елена ВК, посоветовал бы вам вместо стеновых форсу... 10.6.2009, 19:57 Елена ВК VSESVIT - позволю себе не согласиться с Вами. Я сч... 12.6.2009, 21:23 Elekosha Всем доброе время суток!
Цитата(Елена Б. ... 13.6.2009, 19:27 Елена ВК Доброе утро!
Elekosha - Бак я и не ставлю. Зап... 14.6.2009, 7:37 Elekosha Вопросы есть и у меня. И скорее всего к специалист... 13.6.2009, 19:41 Елена ВК Расход воды на подпитку расчитывала так же как и В... 14.6.2009, 9:17 Elekosha Елена, спасибо. Но вопросы у экспертизы более глуб... 14.6.2009, 13:26 Елена ВК 63 трубы для заполнения такого бассейна не достато... 14.6.2009, 14:31 Elekosha а где можно взять такие таблицы? 14.6.2009, 17:27 Елена ВК http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25461
Смо... 14.6.2009, 19:12 Elekosha Спасибо! Пошла разбираться 14.6.2009, 19:41 sky-glider Проектирую бассейн для детского сада, со следующим... 16.6.2009, 8:56 sergeydmz Для форсунки Q=3.14*R^2*v*3600,м3/ч, где Q-произв... 16.6.2009, 17:51 Elekosha Производительность форсунки обычно указывается про... 16.6.2009, 19:48 vsesvit sky-glider
1. Объём бака = промывка+вытесненное шк... 18.6.2009, 12:55 sky-glider Спасибо за ответы!
При площади бассейна 21 м2... 18.6.2009, 13:14 vsesvit sky-glider
думаю детям такой профиль не подойдет, ... 18.6.2009, 16:56 Grand Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста! ... 23.6.2009, 11:54 Vict Цитата(Grand @ 23.6.2009, 11:54) 403028Во... 23.6.2009, 12:07 Тубус Цитата(Grand @ 23.6.2009, 12:54) 403028Зд... 23.6.2009, 15:28  Vict Цитата(Тубус @ 23.6.2009, 15:28) 403127Мы... 23.6.2009, 15:53 Elekosha Цитата(Grand @ 23.6.2009, 14:54) 403028Зд... 23.6.2009, 18:32 Grand Цитата(Vict @ 23.6.2009, 12:07) 403034а с... 23.6.2009, 13:13 Vict Цитата(Grand @ 23.6.2009, 13:13) 403069по... 23.6.2009, 15:04 Рыж А где они согласовывали такую схему? о_О 23.6.2009, 14:31 Grand ЦитатаА где они согласовывали такую схему? о_О
Сог... 24.6.2009, 8:52 Elekosha Цитата(Grand @ 24.6.2009, 11:52) 403378Со... 24.6.2009, 18:21 xen-povt Скажите, пожалуйста, при проточной системе водообм... 29.6.2009, 10:56 Elekosha Если на подпитку, то не менее 10% от объема воды в... 29.6.2009, 21:22 V_A_S_I_L_I_C_H А куда эти 10% в балансе вписывать? Как безвозврат... 1.10.2009, 15:43 GGG ЦитатаА куда эти 10% в балансе вписывать? Как безв... 1.10.2009, 16:58 Elekosha Цитата(GGG @ 1.10.2009, 19:58) 440907При ... 1.10.2009, 18:26 Elekosha на работе Всем доброе время суток!
Люди добрые, выручай... 2.12.2009, 9:18 Elekosha на работе И еще вопросик в догонку.
Просят сделать высотную... 2.12.2009, 12:14 Сантехник2008 При чем здесь зеркало воды? Фильтрация и промывка ... 2.12.2009, 12:37 Elekosha на работе Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 14:37) ... 2.12.2009, 14:57  Apelsinov Цитата(Elekosha на работе @ 2.12.2009, 14... 8.12.2009, 18:36   Elekosha на работе Цитата(Apelsinov @ 8.12.2009, 20:36) Вы н... 9.12.2009, 12:18 Apelsinov Спасибо за ссылки на пункты нормативов
В справочн... 10.12.2009, 12:16 seriy04 Если тема еще актуальна, могу что нить подсказать ... 10.12.2009, 15:05 ReginKa Доброго дня! С прошедшими всех!
Дошла и мо... 13.1.2010, 15:56 груня Так вы посчитайте, чтобы не сомневаться. В пособии... 14.1.2010, 5:03 ReginKa Спасибо, Груня.
Уже посчитала, получается 0,064куб... 14.1.2010, 9:15 ReginKa Ура! нашла человека который знает.
пресловутый... 14.1.2010, 10:49 Kaibara В бассейне техническая вода первое заполнение идет... 26.2.2010, 9:55 Kaibara С чего нужно начинать расчет? Рассчитывать на коли... 26.2.2010, 10:11
3 страниц
1 2 3 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7