Guest Forum






кто знает,как чертить график совместной работы насосов и водоводов,когда водоводов 4, три д1200,причем один полиэтилен,два других -сталь,а 4-й-стальной д1400.При 4 нитках одного диаметра и одного материала трубы все понятно,просто суммиреуется расход,а напор остается одинаковым,а в вышеизложенном случае?для каждого материала напор будет разный,поскольку потери по длине разные,про диаметры вообще молчу blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- жужа   график совместной работы насосв и водоводов   5.5.2009, 21:40
- - Задержка поставки!   в чем проблема то? нарисуйте их на милиметровке и...   6.5.2009, 8:13
- - Spok_only   Цитата(жужа @ 5.5.2009, 21:40) 385077кто ...   6.5.2009, 15:12
- - жужа   спасибо большое!   7.5.2009, 6:29
- - Любознательный   Цитата(жужа @ 6.5.2009, 0:40) 385077кто з...   7.5.2009, 6:44
- - жужа   я знаю,что напор создает насос,но вы насос как под...   7.5.2009, 7:32
- - Любознательный   Я понял Вас так, что имеется несколько (4) паралел...   7.5.2009, 8:07
|- - ssn   Цитата(Любознательный @ 7.5.2009, 9:07) 3...   7.5.2009, 8:20
|- - Любознательный   Цитата(ssn @ 7.5.2009, 11:20) 385564а вот...   7.5.2009, 8:57
- - жужа   в точке А 6 насосов,кот. по 4 веткам перекачивают ...   7.5.2009, 8:49
- - Spok_only   Цитата(ssn @ 7.5.2009, 8:20) 385564и полу...   7.5.2009, 9:03
- - Любознательный   Верно, сопротивление каждой ветки установится равн...   7.5.2009, 9:14
- - Spok_only   Жужа! Здесь результаты по Вашим исходным! ...   7.5.2009, 14:18
- - жужа   Большое спасибо!я в первый раз создала тему,та...   7.5.2009, 19:03
- - Timmi_1306   А как построить график аварийного трубопровода, ес...   5.3.2013, 22:05
- - Skorpion   Нужно построить Q-Н сети для одного тр-да.   6.3.2013, 14:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных