> толщина теплоизоляционного слоя из условия предотвращения замерзания воды в трубопроводах
Гость_Гость_Вова_*
сообщение 15.3.2006, 11:00
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые теплотехники немогу найти для расчета толщины теплоизоляционного слоя
из условия предотвращения замерзания воды в трубопроводах следующие величины:

:wacko: термическое сопротивление стенки трубопровода,трубопровод полиэтилен(ПНД)

tomato.gif ae коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, Вт/(м2×°С);
для изоляции применяется негорючую теплоизоляцию: несортовая продукция производства изолона типа «Б» ТУ 2244-016-00203476-99, толщиной 50мм., lk =0.045, =80кг/м3. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Вова   толщина теплоизоляционного слоя из условия предотвращения замерзания воды в трубопроводах   15.3.2006, 11:00
- - Koshmar-ik   Вручную собрались считать или в програмке?   15.3.2006, 11:18
- - Guest   В ручную.   15.3.2006, 11:29
- - Koshmar-ik   Для вашей трубы у производителя можна узнать этот ...   15.3.2006, 11:51
- - Первоклассник   Цитата(Гость_Вова @ Mar 15 2006, 11:01 )Уважа...   15.3.2006, 22:00
- - tgv   ну почему бесконечность? всего то надо посчитать н...   16.3.2006, 8:33
- - mihanina   Цитатаесли хорошо устеплить, то не замерзнет Какую...   16.3.2006, 9:40
- - Первоклассник   Цитата(tgv @ Mar 16 2006, 08:34 )ну почему бе...   16.3.2006, 10:00
- - ТТГВ   to первокласник а чего тут думать надо посчитать ...   16.3.2006, 10:10
- - Первоклассник   to ТТГВ На слабо берете ?? Ну типа того :...   17.3.2006, 3:17
- - Первоклассник   Е-мое Там вместо - M   17.3.2006, 3:20
- - mihanina   2 начало термодинамики пока никто не отменял!   17.3.2006, 4:00
- - tgv.khstu.ru   ЦитатаНа улице имеем устойчивую наружную температу...   17.3.2006, 4:04
- - Первоклассник   Цитата(mihanina @ Mar 17 2006, 04:01 )2 начал...   17.3.2006, 15:45
- - Первоклассник   Цитата(tgv.khstu.ru @ Mar 17 2006, 04:05 )Ффф...   17.3.2006, 16:02
- - Karrin   Если вода стоит (спринклерный водовод например) и ...   17.3.2006, 16:44
- - mihanina   ЦитатаА где я его отменяю ? Да не Вы. Я наоборот ...   18.3.2006, 5:09
- - tgv.khstu.ru   2Первоклассник Читать научитесь, автор поста не г...   18.3.2006, 5:37
- - Guest   Уважаемые специалисты данный расчет у меня запроси...   18.3.2006, 12:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных