Здравствуйте, начну с начала. Я начинающий проектировщик, был недавно в командировке на котельной которая прошла реконструкцию. Там оставили старые котлы, поставили после них бак-накопитель, далее теплообменик на тепловую сеть. Получается что теплоноситель циркулирует по малому контуру в котельной, котел-бак-теплообменик + на все это подпитка.По словам начальника котельной, расход угля(котельная на угле) снизился в двое.Не могу понять почему. Хотелось бы опыт перенять, но прежде чем такое повторять хотелось бы разобраться. Помогите пожалуста, откуда такой эфект?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Redman Снижение расхода топлива 9.5.2009, 4:13 ruben Брешет Ваш начальник или неправильно считает. Расх... 9.5.2009, 10:44 HeatServ Цитата(ruben @ 9.5.2009, 11:44) 386409Бре... 9.5.2009, 19:40  гоша Цитата(HeatServ @ 9.5.2009, 20:40) 386446... 10.5.2009, 17:24   HeatServ Цитата(гоша @ 10.5.2009, 18:24) 386516ува... 10.5.2009, 18:25 jota Твёрдотопливные котлы регулируют свою мощность в о... 9.5.2009, 10:53 ruben Цитата(jota @ 9.5.2009, 10:53) 386410Возм... 9.5.2009, 11:16 ruben Перевел с десяток паровых котов на водогрейный реж... 10.5.2009, 17:55 HeatServ Цитата(ruben @ 10.5.2009, 18:55) 386521Пе... 10.5.2009, 18:06 ruben To HeatServ - А мы понимаем друг друга?
Паровой и ... 10.5.2009, 19:50 HeatServ Цитата(ruben @ 10.5.2009, 20:50) 386535To... 10.5.2009, 20:20 ruben В лом искать расчёт котла, я где-то выкладывал на ... 10.5.2009, 21:19 Redman Здравствуйте), спасибо за реакцию."Разжую... 11.5.2009, 12:02 Бойко Цитата(ruben @ 10.5.2009, 20:50) 386535..... 11.5.2009, 13:53 ruben [quote name='Бойко' date='11.5.2009, 1... 11.5.2009, 16:02 Неофит Уважаемые специалисты, и ruben,в частности,как Вы ... 14.5.2009, 22:02 ruben Цитата(Неофит @ 14.5.2009, 22:02) 388040У... 17.5.2009, 19:49 alesio К вышеизложенному могу добавить только одно: перев... 19.5.2009, 13:21 Const82 "только по причине предполагаемого в будущем ... 19.5.2009, 14:08 Бойко Цитата(ruben @ 11.5.2009, 17:02) 386648А ... 21.5.2009, 15:36 Const82 Мы живем с тем что есть. Если котел не держит пар,... 21.5.2009, 15:57 Бойко Цитата(Const82 @ 21.5.2009, 16:57) 390582... 21.5.2009, 16:19 Const82 Вектор усилий - да. Хотя бы эксергетический Кпд п... 21.5.2009, 21:16 Неофит АВОКамрады,спасибо за ответы.
Многое улеглос... 26.5.2009, 23:23 Неофит Уважаемые форумчане, обращаюсь с просьбой о помощи... 7.7.2009, 19:11 tiptop Цитата(Неофит @ 7.7.2009, 20:11) 408855ЗА... 8.7.2009, 12:06 ruben Сэкономить тепло можно следующими путями:
1. Возвр... 7.7.2009, 20:41 zeman Цитата(ruben @ 7.7.2009, 21:41) 4088971. ... 8.7.2009, 12:30  jota Цитата(zeman @ 8.7.2009, 12:30) 409193А к... 8.7.2009, 12:40 Неофит To Ruben и другие форумчане.
1.Не подскажете,по ка... 8.7.2009, 0:07 Любознательный Цитата(Неофит @ 8.7.2009, 3:07) 408960...... 13.7.2009, 5:46 испытатель Очень настораживающие вопросы. У нас такие ответы ... 8.7.2009, 0:26 Неофит To Испытатель.
Да-а-а... Вот уж прямо по-шукшинск... 8.7.2009, 5:37 vaka66 Да, судя по КПД котлов, они и без экономайзера неп... 8.7.2009, 6:38 vaka66 вообще, господин Неофит. примите к свдению, что ес... 8.7.2009, 6:50 Бойко По правде?
Сначала Вам надо привести систему тепл... 8.7.2009, 10:32 Бойко Ломать не строить.
Котел ДКВр нормальный, надежн... 8.7.2009, 13:21 К.Д. ДКВР нормальный только пока работает при более мен... 8.7.2009, 18:08 vaka66 Цитата(Бойко @ 8.7.2009, 16:21) 409219Лом... 8.7.2009, 19:00 Бойко Еще несколько соображений.
Обратите внимание, что ... 9.7.2009, 10:51