Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция в помещении с теплоизбытками, в летнее и зимнее время
Гость_Alena_*
сообщение 12.5.2009, 12:55
Сообщение #1





Guest Forum






Существует помещение в которое ставят дополнительное оборудование с тепловыделением около 1000 Вт, помещение не имеет наружных стен, ни окон соответственно. Просят предусмотреть вентиляцию для поддержания max 25-28 град.
Сделала расчет получается что в теплый период требуется вентиляция производительностью около 20крат., а зимой чтобы нагреть такое количество воздуха требуется большие затраты электроэнергии(эл.калорифер).
Раньше делала такое, но дополнительный воздух для лета брала через открытые окна, а приточку рассчитывала для холодного периода. Подскажите пожалуйста как сейчас выйти из этой ситуации, не хотелось бы ставить такую большую приточную систему. Может быть кто-то сталкивался с этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alena   Вентиляция в помещении с теплоизбытками   12.5.2009, 12:55
- - AAANTOXA   летом - просто приток по Вашему расчету можно кон...   12.5.2009, 13:08
- - temka   а на лето тупо сплит нельзя поставить? а приточку ...   12.5.2009, 13:27
- - Alena   Сплит для заказчика дорого   12.5.2009, 16:21
- - temka   бывает же.... сплит дорого, а приточку на 20 крат ...   13.5.2009, 8:54
- - Bers   Только автоматика для этой вашей приточки будет ст...   13.5.2009, 9:21
- - Alena   Не могу найти сплиты на 1кВт (не более). Подскажит...   13.5.2009, 17:39
|- - jota   Цитата(Alena @ 13.5.2009, 17:39) 387528Не...   14.5.2009, 10:14
|- - Akela   Цитата(Alena @ 13.5.2009, 18:39) 387528Не...   15.5.2009, 8:21
- - Boris Blade   Может оконник?   14.5.2009, 8:00
- - temka   Ну естесно ровно на 1 кВт нету сплитов. Берете мин...   14.5.2009, 8:50
- - Lufttechniker   Alena, в вашем сообщении есть принципиально неверн...   14.5.2009, 14:12
- - ivan-l-ing   Цитата(Alena @ 12.5.2009, 13:55) 386910Су...   15.5.2009, 19:12
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 15.5.2009, 19...   15.5.2009, 19:21
- - ivan-l-ing   Т.е. для С-Пб по абсолютной на лето +34? Этож было...   15.5.2009, 19:50
- - jota   Я не говорил об абсолютном максимуме (имел ввиду с...   15.5.2009, 20:01
- - Alena   Подскажите еще, если в задании сказано что могут в...   18.5.2009, 16:48
- - temka   пардон, чтойта за щитовая, где ВОДОРОД выделяется?   18.5.2009, 16:55
|- - Alena   Цитата(temka @ 18.5.2009, 20:55) 389141па...   18.5.2009, 17:05
- - EJIEHA   В своё время из помещений, где выделялся водород у...   18.5.2009, 16:56
- - temka   в трех-четырех объектах у меня были ИПБ, никогда н...   18.5.2009, 17:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8