В которвй раз делаю ДУ, и в который раз всплывают старые вопросы, в которых не уверен. Помогите разобраться!!!
Как определить кол-во газо-воздушной смеси вроде ясно, а как быть с сопротивлением сети неочень: вопрос собственно какую плотность смеси принять для рассчетов. В пособиях (пусть и отмененных других нет) принята плотность для температуры 300-600 в зависимости от ситуации и по плотности относительно этой температуры и ведется рассчет. Вроде все хорошо, но в пособии 15, в конце примера расчета написано, что мощность эл. двигателя необходимо подбирать из условия, что в начальной стадии работы будет удаляться воздух с температурой помещения! Вот-те раз! А зачем считали на газовоздушную смесь с температурой +600 гр С, если к подбору двигателя не относится?
Получается следующая картина:
- для парковки расчетная +600, низкая плотность, и в помощь гравитационная составляющая; - с другой стороны, в начальный момент температура около 0 плотность в 2 с лишним раза выше и гравитационная составляющая в минус.
Разность в напоре (разряжении), который должен создать вентилятор, может отличаться в 3 раза!!! На какой подбирать двигатель?
Это что касается теории. Теперь попробуем смоделировать ситуацию:
- Для парковки температура +600 принята исходя из того, что горит бензин (если не ошибаюсь). А если загорит что-то другое, то температура может быть и меньше 100 (ну тлеет куча телогреек, а дыма много(может конечно и неудачный пример)). Ну или начальная фаза работы(о чем говорилось выше). Предположим вентилятор подобран на плотность газов для +600 и маленький(относительно) напор. Что будет с вентилятором?
-С другой стороны, если подобрать вентилятор на большой напор, а пойдет высокотемпературная смесь, напор, создаваемый вентилятороом будет избыточный раза в 3. Что будет с вентилятором?
Как правильно поступить и по нормам и по здравому смыслу?
Подскажите!!!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
rus68 корректный подбор вентилятора ДУ 14.5.2009, 20:04 NOVIK_N Во-первых, плотность удаляемого дыма определяют дл... 14.5.2009, 21:25 Boris_Ka Цитата(NOVIK_N @ 14.5.2009, 22:25) 388027... 15.5.2009, 14:51  NOVIK_N Цитата(Boris_Ka @ 15.5.2009, 15:51) 38831... 15.5.2009, 18:39   Boris_Ka Цитата(NOVIK_N @ 15.5.2009, 19:39) 388432... 15.5.2009, 23:05    NOVIK_N Цитата(Boris_Ka @ 16.5.2009, 0:05) 388507... 15.5.2009, 23:54     Boris_Ka Цитата(NOVIK_N @ 16.5.2009, 0:54) 388518Ч... 16.5.2009, 13:27      NOVIK_N Цитата(Boris_Ka @ 16.5.2009, 14:27) 38857... 16.5.2009, 22:20       NOVIK_N Слегка уточнив, хочу переадресовать вопрос персон... 16.5.2009, 23:54   Boris_Ka Цитата(NOVIK_N @ 1.6.2009, 16:29) 3947921... 1.6.2009, 15:53 rus68 Хорошо, попробую на примере.
Допустим есть стоянк... 15.5.2009, 21:07 NOVIK_N Этот нюанс затрагивался около года назад. Если дол... 15.5.2009, 21:24 rus68 Спасибо! И все-же не сочтите за труд, прокомен... 15.5.2009, 21:28 NOVIK_N Цитата(rus68 @ 15.5.2009, 22:28) 388476не... 15.5.2009, 23:43 ppd ЦитатаЧто мне ещё сделать, чтобы помочь Вам в этом... 16.5.2009, 22:13 exelente Накидал вот на скорую руку...
В мелочах мог ошибит... 17.5.2009, 14:43 NOVIK_N Воспользовался советом своих просвещенных коллег. ... 18.5.2009, 12:05 exelente Дополню, что если в данном примере при подборе вен... 18.5.2009, 13:35 NOVIK_N 1. У крышного вентилятора дымоудаления недопустимы... 18.5.2009, 18:10 exelente ЦитатаДинамическое давление в характерном сечении ... 18.5.2009, 18:39 NOVIK_N Замечание понял. Конечно Вы правы. В холодную оно ... 18.5.2009, 19:19 exelente Цитата(NOVIK_N @ 18.5.2009, 20:19) 389190... 18.5.2009, 20:55 NOVIK_N 1. Не понятно условие N = const.
2. Формула лямбды... 18.5.2009, 23:34 exelente 1. Мощность двигателя обязана быт постоянной, меня... 19.5.2009, 9:08 NOVIK_N Аэродинамическая мощность, делённая на КПД, - это ... 19.5.2009, 19:46 exelente Не согласен, не мощность определяется давлением и ... 19.5.2009, 20:42 NOVIK_N Это заблуждение. Давление, развиваемое вентиляторо... 19.5.2009, 21:02 exelente Я предлагаю не делать безапеляционные заявления по... 19.5.2009, 23:24 NOVIK_N Если Вы имеете ввиду возрастание частоты вращения ... 20.5.2009, 1:27 Boris_Ka To Р.К.:
Пролистав ветку еще раз, прошу ответить ... 1.6.2009, 14:50 NOVIK_N 1. Мощность на валу вентилятора при перемещении бо... 1.6.2009, 15:29 NOVIK_N Какой сумбур?
Подобранный на сеть вентилятор дымоу... 1.6.2009, 19:02 Boris_Ka Цитата(NOVIK_N @ 1.6.2009, 20:02) 394882К... 2.6.2009, 9:22 инж323 Скажите же о взаимосвязи их и с учетом, того возду... 2.6.2009, 9:23 NOVIK_N Я рад выявленному взаимопониманию.
Сухой остаток в... 2.6.2009, 12:44 zeon Уважаемые специалисты!
Хотелось бы подвести ч... 30.5.2014, 14:26 Ali_DIM [quote name='zeon' date='30.5.2014, 14... 21.3.2018, 13:54 NOVIK_N Спасибо, что основательно потрудились, ув. zeon.
... 31.5.2014, 10:26 zeon ЦитатаСпасибо, что основательно потрудились, ув. z... 2.6.2014, 9:15 NOVIK_N Цитата(zeon @ 2.6.2014, 10:15) А как мы м... 2.6.2014, 10:34 serova3 Здравствуйте уважаемые специалисты! Прочитав в... 27.2.2015, 13:18 NOVIK_N Цитата(serova3 @ 27.2.2015, 14:18) как из... 27.2.2015, 21:10  serova3 Цитата(NOVIK_N @ 27.2.2015, 21:10) Мощнос... 28.2.2015, 17:49   NOVIK_N Цитата(serova3 @ 28.2.2015, 18:49) почему... 28.2.2015, 23:46 Gonschik Прошу прощения, если не той ветке пишу, но раз уж ... 24.3.2015, 12:06 NOVIK_N Цитата(Gonschik @ 24.3.2015, 13:06) Для п... 24.3.2015, 15:59 Сергей Антонович Здравствуйте, коллеги. Написано много. Запутались ... 7.5.2015, 14:38 Denver Добрый день!
Хочу потревожить старую, но очень... 4.3.2017, 13:59 Алекс_Глoz Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Прошу высказа... 7.7.2017, 17:58 NOVIK_N Цитата(Алекс_Глoz @ 7.7.2017, 17:58) Сопр... 7.7.2017, 22:12 ИОВ А почему вдруг понадобилось в этой трансформаторно... 7.7.2017, 21:57 Алекс_Глoz Производительность 1 осевого вентилятора в режиме ... 7.7.2017, 22:27 NOVIK_N Цитата(Алекс_Глoz @ 7.7.2017, 22:27) Прои... 7.7.2017, 22:53 Алекс_Глoz Спасибо.
Попробую изменить схему. Над каждым из т... 8.7.2017, 1:35 NOVIK_N Цитата(Алекс_Глoz @ 8.7.2017, 1:35) Отнош... 8.7.2017, 10:24 Алекс_Глoz А что, если выбрать 2 разных вентилятора: первый н... 8.7.2017, 12:05 NOVIK_N Цитата(Алекс_Глoz @ 8.7.2017, 12:05) А чт... 8.7.2017, 18:29 osy3 Скажите, как перевести сопротивление по сети, полу... 18.4.2018, 16:43 ИОВ Цитата(osy3 @ 18.4.2018, 16:43) Скажите, ... 19.4.2018, 7:39
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)