Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> корректный подбор вентилятора ДУ, проблемы подбора и что после этого будет?...
Гость_rus68_*
сообщение 14.5.2009, 20:04
Сообщение #1





Guest Forum






В которвй раз делаю ДУ, и в который раз всплывают старые вопросы, в которых не уверен. Помогите разобраться!!!

Как определить кол-во газо-воздушной смеси вроде ясно, а как быть с сопротивлением сети неочень: вопрос собственно какую плотность смеси принять для рассчетов. В пособиях (пусть и отмененных других нет) принята плотность для температуры 300-600 в зависимости от ситуации и по плотности относительно этой температуры и ведется рассчет. Вроде все хорошо, но в пособии 15, в конце примера расчета написано, что мощность эл. двигателя необходимо подбирать из условия, что в начальной стадии работы будет удаляться воздух с температурой помещения! Вот-те раз! А зачем считали на газовоздушную смесь с температурой +600 гр С, если к подбору двигателя не относится?

Получается следующая картина:

- для парковки расчетная +600, низкая плотность, и в помощь гравитационная составляющая;
- с другой стороны, в начальный момент температура около 0 плотность в 2 с лишним раза выше и гравитационная составляющая в минус.

Разность в напоре (разряжении), который должен создать вентилятор, может отличаться в 3 раза!!! На какой подбирать двигатель?

Это что касается теории. Теперь попробуем смоделировать ситуацию:

- Для парковки температура +600 принята исходя из того, что горит бензин (если не ошибаюсь). А если загорит что-то другое, то температура может быть и меньше 100 (ну тлеет куча телогреек, а дыма много(может конечно и неудачный пример)). Ну или начальная фаза работы(о чем говорилось выше). Предположим вентилятор подобран на плотность газов для +600 и маленький(относительно) напор. Что будет с вентилятором?

-С другой стороны, если подобрать вентилятор на большой напор, а пойдет высокотемпературная смесь, напор, создаваемый вентилятороом будет избыточный раза в 3. Что будет с вентилятором?

Как правильно поступить и по нормам и по здравому смыслу?

Подскажите!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rus68   корректный подбор вентилятора ДУ   14.5.2009, 20:04
- - NOVIK_N   Во-первых, плотность удаляемого дыма определяют дл...   14.5.2009, 21:25
|- - Boris_Ka   Цитата(NOVIK_N @ 14.5.2009, 22:25) 388027...   15.5.2009, 14:51
|- - NOVIK_N   Цитата(Boris_Ka @ 15.5.2009, 15:51) 38831...   15.5.2009, 18:39
|- - Boris_Ka   Цитата(NOVIK_N @ 15.5.2009, 19:39) 388432...   15.5.2009, 23:05
||- - NOVIK_N   Цитата(Boris_Ka @ 16.5.2009, 0:05) 388507...   15.5.2009, 23:54
||- - Boris_Ka   Цитата(NOVIK_N @ 16.5.2009, 0:54) 388518Ч...   16.5.2009, 13:27
||- - NOVIK_N   Цитата(Boris_Ka @ 16.5.2009, 14:27) 38857...   16.5.2009, 22:20
||- - NOVIK_N   Слегка уточнив, хочу переадресовать вопрос персон...   16.5.2009, 23:54
|- - Boris_Ka   Цитата(NOVIK_N @ 1.6.2009, 16:29) 3947921...   1.6.2009, 15:53
- - rus68   Хорошо, попробую на примере. Допустим есть стоянк...   15.5.2009, 21:07
- - NOVIK_N   Этот нюанс затрагивался около года назад. Если дол...   15.5.2009, 21:24
- - rus68   Спасибо! И все-же не сочтите за труд, прокомен...   15.5.2009, 21:28
|- - NOVIK_N   Цитата(rus68 @ 15.5.2009, 22:28) 388476не...   15.5.2009, 23:43
- - ppd   ЦитатаЧто мне ещё сделать, чтобы помочь Вам в этом...   16.5.2009, 22:13
- - exelente   Накидал вот на скорую руку... В мелочах мог ошибит...   17.5.2009, 14:43
- - NOVIK_N   Воспользовался советом своих просвещенных коллег. ...   18.5.2009, 12:05
- - exelente   Дополню, что если в данном примере при подборе вен...   18.5.2009, 13:35
- - NOVIK_N   1. У крышного вентилятора дымоудаления недопустимы...   18.5.2009, 18:10
- - exelente   ЦитатаДинамическое давление в характерном сечении ...   18.5.2009, 18:39
- - NOVIK_N   Замечание понял. Конечно Вы правы. В холодную оно ...   18.5.2009, 19:19
|- - exelente   Цитата(NOVIK_N @ 18.5.2009, 20:19) 389190...   18.5.2009, 20:55
- - NOVIK_N   1. Не понятно условие N = const. 2. Формула лямбды...   18.5.2009, 23:34
- - exelente   1. Мощность двигателя обязана быт постоянной, меня...   19.5.2009, 9:08
|- - NOVIK_N   Аэродинамическая мощность, делённая на КПД, - это ...   19.5.2009, 19:46
- - exelente   Не согласен, не мощность определяется давлением и ...   19.5.2009, 20:42
- - NOVIK_N   Это заблуждение. Давление, развиваемое вентиляторо...   19.5.2009, 21:02
- - exelente   Я предлагаю не делать безапеляционные заявления по...   19.5.2009, 23:24
- - NOVIK_N   Если Вы имеете ввиду возрастание частоты вращения ...   20.5.2009, 1:27
- - Boris_Ka   To Р.К.: Пролистав ветку еще раз, прошу ответить ...   1.6.2009, 14:50
- - NOVIK_N   1. Мощность на валу вентилятора при перемещении бо...   1.6.2009, 15:29
- - NOVIK_N   Какой сумбур? Подобранный на сеть вентилятор дымоу...   1.6.2009, 19:02
|- - Boris_Ka   Цитата(NOVIK_N @ 1.6.2009, 20:02) 394882К...   2.6.2009, 9:22
- - инж323   Скажите же о взаимосвязи их и с учетом, того возду...   2.6.2009, 9:23
- - NOVIK_N   Я рад выявленному взаимопониманию. Сухой остаток в...   2.6.2009, 12:44
- - zeon   Уважаемые специалисты! Хотелось бы подвести ч...   30.5.2014, 14:26
|- - Ali_DIM   [quote name='zeon' date='30.5.2014, 14...   21.3.2018, 13:54
- - NOVIK_N   Спасибо, что основательно потрудились, ув. zeon. ...   31.5.2014, 10:26
- - zeon   ЦитатаСпасибо, что основательно потрудились, ув. z...   2.6.2014, 9:15
|- - NOVIK_N   Цитата(zeon @ 2.6.2014, 10:15) А как мы м...   2.6.2014, 10:34
- - serova3   Здравствуйте уважаемые специалисты! Прочитав в...   27.2.2015, 13:18
|- - NOVIK_N   Цитата(serova3 @ 27.2.2015, 14:18) как из...   27.2.2015, 21:10
|- - serova3   Цитата(NOVIK_N @ 27.2.2015, 21:10) Мощнос...   28.2.2015, 17:49
|- - NOVIK_N   Цитата(serova3 @ 28.2.2015, 18:49) почему...   28.2.2015, 23:46
- - Gonschik   Прошу прощения, если не той ветке пишу, но раз уж ...   24.3.2015, 12:06
|- - NOVIK_N   Цитата(Gonschik @ 24.3.2015, 13:06) Для п...   24.3.2015, 15:59
- - Сергей Антонович   Здравствуйте, коллеги. Написано много. Запутались ...   7.5.2015, 14:38
- - Denver   Добрый день! Хочу потревожить старую, но очень...   4.3.2017, 13:59
- - Алекс_Глoz   Уважаемые коллеги, здравствуйте! Прошу высказа...   7.7.2017, 17:58
|- - NOVIK_N   Цитата(Алекс_Глoz @ 7.7.2017, 17:58) Сопр...   7.7.2017, 22:12
- - ИОВ   А почему вдруг понадобилось в этой трансформаторно...   7.7.2017, 21:57
- - Алекс_Глoz   Производительность 1 осевого вентилятора в режиме ...   7.7.2017, 22:27
|- - NOVIK_N   Цитата(Алекс_Глoz @ 7.7.2017, 22:27) Прои...   7.7.2017, 22:53
- - Алекс_Глoz   Спасибо. Попробую изменить схему. Над каждым из т...   8.7.2017, 1:35
|- - NOVIK_N   Цитата(Алекс_Глoz @ 8.7.2017, 1:35) Отнош...   8.7.2017, 10:24
- - Алекс_Глoz   А что, если выбрать 2 разных вентилятора: первый н...   8.7.2017, 12:05
|- - NOVIK_N   Цитата(Алекс_Глoz @ 8.7.2017, 12:05) А чт...   8.7.2017, 18:29
- - osy3   Скажите, как перевести сопротивление по сети, полу...   18.4.2018, 16:43
- - ИОВ   Цитата(osy3 @ 18.4.2018, 16:43) Скажите, ...   19.4.2018, 7:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных