Здравствуйте!
В жилом доме (19 этажей) запроектированы вытяжные воздуховоды из санузлов, кухонь и ванных комнат(естественная вентиляция) . По СНиП нужно обеспечить предел огнестойкости этих воздуховодов EI 30. Но воздуховоды зашиваются в кирпичные шахты, огнестойкость обеспечивается уже толщиной шахты. В целях экономии заказчик отказывается покрывать воздуховоды огнезащитным покрытием,ограничиваясь толщиной шахты. Поскажите пожалуйста, возможно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ole_dim   Естественная вентиляция жилых домов   15.5.2009, 15:33
- - aura   кроме вентиляции в шахтах что-то ещё проложено - к...   15.5.2009, 15:38
- - ole_dim   Нет,только воздуховоды.   15.5.2009, 15:40
- - aura   тогда не надо изолировать. заказчик прав.   15.5.2009, 15:42
- - temka   чаще всего конечно, просто в каналах воздух движет...   15.5.2009, 15:42
- - ole_dim   В одной шахте идут 4 воздуховода. Например,воздухо...   15.5.2009, 15:50
- - temka   ну вобщем вы правы, глянув в таблицу "Таблица...   15.5.2009, 16:20
- - ArFey   Окститесь, коллеги! Вот на минуту присядьте и ...   15.5.2009, 16:51
- - ole_dim   Спасибо всем,кто откликнулся на мой вопрос.   16.5.2009, 9:51
- - dvortsov   Подниму старую тему. Коллеги, похожий вопрос. Зак ...   10.10.2016, 9:43
|- - baron.od   Цитата(dvortsov @ 10.10.2016, 6:43) Подни...   10.10.2016, 10:22
|- - dvortsov   Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 18:22) - ну...   10.10.2016, 12:25
|- - baron.od   Цитата(dvortsov @ 10.10.2016, 9:25) Вообщ...   10.10.2016, 12:43
- - Composter   зачем утеплитель? у вас же забор воздуха из санузл...   10.10.2016, 10:01
- - dvortsov   Гипс или кирпич - не принципиально. Есть предел ог...   10.10.2016, 13:08
|- - baron.od   Цитата(dvortsov @ 10.10.2016, 10:08) Гипс...   10.10.2016, 13:37
- - dvortsov   Да пусть падает. Нет у нее задачи такой - держать ...   10.10.2016, 14:24
|- - baron.od   Цитата(dvortsov @ 10.10.2016, 11:24) Да п...   10.10.2016, 14:26
|- - dvortsov   Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 22:26) смыс...   10.10.2016, 14:36
|- - baron.od   Цитата(dvortsov @ 10.10.2016, 11:36) В сл...   10.10.2016, 14:51
|- - Composter   Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 14:51) По м...   10.10.2016, 15:04
|- - baron.od   Цитата(Composter @ 10.10.2016, 12:04) мне...   10.10.2016, 15:53
|- - Composter   Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 15:53) ну я...   10.10.2016, 16:10
|- - baron.od   Цитата(Composter @ 10.10.2016, 13:10) 2)е...   10.10.2016, 16:29
|- - Composter   Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 16:29) Вас ...   10.10.2016, 17:02
|- - baron.od   Цитата(Composter @ 10.10.2016, 14:02) я н...   10.10.2016, 17:28
- - dvortsov   Ну тады мы нашли консенсус! Оставляем жесткую ...   10.10.2016, 14:56
- - dvortsov   Блин, у меня от этого СП 7 крыша едет. Как п. 6.18...   10.10.2016, 16:45
- - baron.od   А это примерно как не нормируется предел транзитно...   10.10.2016, 17:15
|- - dvortsov   Цитата(baron.od @ 11.10.2016, 1:15) зачем...   11.10.2016, 2:35
|- - baron.od   Цитата(dvortsov @ 10.10.2016, 23:35) Огон...   11.10.2016, 9:27
|- - инж323   Цитата(dvortsov @ 11.10.2016, 2:35) Огонь...   11.10.2016, 9:32
|- - dvortsov   Цитата(инж323 @ 11.10.2016, 17:32) Сертиф...   11.10.2016, 12:47
- - Composter   я не говорил что на это не нормируется. В таблице ...   10.10.2016, 17:16
- - Composter   ну судя по снип 91 2. К мерам и средствам защиты ...   10.10.2016, 18:13
- - инж323   Не внутри, а оба с наружи д.б. , эт если по памяти...   11.10.2016, 12:57
|- - dvortsov   Цитата(инж323 @ 11.10.2016, 20:57) Не вну...   11.10.2016, 13:14
- - инж323   чет как то не гармонично с конструкцией- канители ...   11.10.2016, 13:26
- - dvortsov   Короче все закончилось тем, что Зак решил не замор...   14.10.2016, 13:24
- - Alex123   Добрый день уважаемые коллеги. Помогите разобратьс...   14.9.2017, 5:59
|- - ИОВ   См. тут ответ Колчева. А здесь будущие ИЗМ1 в СП 7...   14.9.2017, 8:07
- - Зольников Михаил   Кто-нибудь располагает достоверной информацией, чт...   18.11.2019, 11:57
- - Skaramush   Зачем разрушать металл, если достаточно прогреть д...   19.11.2019, 11:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных