Доброго времени суток. Делаем АСУ инженерными системами гостиницы. Вентиляционщики заложили в проекте одну приточно-вытяжную установку для номеров на 7 этажей (ниже прикреплена упрощенная схема вентиляции). Решили поставить в каждом номере задвижку с приводом и держать ее открытой на 10-20%, когда номер не заселен, а при заселении открывать на 100%, и соответственно регулировать скорость вентилятора по давлению в канале. Хватит ли одного датчика давления в общем канале К1, либо же нужно ставить датчики по всем общим каналам и управлять их задвижками, а по датчику давления в К1 управлять скоростью вентилятора? Вентиляционщики против того, что бы мы трогали их задвижки в общих каналах, потому как боятся, что мы "собьем" их настройки системы, я с ними согласен, но мой коллега утверждает, что одного датчика давления в К1 не хватит. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, помогите разрешить спор. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.jpg ( 106,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nikiffor   Вентиляция в гостиничных номерах   20.5.2009, 12:06
- - jota   Я бы ставил на номера воздушные клапана постоянног...   20.5.2009, 12:22
|- - olg2004   Цитата(jota @ 20.5.2009, 13:22) 389950Я б...   20.5.2009, 14:19
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 20.5.2009, 14:19) 390029...   20.5.2009, 17:40
|- - olg2004   Цитата(jota @ 20.5.2009, 18:40) 390193Сов...   21.5.2009, 4:54
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 21.5.2009, 4:54) 390325в...   21.5.2009, 11:06
|- - olg2004   Цитата(jota @ 21.5.2009, 12:06) 390414Вы ...   23.5.2009, 8:15
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 8:15) 391258а...   23.5.2009, 10:16
|- - olg2004   Цитата(jota @ 23.5.2009, 11:16) 39128150;...   23.5.2009, 10:33
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 10:33) 391284...   23.5.2009, 10:40
|- - olg2004   Цитата(jota @ 23.5.2009, 11:40) 391288Для...   23.5.2009, 10:49
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 10:49) 391291...   23.5.2009, 11:08
|- - olg2004   Цитата(jota @ 23.5.2009, 12:08) 391298Во-...   23.5.2009, 11:53
- - Abysmo   ЦитатаДоброго времени суток. Делаем АСУ инженерным...   20.5.2009, 13:56
- - Михаил_PLC   Цитата(Nikiffor @ 20.5.2009, 12:06) 38993...   20.5.2009, 17:00
- - Chabol   Не совсем понял приведенные выше ответы. Реализовы...   20.5.2009, 17:14
- - Abysmo   Цитатабез внешнего контроллера сам по себе клапан ...   21.5.2009, 9:00
- - Botva   По-моему применение VAV клапанов в данном случае н...   21.5.2009, 13:32
|- - jota   Цитата(Botva @ 21.5.2009, 13:32) 390475По...   21.5.2009, 13:51
- - Nikiffor   Всем большое спасибо. Решили поставить CAV-клапаны...   21.5.2009, 14:13
- - Abysmo   ЦитатаЗначит в Европе отели строят дурни, которые ...   21.5.2009, 14:16
|- - jota   Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 14:16) 390505V...   21.5.2009, 14:40
|- - Chabol   Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 14:16) 390505....   21.5.2009, 18:13
- - Abysmo   ЦитатаVAV клапан полной комлектации (с интеллектув...   21.5.2009, 15:47
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 15:47) 390570Ц...   21.5.2009, 15:54
- - jota   Я же про VAV цены написал. А они с процессорами и ...   21.5.2009, 15:57
|- - Chabol   Цитата(jota @ 21.5.2009, 15:57) 390583......   21.5.2009, 18:52
|- - jota   Цитата(Chabol @ 21.5.2009, 18:52) 390653 ...   21.5.2009, 19:31
- - Abysmo   ЦитатаНемного не полный расчёт, почему взяли тольк...   21.5.2009, 16:26
- - Abysmo   Цитата2. Нет. Обычные приводы есть 2х-позиционные ...   21.5.2009, 20:17
- - Chabol   To " jota " Тогда поясните следующее....   21.5.2009, 20:21
|- - Михаил_PLC   Цитата(Chabol @ 21.5.2009, 20:21) 390698T...   21.5.2009, 22:43
- - Abysmo   ЦитатаTo " jota " Тогда поясните следую...   21.5.2009, 22:51
- - Abysmo   ЦитатаVAV клапана тем и отличаются от СAV, что в н...   21.5.2009, 22:59
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 22:59) 390757И...   21.5.2009, 23:08
- - jota   Abysmo Браво! Моя ошибка в том, что я не нап...   21.5.2009, 23:18
- - Yuriy86   А что если разница высот между местом установки ве...   23.5.2009, 11:40
|- - jota   Цитата(Yuriy86 @ 23.5.2009, 11:40) 391311...   23.5.2009, 11:57
|- - olg2004   Цитата(jota @ 23.5.2009, 12:57) 391318От ...   23.5.2009, 12:03
||- - jota   Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 12:03) 391321...   23.5.2009, 12:23
||- - olg2004   Цитата(jota @ 23.5.2009, 13:23) 391331Обр...   23.5.2009, 12:27
||- - jota   Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 12:27) 391333...   23.5.2009, 12:31
||- - olg2004   jota не откроется а закроется, открывается пружин...   23.5.2009, 12:45
||- - jota   Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 12:45) 391336...   23.5.2009, 12:51
||- - olg2004   Цитата(jota @ 23.5.2009, 13:51) 391338Нао...   23.5.2009, 13:13
||- - jota   Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 13:13) 391341...   23.5.2009, 14:18
||- - olg2004   Цитата(jota @ 23.5.2009, 15:18) 391348Да ...   24.5.2009, 9:12
|- - alm   Цитата(jota @ 23.5.2009, 11:57) 391318От ...   25.5.2009, 10:31
|- - alem   Тут jota так подробно основы проектирования систем...   26.5.2009, 14:54
|- - olg2004   Цитата(alem @ 26.5.2009, 15:54) 392447Тут...   26.5.2009, 15:01
|- - alm   Цитата(alem @ 26.5.2009, 14:54) 392447Тут...   26.5.2009, 18:00
- - jota   Знаний всегда нехватает, всегда хочется знать боль...   24.5.2009, 10:15
|- - olg2004   Цитата(jota @ 24.5.2009, 11:15) 391476Зна...   24.5.2009, 15:08
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 24.5.2009, 15:08) 391565...   24.5.2009, 17:35
|- - olg2004   Цитата(jota @ 24.5.2009, 18:35) 391600Кто...   26.5.2009, 5:52
- - jota   Задача решаема графически, если есть рабочие харак...   26.5.2009, 10:28
|- - olg2004   Цитата(jota @ 26.5.2009, 11:28) 392238Зад...   26.5.2009, 10:31
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 10:31) 392246...   26.5.2009, 10:37
|- - olg2004   Цитата(jota @ 26.5.2009, 11:37) 392250На ...   26.5.2009, 10:41
|- - jota   Выбираете вентилятор работающий с ЧП на весь нужны...   26.5.2009, 10:57
|- - olg2004   Цитата(jota @ 26.5.2009, 11:57) 392272Выб...   26.5.2009, 11:12
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 11:12) 392287...   26.5.2009, 12:39
|- - olg2004   Цитата(jota @ 26.5.2009, 13:39) 392327Неп...   26.5.2009, 13:27
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 13:27) 392369...   26.5.2009, 13:49
|- - olg2004   Цитата(jota @ 26.5.2009, 14:49) 392390Пос...   26.5.2009, 14:47
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 14:47) 392441...   26.5.2009, 15:30
|- - olg2004   Цитата(jota @ 26.5.2009, 16:30) 392468Ран...   26.5.2009, 15:35
||- - jota   Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 15:35) 392473...   26.5.2009, 15:48
|- - olg2004   Цитата(jota @ 26.5.2009, 16:30) 392468Наш...   26.5.2009, 16:01
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 16:01) 392489...   26.5.2009, 16:22
|- - olg2004   Цитата(jota @ 26.5.2009, 17:22) 392504Ана...   26.5.2009, 16:40
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 16:40) 392515...   26.5.2009, 16:49
|- - alem   Цитата(jota @ 26.5.2009, 17:49) 392522и б...   26.5.2009, 17:00
||- - jota   Цитата(alem @ 26.5.2009, 17:00) 392525при...   26.5.2009, 17:16
|- - olg2004   Цитата(jota @ 26.5.2009, 17:49) 392522Я у...   27.5.2009, 12:03
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 27.5.2009, 12:03) 392854...   27.5.2009, 12:08
|- - olg2004   Цитата(jota @ 27.5.2009, 13:08) 3928571. ...   27.5.2009, 12:17
|- - olg2004   Цитата(jota @ 27.5.2009, 13:08) 392857Всё...   27.5.2009, 17:00
- - seeker   Уважаемые Проектировщики! Только не забывайте ...   26.5.2009, 13:04
- - alem   Так мне и показалось. К расчётам давления вентилят...   26.5.2009, 18:30
|- - alm   Цитата(alem @ 26.5.2009, 18:30) 392563Так...   27.5.2009, 10:08
- - alem   Тяга (гравитационный перепад) образуется если темп...   27.5.2009, 10:19
- - seeker   Еще одно уточнение по CAV клапанам. Диапазон расхо...   27.5.2009, 11:37
- - jota   Это не имеет отношения к обсуждавшейся в этой теме...   27.5.2009, 19:41
|- - olg2004   Цитата(jota @ 27.5.2009, 20:41) 393089Это...   28.5.2009, 9:13
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 28.5.2009, 9:13) 393258в...   28.5.2009, 10:08
|- - olg2004   Цитата(jota @ 28.5.2009, 11:08) 393285Ува...   3.6.2009, 17:04
- - proliv4   Задача очень и очень интересная! 1 агрегат...   29.5.2009, 11:21
- - Abysmo   ЦитатаПосмотреть-бы, чего у них там в шкафу автома...   29.5.2009, 13:45
- - Nikiffor   Цитата(proliv4 @ 29.5.2009, 11:21) 393841...   1.6.2009, 10:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных