Пользователь №: 26784

|
Доброго времени суток. Делаем АСУ инженерными системами гостиницы. Вентиляционщики заложили в проекте одну приточно-вытяжную установку для номеров на 7 этажей (ниже прикреплена упрощенная схема вентиляции). Решили поставить в каждом номере задвижку с приводом и держать ее открытой на 10-20%, когда номер не заселен, а при заселении открывать на 100%, и соответственно регулировать скорость вентилятора по давлению в канале. Хватит ли одного датчика давления в общем канале К1, либо же нужно ставить датчики по всем общим каналам и управлять их задвижками, а по датчику давления в К1 управлять скоростью вентилятора? Вентиляционщики против того, что бы мы трогали их задвижки в общих каналах, потому как боятся, что мы "собьем" их настройки системы, я с ними согласен, но мой коллега утверждает, что одного датчика давления в К1 не хватит. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, помогите разрешить спор. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Схема.jpg ( 106,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 144
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Nikiffor Вентиляция в гостиничных номерах 20.5.2009, 12:06 jota Я бы ставил на номера воздушные клапана постоянног... 20.5.2009, 12:22 olg2004 Цитата(jota @ 20.5.2009, 13:22) 389950Я б... 20.5.2009, 14:19  jota Цитата(olg2004 @ 20.5.2009, 14:19) 390029... 20.5.2009, 17:40   olg2004 Цитата(jota @ 20.5.2009, 18:40) 390193Сов... 21.5.2009, 4:54    jota Цитата(olg2004 @ 21.5.2009, 4:54) 390325в... 21.5.2009, 11:06     olg2004 Цитата(jota @ 21.5.2009, 12:06) 390414Вы ... 23.5.2009, 8:15      jota Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 8:15) 391258а... 23.5.2009, 10:16       olg2004 Цитата(jota @ 23.5.2009, 11:16) 39128150;... 23.5.2009, 10:33        jota Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 10:33) 391284... 23.5.2009, 10:40         olg2004 Цитата(jota @ 23.5.2009, 11:40) 391288Для... 23.5.2009, 10:49          jota Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 10:49) 391291... 23.5.2009, 11:08           olg2004 Цитата(jota @ 23.5.2009, 12:08) 391298Во-... 23.5.2009, 11:53 Abysmo ЦитатаДоброго времени суток. Делаем АСУ инженерным... 20.5.2009, 13:56 Михаил_PLC Цитата(Nikiffor @ 20.5.2009, 12:06) 38993... 20.5.2009, 17:00 Chabol Не совсем понял приведенные выше ответы.
Реализовы... 20.5.2009, 17:14 Abysmo Цитатабез внешнего контроллера сам по себе клапан ... 21.5.2009, 9:00 Botva По-моему применение VAV клапанов в данном случае н... 21.5.2009, 13:32 jota Цитата(Botva @ 21.5.2009, 13:32) 390475По... 21.5.2009, 13:51 Nikiffor Всем большое спасибо. Решили поставить CAV-клапаны... 21.5.2009, 14:13 Abysmo ЦитатаЗначит в Европе отели строят дурни, которые ... 21.5.2009, 14:16 jota Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 14:16) 390505V... 21.5.2009, 14:40 Chabol Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 14:16) 390505.... 21.5.2009, 18:13 Abysmo ЦитатаVAV клапан полной комлектации (с интеллектув... 21.5.2009, 15:47 Михаил_PLC Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 15:47) 390570Ц... 21.5.2009, 15:54 jota Я же про VAV цены написал. А они с процессорами и ... 21.5.2009, 15:57 Chabol Цитата(jota @ 21.5.2009, 15:57) 390583...... 21.5.2009, 18:52  jota Цитата(Chabol @ 21.5.2009, 18:52) 390653
... 21.5.2009, 19:31 Abysmo ЦитатаНемного не полный расчёт, почему взяли тольк... 21.5.2009, 16:26 Abysmo Цитата2. Нет. Обычные приводы есть 2х-позиционные ... 21.5.2009, 20:17 Chabol To " jota "
Тогда поясните следующее.... 21.5.2009, 20:21 Михаил_PLC Цитата(Chabol @ 21.5.2009, 20:21) 390698T... 21.5.2009, 22:43 Abysmo ЦитатаTo " jota "
Тогда поясните следую... 21.5.2009, 22:51 Abysmo ЦитатаVAV клапана тем и отличаются от СAV, что в н... 21.5.2009, 22:59 Михаил_PLC Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 22:59) 390757И... 21.5.2009, 23:08 jota Abysmo
Браво!
Моя ошибка в том, что я не нап... 21.5.2009, 23:18 Yuriy86 А что если разница высот между местом установки ве... 23.5.2009, 11:40 jota Цитата(Yuriy86 @ 23.5.2009, 11:40) 391311... 23.5.2009, 11:57  olg2004 Цитата(jota @ 23.5.2009, 12:57) 391318От ... 23.5.2009, 12:03   jota Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 12:03) 391321... 23.5.2009, 12:23    olg2004 Цитата(jota @ 23.5.2009, 13:23) 391331Обр... 23.5.2009, 12:27     jota Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 12:27) 391333... 23.5.2009, 12:31      olg2004 jota
не откроется а закроется, открывается пружин... 23.5.2009, 12:45       jota Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 12:45) 391336... 23.5.2009, 12:51        olg2004 Цитата(jota @ 23.5.2009, 13:51) 391338Нао... 23.5.2009, 13:13         jota Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 13:13) 391341... 23.5.2009, 14:18          olg2004 Цитата(jota @ 23.5.2009, 15:18) 391348Да ... 24.5.2009, 9:12  alm Цитата(jota @ 23.5.2009, 11:57) 391318От ... 25.5.2009, 10:31   alem Тут jota так подробно основы проектирования систем... 26.5.2009, 14:54    olg2004 Цитата(alem @ 26.5.2009, 15:54) 392447Тут... 26.5.2009, 15:01    alm Цитата(alem @ 26.5.2009, 14:54) 392447Тут... 26.5.2009, 18:00 jota Знаний всегда нехватает, всегда хочется знать боль... 24.5.2009, 10:15 olg2004 Цитата(jota @ 24.5.2009, 11:15) 391476Зна... 24.5.2009, 15:08  jota Цитата(olg2004 @ 24.5.2009, 15:08) 391565... 24.5.2009, 17:35   olg2004 Цитата(jota @ 24.5.2009, 18:35) 391600Кто... 26.5.2009, 5:52 jota Задача решаема графически, если есть рабочие харак... 26.5.2009, 10:28 olg2004 Цитата(jota @ 26.5.2009, 11:28) 392238Зад... 26.5.2009, 10:31  jota Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 10:31) 392246... 26.5.2009, 10:37   olg2004 Цитата(jota @ 26.5.2009, 11:37) 392250На ... 26.5.2009, 10:41    jota Выбираете вентилятор работающий с ЧП на весь нужны... 26.5.2009, 10:57     olg2004 Цитата(jota @ 26.5.2009, 11:57) 392272Выб... 26.5.2009, 11:12      jota Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 11:12) 392287... 26.5.2009, 12:39       olg2004 Цитата(jota @ 26.5.2009, 13:39) 392327Неп... 26.5.2009, 13:27        jota Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 13:27) 392369... 26.5.2009, 13:49         olg2004 Цитата(jota @ 26.5.2009, 14:49) 392390Пос... 26.5.2009, 14:47          jota Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 14:47) 392441... 26.5.2009, 15:30           olg2004 Цитата(jota @ 26.5.2009, 16:30) 392468Ран... 26.5.2009, 15:35            jota Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 15:35) 392473... 26.5.2009, 15:48           olg2004 Цитата(jota @ 26.5.2009, 16:30) 392468Наш... 26.5.2009, 16:01            jota Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 16:01) 392489... 26.5.2009, 16:22             olg2004 Цитата(jota @ 26.5.2009, 17:22) 392504Ана... 26.5.2009, 16:40              jota Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 16:40) 392515... 26.5.2009, 16:49               alem Цитата(jota @ 26.5.2009, 17:49) 392522и б... 26.5.2009, 17:00                jota Цитата(alem @ 26.5.2009, 17:00) 392525при... 26.5.2009, 17:16               olg2004 Цитата(jota @ 26.5.2009, 17:49) 392522Я у... 27.5.2009, 12:03                jota Цитата(olg2004 @ 27.5.2009, 12:03) 392854... 27.5.2009, 12:08                 olg2004 Цитата(jota @ 27.5.2009, 13:08) 3928571. ... 27.5.2009, 12:17                 olg2004 Цитата(jota @ 27.5.2009, 13:08) 392857Всё... 27.5.2009, 17:00 seeker Уважаемые Проектировщики!
Только не забывайте ... 26.5.2009, 13:04 alem Так мне и показалось. К расчётам давления вентилят... 26.5.2009, 18:30 alm Цитата(alem @ 26.5.2009, 18:30) 392563Так... 27.5.2009, 10:08 alem Тяга (гравитационный перепад) образуется если темп... 27.5.2009, 10:19 seeker Еще одно уточнение по CAV клапанам.
Диапазон расхо... 27.5.2009, 11:37 jota Это не имеет отношения к обсуждавшейся в этой теме... 27.5.2009, 19:41 olg2004 Цитата(jota @ 27.5.2009, 20:41) 393089Это... 28.5.2009, 9:13  jota Цитата(olg2004 @ 28.5.2009, 9:13) 393258в... 28.5.2009, 10:08   olg2004 Цитата(jota @ 28.5.2009, 11:08) 393285Ува... 3.6.2009, 17:04 proliv4 Задача очень и очень интересная! 1 агрегат... 29.5.2009, 11:21 Abysmo ЦитатаПосмотреть-бы, чего у них там в шкафу автома... 29.5.2009, 13:45 Nikiffor Цитата(proliv4 @ 29.5.2009, 11:21) 393841... 1.6.2009, 10:41