Тепловой насос для подогрева открытого бассейна, холодильный коэффициент порядка 7 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 |
Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
Сообщений в этой теме
GoBliN Тепловой насос для подогрева открытого бассейна 22.5.2009, 11:26
Alex_ Такие параметры не получатся. Дело в том, что нуже... 22.5.2009, 11:48 LordN ЦитатаПри теоретическом расчете холодильный коэффи... 22.5.2009, 12:03 GoBliN С промывкой конденсатора от загрязнения вопрос дос... 22.5.2009, 15:05 Майкл Цитата(GoBliN @ 22.5.2009, 16:05) 391088П... 22.5.2009, 18:59 Alex_ Цитата(GoBliN @ 22.5.2009, 16:05) 391088С... 22.5.2009, 22:31 kord Цитата(GoBliN @ 22.5.2009, 11:26) 390954В... 24.5.2009, 9:41 GoBliN Цитата(Alex_ @ 22.5.2009, 22:31) 391214Да... 25.5.2009, 16:49 Alex_ Цитата(GoBliN @ 25.5.2009, 17:49) 392005Н... 26.5.2009, 8:53 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 18:56 |