> Щит ВДУ + КДУ, Ручное управление
Abysmo
сообщение 24.5.2009, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Нужно ли в совмещенном щите управления вентиляторами дымоудаления и клапанами дымоудаления делать ручное управление и индикацию лампами и кнопками (или тумблерами). Где-нибудь это ЧЕТКО прописано - что должны стоять ИМЕННО лампы и тумблера. Других реализаций в природе не видел. У меня в щите стоит контроллер с панелью оператора и мне гораздо удобнее сделать индикацию на ней, чем заниматься архаичным идиотизмом, только думаю old-school пожарники меня не поймут smile.gif Если несложно скиньте ссылку на нормы, где вообще регламентировано обязательность наличия ручного управления на щитах.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Abysmo   Щит ВДУ + КДУ   24.5.2009, 14:00
- - Abysmo   Под ручным управлением имеется ввиду в обход контр...   24.5.2009, 14:24
- - Михаил_PLC   К сожалению ссылку скинуть не могу, но могу расска...   24.5.2009, 14:53
- - Abysmo   Михаил, спасибо за совет, но вы как бы "на др...   24.5.2009, 14:58
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 24.5.2009, 14:58) 391561М...   24.5.2009, 15:07
- - Vasiliy   Про лампочки нигде не встречал, раньше делал проек...   24.5.2009, 15:07
|- - Михаил_PLC   Цитата(Vasiliy @ 24.5.2009, 15:07) 391564...   24.5.2009, 15:21
- - Abysmo   ЦитатаДа ... законодательное поле у нас разное, но...   24.5.2009, 15:50
|- - Vasiliy   О запрете приводов с пружинным возвратом. Это полу...   24.5.2009, 16:49
- - Abysmo   ЦитатаО запрете приводов с пружинным возвратом. П...   24.5.2009, 17:56
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 24.5.2009, 17:56) 391609П...   24.5.2009, 19:25
- - Abysmo   ЦитатаНе знаю как в России, но в Евросоюзе Не зна...   24.5.2009, 20:48
- - Abysmo   Апну тему   27.5.2009, 20:12
- - Gen   Выдержка из СНиП 41-01-2003: Дымовые и противопаж...   28.5.2009, 9:36
- - Abysmo   ЦитатаДымовые и противопажарные клапаны, дымовые л...   28.5.2009, 13:35
- - Сергей Долганов   Могу повторить в миллиардный раз: сдавал минимум 6...   28.5.2009, 13:39
- - cherny   To Abysmo Вот что могу сказать по этому поводу: Мо...   1.6.2009, 12:41
- - Abysmo   cherny, спасибо за информацию! Я принял решени...   2.6.2009, 8:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных