Добрый день.
Уважаемые, позвольте у вас поинтересоваться.
Имеется жилой дом с поквартирным отоплением.
В цоколе планируется расположение стоянки автомобилей жильцов.
План прилагается. Прикрепленный файл  Подвал_Model.pdf ( 13,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327

Котёл будет напольник 45кВт.
Вопрос в самом отоплении:
Какой системе отдать предпочтение?

Сообщение отредактировал Ram48rus - 25.5.2009, 15:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подвал_Model.pdf ( 13,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ram48rus   Организация отопления в цокольном этаже жилого дома.   25.5.2009, 15:23
- - exelente   Воздушное совмещенное с вентиляцией.   25.5.2009, 15:38
- - Ram48rus   А если же прибечь к традиционному варианту.... рад...   25.5.2009, 15:40
- - jota   А вентиляция гаража? Посеръёзней чем отопление вый...   25.5.2009, 15:45
- - exelente   Да можете и радиаторами, но на них будет как миним...   25.5.2009, 17:17
- - Ram48rus   Вентиляцией занимается там другая организация. Она...   25.5.2009, 19:06
- - exelente   Трехтрубная однозначно интереснее будет   25.5.2009, 20:18
- - Вован (Киев)   да... трехтрубка это конечно сила.... для спокойно...   25.5.2009, 20:48
- - Ram48rus   С чувством юмора у многих местных жителей - всё в ...   26.5.2009, 10:38
- - Александр22   Естественно, 2-х трубная. Зачем изобретать велосип...   26.5.2009, 10:58
|- - exelente   Цитата(Александр22 @ 26.5.2009, 11:58) 39...   26.5.2009, 11:01
- - Ram48rus   Цитата(Александр22 @ 26.5.2009, 11:58) 39...   26.5.2009, 11:10
- - exelente   Ну наконец то по существу. Магистраль лучше по вер...   26.5.2009, 11:31
- - Ram48rus   Окей, будет сделано.   26.5.2009, 11:51
- - ivan-l-ing   По моему горизонталку с верхней подачей это кощунс...   26.5.2009, 12:41
|- - exelente   Цитата(ivan-l-ing @ 26.5.2009, 13...   26.5.2009, 12:55
- - jota   Одного вентиляторного калорифера с термостатом на ...   26.5.2009, 13:02
- - Любознательный   Цитата(Ram48rus @ 25.5.2009, 18:23) 39196...   26.5.2009, 15:58
- - ivan-l-ing   В С-Пб по СанПиН 2.1.1.012-99 положено 6.6. Помеще...   26.5.2009, 16:15
- - zeman   Воздушное отопление без вариантов. Не забыть про т...   26.5.2009, 16:37
- - exelente   Уважаемые, вы пишите про АВО... А вы читали, что а...   26.5.2009, 17:20
|- - jota   Цитата(exelente @ 26.5.2009, 17:20) 39253...   26.5.2009, 17:27
||- - HeatServ   Цитата(jota @ 26.5.2009, 18:27) 392537В п...   26.5.2009, 18:19
|- - Ram48rus   Цитата(exelente @ 26.5.2009, 18:20) 39253...   26.5.2009, 21:11
- - Юстас   Думаю лучше воздушное отопление с вентиляцией (отд...   26.5.2009, 18:20
- - Ram48rus   Прилагаю план цоколя (строго не судите - делал всё...   27.5.2009, 19:30
- - exelente   А можно сделать так, чтобы не писало "сделано...   27.5.2009, 20:20
- - Ram48rus   Простите   27.5.2009, 22:22
- - ivan-l-ing   Чет я не понял про потери тепла по помещениям, вы ...   28.5.2009, 0:06
- - exelente   Делайте всю трубу д.32 иначе намучаетесь балансиро...   28.5.2009, 0:31
- - Ram48rus   ЦитатаЧет я не понял про потери тепла по помещения...   28.5.2009, 8:40
- - Ram48rus   Вот и затишье(   28.5.2009, 12:07
- - ivan-l-ing   Так и что? Лень гидравлику считать? Когда посчитае...   28.5.2009, 12:26
- - Ram48rus   ivan-l-ing ЦитатаВыложите план в *.dwg с размещени...   28.5.2009, 12:55
- - ivan-l-ing   Помимо потерь надо знать еще и температуру подачи ...   28.5.2009, 14:14
- - Ram48rus   ЦитатаПомимо потерь надо знать еще и температуру п...   28.5.2009, 14:35
- - Ram48rus   И ещё один вопрос: Тепература подачи планируется 7...   28.5.2009, 15:27
- - ivan-l-ing   Ну наверное вы и сами понимаете, что не особо заме...   28.5.2009, 15:27
- - Ram48rus   ЦитатаИзменение диаметров трубопровода скажется на...   28.5.2009, 15:33
- - ivan-l-ing   Нет не эти а енти. То что вы предлагаете автомат д...   28.5.2009, 16:03
- - Ram48rus   ivan-l-ing, если я вас правильно понял то для себя...   28.5.2009, 16:26
- - exelente   Не, ну проектировать за вас я не буду... Помоч...   28.5.2009, 16:39
- - ivan-l-ing   Вы умеете пользоваться прогой данфос СО или кан да...   28.5.2009, 16:43
|- - exelente   Цитата(ivan-l-ing @ 28.5.2009, 17...   28.5.2009, 17:17
- - Ram48rus   exelente, ivan-l-ing - огромное спасибо. Буду разб...   28.5.2009, 16:50
- - ivan-l-ing   Ну эт я поспорю! Во первых строках... программ...   28.5.2009, 21:33
- - exelente   Цифирь его на 90/70. Не ду50, а PPR50 хватит путат...   28.5.2009, 23:28
- - Ram48rus   Господа, в одно кольцо или в 2 контура делать? Цит...   29.5.2009, 8:18
- - Ram48rus   ЦитатаТолько надо эпюру перепада давлений на разве...   29.5.2009, 11:58
- - ivan-l-ing   Я извиняюсь, а вы собственно кто?   29.5.2009, 12:31
- - Ram48rus   ivan-l-ing что за негативный настрой? По-моему, ва...   29.5.2009, 12:33
- - ivan-l-ing   я в принципе черный и колючий. Просто до меня не с...   29.5.2009, 13:00
- - Ram48rus   ivan-l-ing пожалуйста по теме.   29.5.2009, 14:51
- - Ram48rus   exelente всё-таки, в одно кольцо или два полукольц...   29.5.2009, 16:19
- - exelente   Ну если помощь будет оплачена то я готов А беспл...   29.5.2009, 16:40
- - Ram48rus   Пожалуй, я могу расчитывать только на первое(   29.5.2009, 18:54
- - exelente   Первое в смысле?   29.5.2009, 19:29
- - Ram48rus   Цитатабесплатно буду вам бросать ссылки на книги и...   29.5.2009, 19:30
- - Ram48rus   Господа, так всё же, одно большое кольцо по контур...   29.5.2009, 20:01
- - exelente   прейскуранта не будет. захотите пишите в личку, об...   30.5.2009, 1:41
- - Ram48rus   Поверьте, я бы с большим удовольствием посетил бы ...   30.5.2009, 10:01
- - Ram48rus   Вот как я себе представляю рекомендованный вариант...   30.5.2009, 11:03
|- - exelente   Цитата(Ram48rus @ 30.5.2009, 12:03) 39424...   30.5.2009, 11:40
- - Ram48rus   exelente для начала, я сделаю развёртку применимо ...   30.5.2009, 12:09
- - Ram48rus   В добавлении предыдущего сообщения: Может кто-либо...   30.5.2009, 14:26
- - Ram48rus   Вот такая развёртка у меня получилась... Жду крити...   31.5.2009, 10:48
- - Ram48rus   Вот набросок оксонометрической схемы...   31.5.2009, 23:26
- - exelente   Еще раз. Развертка - это трубы развернутые в ОДНУ...   1.6.2009, 15:05
- - Ram48rus   Вопрос: насколько необходимо наличие гидравлическо...   2.6.2009, 8:13
- - exelente   Гидравлический разделитель нужен, чтобы температур...   2.6.2009, 10:21
|- - jota   Цитата(exelente @ 2.6.2009, 10:21) 395080...   2.6.2009, 10:35
- - exelente   Про четырехходовой на самом деле не подумал 2 j...   2.6.2009, 10:49
|- - jota   Цитата(exelente @ 2.6.2009, 10:49) 395099...   2.6.2009, 11:51
- - exelente   Это понятно. (про взаимное влияние контуров) Но я ...   2.6.2009, 12:05
|- - jota   Цитата(exelente @ 2.6.2009, 12:05) 395167...   2.6.2009, 12:36
- - exelente   Как происходит. В гидравлическом разделителе проис...   2.6.2009, 12:57
- - jota   1. Если дебет котла и системы близки - нет смешени...   2.6.2009, 15:07
|- - exelente   jota, кому и что вы хотите доказать постоянно всту...   2.6.2009, 20:53
|- - jota   Я с Вами не спорю. Я высказываю собственное мнение...   2.6.2009, 22:06
|- - exelente   Цитата(jota @ 2.6.2009, 23:06) 395379Я не...   3.6.2009, 0:32
|- - jota   Цитата(exelente @ 3.6.2009, 0:32) 395405К...   3.6.2009, 12:02
- - Ram48rus   Получается, что гидравлическую стрелку надо примен...   2.6.2009, 15:12
|- - jota   Цитата(Ram48rus @ 2.6.2009, 15:12) 395253...   2.6.2009, 15:29
- - инж323   Хорошо быть тупым заказчиком. Быть и четко знать- ...   2.6.2009, 21:57
|- - jota   Цитата(инж323 @ 2.6.2009, 21:57) 395375на...   2.6.2009, 22:13
- - alesio   Кстати, считают обычно в зависимости от типа систе...   3.6.2009, 11:25
- - alesio   Цитата(jota @ 3.6.2009, 16:02) 395567Зави...   3.6.2009, 13:28
- - exelente   Я имел ввиду следующее: Есть котельная, есть систе...   3.6.2009, 16:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных