Уважаемые проектировщики. Вопрос:

Для запроса тех условий считали на здание нагрузку на отопление по укрупненке по формуле

Qоmax = aqоVн(ti - tо)knm·10-6

п 2.1.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, Электроэнергии И ВодЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2002 г.

, после считали в ПОТОКЕ(RTI) (некоторые помещения для проверки считали вручную)

Различие в 3 раза (укрупненка - 730 кВт, подробный расчет(в потоке) - 230 кВт)

Почему? Кто сталкивался?

Спасибо!