-Michael-
сообщение 28.5.2009, 12:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Всем привет!
Господа помогите разобраться. Поставил вентиляторы подпора в лестничную клетку и лифтовую шахту на кровле. Вопрос, надо ли ставить огнезадерживающие клапана в кровле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- -Michael-   Клапана на подпор   28.5.2009, 12:37
- - vovan08   при каких условиях он будет открываться?   28.5.2009, 12:41
- - -Michael-   При возникновении пожара конечно же   28.5.2009, 13:18
- - vovan08   Выскажу прямо свое мнение. Нужно ставить как можно...   28.5.2009, 13:28
- - EJIEHA   ОЗК входит в перечень элементов системы по п.8.16....   29.5.2009, 9:58
|- - Boris_Ka   Цитата(EJIEHA @ 29.5.2009, 10:58) 393758О...   1.6.2009, 10:19
- - OlegG   Цитата(EJIEHA @ 29.5.2009, 10:58) 393758О...   29.5.2009, 10:16
- - EJIEHA   Цитата(EJIEHA @ 29.5.2009, 10:58) 393758О...   1.6.2009, 16:37
- - JJJJ   Вы хотите сказать что ОЗК обязательный элемент сис...   1.6.2009, 17:39
- - SvetaR   Просветите ,пожалуйста, что за норматив такой СП7....   1.6.2009, 18:04
- - EJIEHA   Цитата. 8.16 Для систем приточной противодымной за...   1.6.2009, 18:08
|- - JJJJ   Цитата(EJIEHA @ 1.6.2009, 15:08) 394874Ци...   1.6.2009, 18:16
- - EJIEHA   Когда приходит замечание из службы заказчика о нев...   1.6.2009, 19:00
- - OlegG   Цитата(EJIEHA @ 1.6.2009, 19:08) 394874Ко...   1.6.2009, 20:51
- - EJIEHA   OlegG Я уже о другом говорила...   1.6.2009, 21:11
- - Neanderthal Man   Добрый день! Значит, что при подпоре в лифтовы...   17.7.2009, 6:34
- - Konstantin T.   Честно говоря вопрос поднимался и продолжает перио...   23.7.2009, 13:26
- - Neanderthal Man   Константин, в СП новом сказано: Цитата п.7.16 СП7....   28.7.2009, 13:39
- - Konstantin T.   Получается на подпор в лифтовые шахты и лифты для ...   28.7.2009, 16:07
- - Konstantin T.   А если у меня нет тамбур-шлюза на выходе из лифта ...   28.7.2009, 16:31
|- - Boris_Ka   Цитата(Konstantin T. @ 28.7.2009, 17:31) ...   28.7.2009, 22:54
- - Neanderthal Man   Возвращаюсь к данному вопросу и прошу прокомментир...   6.8.2009, 11:34
- - OlegG   По-моему, здесь имеется ввиду как раз тот самый та...   6.8.2009, 12:09
- - Boris_Ka   Согласен, что не очень гладко написано, но имеется...   7.8.2009, 8:42
- - synthesis   Цитата(Boris_Ka @ 7.8.2009, 9:42) 420527С...   4.9.2009, 16:08
- - Valet1979   Давайте рассмотрим такой конкретный пример. В СП7 ...   11.9.2009, 6:13
- - OlegG   ЦитатаВ чем вообще разница между дымовым и нормаль...   11.9.2009, 9:46
- - Valet1979   Да, про разницу понятно, но почему тогда у КДМ-2 ч...   11.9.2009, 12:53
- - sverchok62   Ну, здорово! А нас эксперт по ПБ заставляет н....   4.4.2014, 10:17
- - OlegG   Цитата(sverchok62 @ 4.4.2014, 11:17) Ну, ...   4.4.2014, 11:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных