Спор между поставщиком и Заказчиком, Нужен совет опытного наладчика |
|
|
|
28.5.2009, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Доброго времени суток, коллеги! На одном из предприятий, куда было поставлено оборудование Х, после его монтажа не произошел выход на проектную производительность по воздуху. Оборудование совсем не детское (100 тыс. кубиков в час!). К счастью. поставляла не наша организация, но т.к. потом нам отдали представительство, - поручили решить проблему. Из того, что увидел: 1) При запуске установки (внутри 2 вентилятора на 50 тыс. кубов каждый) не до конца открываются заслонки на выхлопе вентиляторов (1200 х 1200). Создается ощущение, что либо от избыточного напора деформируется вентиляторная секция, изгибая при этом корпус заслонки, либо от напора воздуха (скорость около 10 м/си расстояние между выхлопом и заслонкой около 0,5 м) изгибаются сами лопасти. Привод стоит с моментом 18 Нм (на мой взгляд вполне достаточно) и даже попытки взять газовый ключ и грубо провернуть вал до конца ни к чему не привели. 2) система "задушена" аэродинамически неправильным отводом: сразу после вентилятора (выхлоп вверх, выхлоп по отношению к корпусу расположен ближе к задней стенке вентиляторной секции) из-за недостатка места в венткамере стоит отвод с малым радиусом изгиба, развернутый по направлению движения потока воздуха в камере. Т.е. направление воздуха, который закручивает улитка вентилятора и направление отвода отличаются на 180 градусов. Понятно, что система "задушена" перечисленными выше местными сопротивлениями и в том, что она выдает около 75 процентов своей производительности никакого чуда нет - все правильно! Теперь Внимание вопрос (с): Возможно ли в "полевых условиях" (оборудование собрано из секций в венткамере, габариты 8500х4300х2800), отсоединив "неправильный" отвод и решив проблему заслонок, инструментально доказать Заказчику, что система дает 100 тыс. кубов при 600 Па на сеть? Возможности сделать кусок сети с шибером и прямым участком в 6-8 эквивалентных диаметров просто физически нет, а точка сразу после вентилятора весьма для замеров нехороша! Хотелось бы услышать мнение опытных наладчиков, как быть в такой ситуации. Аркадий P.S. Слегка освобожусь и отпишу про эту установку подробнее, там еще много чудес с камерой увлажнения и выходом на режим по температуре и влажности.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ArFey Спор между поставщиком и Заказчиком 28.5.2009, 13:10 jota Заслонки на выхлопе при двойном вентиляторе обычно... 28.5.2009, 13:21 vovan08 Цитата(jota @ 28.5.2009, 16:21) 393385Зас... 28.5.2009, 13:58 ArFey Здесь не совсем так. Оба вентилятора рабочие и зас... 28.5.2009, 13:36 jota Из-за разбежки и могли прогнуться секция. Помножьт... 28.5.2009, 13:46 vovan08 Цитата(jota @ 28.5.2009, 16:46) 393405Пом... 28.5.2009, 14:17 exelente Цитата(jota @ 28.5.2009, 14:46) 393405+ о... 28.5.2009, 17:01  jota Цитата(exelente @ 28.5.2009, 17:01) 39350... 28.5.2009, 18:06 ArFey Внимательно читайте пост 600 Па на сеть - чем Ва... 28.5.2009, 14:04 alem Т.е. просто скинуть отвод за вентилятором и замери... 28.5.2009, 14:15 ArFey Цитата(alem @ 28.5.2009, 14:15) 393424Т.е... 28.5.2009, 14:56 alem Тут боюсь по месту смотреть надо.
Заходить в каме... 28.5.2009, 15:09 Skaramush Что касается многолопастного клапана - проверьте е... 28.5.2009, 21:36 sergey'd Полюбопытствую: А что за установка, чья? 29.5.2009, 8:47 vadim999 Нака-а-сячили:
а. Монтажка, переко....ли сил... 29.5.2009, 9:08 vadim999 Аркадий, поймите правильно, это не менторство, - п... 29.5.2009, 9:33 Skaramush Это называется "Составление ведомости дефекто... 29.5.2009, 9:39 ArFey Цитата(Skaramush @ 28.5.2009, 21:36) 3936... 29.5.2009, 9:59 vadim999 "Руки не чесал", только мысль. Если с... 29.5.2009, 15:36 vadim999 Цитата(vadim999 @ 29.5.2009, 16:36) 39403... 1.6.2009, 10:13 alem Тогда уж лучше температуру в обслуживаемом помещен... 29.5.2009, 15:49 vadim999 Цитата(alem @ 29.5.2009, 16:49) 394051Тог... 29.5.2009, 16:21 SV-96 ArFey сочуствую
Посмотри 75г. Центробежные вентиля... 30.5.2009, 12:34 Sharki Цитата(SV-96 @ 30.5.2009, 14:34) 394... 11.6.2009, 9:24 vadim999 К вопросу о банальностях. А вен-ры вращаются прав... 10.6.2009, 16:54 Московко Ю.Г. Аркадий, крайне сложно давать советы не видя аэрод... 11.6.2009, 12:33 Flow Вопрос решается просто и красиво. Нужно иметь всег... 11.6.2009, 14:05 vadim999 Цитата(Flow @ 11.6.2009, 15:05) 398780Воп... 15.6.2009, 12:21  Flow Цитата(vadim999 @ 15.6.2009, 13:21) 39961... 15.6.2009, 13:16 alem Смешно рассчитывать, что реальная характеристика в... 15.6.2009, 15:27 ArFey Тема получила неожиданное продолжение: Вопрос прои... 15.6.2009, 15:33 Flow Цитата(ArFey @ 15.6.2009, 16:33) 399763Те... 15.6.2009, 17:35 ArFey +17 град. С 60 %. Да, совсем забыл. Кроме всего пр... 15.6.2009, 17:47 Flow Цитата(ArFey @ 15.6.2009, 18:47) 399832+1... 15.6.2009, 18:57 alem 92% вообще трудно получить, а уж в оросительной ка... 16.6.2009, 9:15 ArFey Все это необходимо для технологии. Поэтому, на вхо... 16.6.2009, 9:31 Flow Посчитал, на лучшем буржуйском оборудовании:
1. 1 ... 16.6.2009, 9:43 ArFey Цитата(Flow @ 16.6.2009, 9:43) 400032Посч... 16.6.2009, 9:51 Flow Оборудование самое лучшее, можете называть тех ком... 16.6.2009, 10:09