DOG
сообщение 28.5.2009, 14:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047



Уважаемые господа проектировщики, задали просчитать паропровод для технологии. Параметры насыщенного пара Т=140гр - на выходе с котельной, давление 7 атмосфер, расход G=2500кг/ч. Трасса от котельной до объекта 1 км без ответвлений - над землей исполнения. Никогда не считал тут пришлось. Открыл справочник 65-года под редакцией Николаева.
1. Разбил трассу на 2 участка по 500м
2. Считаю на трубу Ду100(заложена в смете).
Расчет прилагаю.Прикрепленный файл  Расчет_пара.xls ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678

Будте добры - оцените правильность.
Встал вопрос об отводе конденсата в котельную обратно... здесь стали появляться вопросы...какой объем конденсата и как его отвести(напорно или без). Поковырялся в справочнике надо делать дренаж под паропроводом ставить штуцера через 400-500м..т.е. в данном случае 1 в середине? Расчет штуцера мутновато описан....
Вариант такой: Провожу паропровод до потребителя(камера) с уклоном в его сторону, делаю приямок под камерой и собираю конденсат, который отводится в бак из которого насосом по конденсаторопроводу отвожу конденсат обратно в котельную, по пути собираю дренаж с паропровода с участков, где поставлены штуцера. Объясните - схема рабочая? Или предложите свой вариант...
Изоляцию какую лучше предусматривать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DOG   Технологическое пароснабжение   28.5.2009, 14:42
- - gilepp   Давайте с начала. 140 гр.С - это 2,6 бар изб. 7 ба...   28.5.2009, 15:52
- - Drean   140*С - 3,615 бар изб. = 0,3615 МПа= 3,686 атм. те...   29.5.2009, 8:37
- - gilepp   ЦитатаВ вашем случаем просто переохлажденный пар ...   29.5.2009, 9:48
|- - Drean   Цитата(gilepp @ 29.5.2009, 10:48) 393748п...   29.5.2009, 10:01
- - alesio   Я бы, все-таки, порекомендовал уточнить параметры ...   29.5.2009, 10:23
|- - Drean   Цитата(alesio @ 29.5.2009, 11:23) 393784Я...   29.5.2009, 10:43
- - gilepp   Какая фиерия терминов :-) Немного пошутим. Итак в...   29.5.2009, 11:06
- - DOG   Официально задание звучит так - 1.Температура пара...   1.6.2009, 13:58
- - gilepp   Цитатачто же мы будем иметь на выходе? Если они з...   1.6.2009, 14:49
- - DOG   Спасибо за ответы, вопросик еще такой : на объекте...   2.6.2009, 8:57
- - gilepp   Можно, но выпадать конденсата на нем будет по всей...   2.6.2009, 9:21
- - DOG   Хорошо, тогда на сколько мы будем терять в деньгах...   4.6.2009, 14:56
- - gilepp   Прежде всего вы потеряете на стоимости трубы и теп...   4.6.2009, 15:00
|- - Patorok   Цитата(gilepp @ 4.6.2009, 15:00) 396124Пр...   12.6.2009, 17:04
- - DOG   спасибо всем за ответы, встал вопрос о компенсации...   23.6.2009, 10:44
- - vnvik   Чудны дела твои Господи! У нас подобный трубоп...   23.6.2009, 13:48
|- - Patorok   Цитата(vnvik @ 23.6.2009, 13:48) 403084Чу...   23.6.2009, 14:41
- - Patorok   Если лень искать, то вот как они советуют проектир...   23.6.2009, 15:51
- - DOG   Добрый день, очень не хочется, чтобы мой дилетанск...   25.6.2009, 9:17
|- - Patorok   Вопросы: 1. Расчет пойдет? Более-менее "адек...   26.6.2009, 10:08
- - gilepp   Цитата7.Конденсат будем сливать на землю - применя...   25.6.2009, 10:17
- - vnvik   Хотелось бы уточнить некоторые параметры. 1. Давле...   25.6.2009, 11:40
|- - DOG   Цитата(vnvik @ 25.6.2009, 12:40) 403891Хо...   25.6.2009, 13:10
- - gilepp   ЦитатаА теперь насчёт конденсата: Конденсат из тру...   25.6.2009, 12:41
|- - vnvik   Цитата(gilepp @ 25.6.2009, 12:41) 403919О...   25.6.2009, 13:17
- - DOG   Насчет конденсата.... много конденсата будет по хо...   25.6.2009, 13:28
- - habasi   Простите коллеги, если вы ещё здесь) та же проблем...   3.9.2010, 13:17
|- - gilepp   Цитата(habasi @ 3.9.2010, 13:17) 2. как в...   15.3.2011, 16:09
- - pragmatik   Интересно - автор вопроса за полгода ожидания отве...   15.3.2011, 16:26
- - Галиев   Интересно, чем все закончилось, и как (?) работает...   15.3.2011, 22:59
- - DOG   Добрый день , господа проектировщики. Прошло много...   6.7.2012, 12:55
- - Алексей 369   Интересно habasi как справился с проблемой??)) Для...   6.7.2012, 13:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных