Гость_Long_*
сообщение 1.6.2009, 17:33
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день всем!

Постараюсь вкратце описать проблему, надеюсь кто-то из спецов подскажет что-то дельное.

Установили на объекте (коттедж) систему VRVII (наружка RXYQ и 7 внутряшек FXSQ и FXNQ).
Соединили по F1F2, отдали на DMS-IF в LON на "умный дом". По P1P2 соединили все внутряшки чтб можно было при ПНР запустить и задать температуру на все кондеры ... убедиться в работоспособности с помощью BRC.
Запустили, настроили кондеры, настроили "Умный дом", уехали. Проработал объект 1,5 года.

Нюансы системы - F1F2 была прокинута UTP5e (на каждую жилу F было скручено по две жилы UTP). Знаю что это не очень правильный кабель, прошу не судить строго.

Прошло 1,5 года, Пришло лето, попытались запустить систему на холод - болт! Ошибка U4.
Оставили одну наружку и одну внутрянку на F1F2, стальное откинули - не заводится! Даже тест на наружке не проходит! Даже на BRC, подключенном к внутрянке на Р1Р2 не высвечивается "тест". Кабель проверили, прозвонили - целый.
Подключаем не ЮТПшкой, а полторушкой - все работает! Таким же макаром подсоединили сразу все внутряшки новым кабелем сечением 1,5 - и все завелись и никаких ошибок не выдают!

Как выяснилось, на объекте этой зимой переключали ввод и в какой то момент дом оказался с тремя фазами, без нуля. Погорело много лампочек в доме еще какие то мелочи. Кондиционеры это вроде как не затронуло, визуально не затронуло, вроде как. По крайней мере никаких подгоревших мест на платах нет.
Но на "старых" проложеных ЮТПшках работать совсем не хочет.

Чтобы было понятно, наша компания делала там "Умный дом", а кондиционеры делала другая контора.
Инсталлятор, ставивший кондиционеры, отбрыкивается руками и ногами - "вот же все машины работают! какие к нам претензии".
А хозяину пофиг - "умный дом должен обеспечить ..." и он вообще не понимает, что кабели сами по себе не могут то работать, то не работать.

Подскажите, знающие люди, что делать с этой бедой?
Буду рад любым советам, ибо ситуация полная Ж. (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Long   Проблема с Daikin   1.6.2009, 17:33
- - ArFey   Грех, конечно, смеяться когда у кого-то проблемы, ...   1.6.2009, 17:44
- - Long   к умному дому этот вопрос не имеет никакого отноше...   1.6.2009, 17:54
- - Slider   Наводки на витую пару? Рядом сила проходит?   1.6.2009, 19:09
|- - Long   Цитата(Slider @ 1.6.2009, 19:09) 394883На...   2.6.2009, 9:03
|- - Михаил_PLC   Цитата(Long @ 2.6.2009, 9:03) 395017вот э...   2.6.2009, 9:44
- - LordN   ЦитатаКак выяснилось, на объекте этой зимой перекл...   1.6.2009, 19:13
- - vladun   Может из-за обрыва нуля (он же иногда и земля) про...   1.6.2009, 19:34
- - Михаил_PLC   Не знаю, поможет или нет, но у меня был случай, но...   1.6.2009, 21:50
- - Krondor   Цитата(Long @ 2.6.2009, 10:03) 395017дума...   2.6.2009, 9:11
|- - Long   Цитата(Krondor @ 2.6.2009, 9:11) 395027Жи...   2.6.2009, 9:19
- - Krondor   Во первых не нужно полное замыкание, достаточно ка...   2.6.2009, 9:28
|- - Long   Цитата(Krondor @ 2.6.2009, 9:28) 395042Во...   2.6.2009, 9:34
|- - ppsa   Цитата(Long @ 2.6.2009, 9:34) 395045в пос...   2.6.2009, 9:42
- - Krondor   А вот тут надо было сначала сделать RESET на наруж...   2.6.2009, 9:40
|- - Long   Цитата(Krondor @ 2.6.2009, 9:40) 395048А ...   2.6.2009, 18:06
- - vicsd-v   Умный кондиционерщик в умный дом не пойдет, он его...   2.6.2009, 10:20
- - ktulu   ...кстати кто-нить примерно в курсе что за "ф...   3.6.2009, 0:43
- - Krondor   Не только пробовали, а постоянно этим и пользуемся...   3.6.2009, 12:48
- - Krondor   Цитата(Krondor @ 3.6.2009, 13:48) 395592Н...   3.6.2009, 12:58
- - Long   меняли сначала только первый сегмент - все равно н...   9.6.2009, 9:29
- - ganz72   Вообще Daikin все интерфейсы рекомендет 0,75-1,25м...   9.6.2009, 11:25
- - Long   физически кабель заменить невозможно ... пробовали...   10.6.2009, 9:23
- - Chabol   Вам советовали Цитата(ganz72 @ 9.6.2009, 11...   10.6.2009, 16:26
- - Long   вот это да! попробую на след неделе обязательн...   11.6.2009, 9:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 9:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных