Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
ilyaru
сообщение 3.6.2009, 16:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31743



Имеется 3-х этажное здание, подпор воздуха в лестничную клетку типа НЗ2, на 3 -ем этаже давление пр закрытых дверях от 300 до 350 Па, на первом этаже при открытых дверях от 10 до 20 Па. Давление постоянно изменяется (по замерам пожарных), что делать, как отрегулировать, не можем ведь сдать никак пожарникам????????????? bang.gif bang.gif bang.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ilyaru   Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?   3.6.2009, 16:01
- - ivan-l-ing   Тему то надобы в другой раздел. Н2? По логике обыч...   3.6.2009, 17:20
- - JJJJ   Можно поставить частотник на вент или стравливать ...   3.6.2009, 17:26
- - ilyaru   Насчет частотника: пожарный сказал не пропустит. Н...   4.6.2009, 7:24
|- - Boris_Ka   Цитата(ilyaru @ 4.6.2009, 8:24) 395889Нас...   4.6.2009, 12:43
|- - Взводатор   Цитата(ilyaru @ 4.6.2009, 7:24) 395889Нас...   9.7.2009, 10:56
|- - Мефодий   Цитата(Взводатор @ 9.7.2009, 10:56) 40970...   19.8.2009, 10:06
- - tomskair   Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91 и МДС 41-1.99 Я э...   4.6.2009, 7:37
- - ilyaru   Проект не мой но при пересчете получилось примерно...   4.6.2009, 7:49
- - Boris_Ka   Цитата(ilyaru @ 3.6.2009, 17:01) 395712.....   4.6.2009, 10:55
- - ilyaru   Измеряет на 1-ом этаже, первом лестничном марше пр...   4.6.2009, 11:51
|- - Boris_Ka   Цитата(ilyaru @ 4.6.2009, 12:51) 396025Из...   4.6.2009, 12:34
- - ilyaru   Спасибо большое   4.6.2009, 12:47
- - ilyaru   Так получается, что с избыточным давлением все рав...   4.6.2009, 13:00
|- - Boris_Ka   Цитата(ilyaru @ 4.6.2009, 14:00) 396064Та...   4.6.2009, 14:04
- - Laminad   Boris_Ka, где можно найти и ознакомится с инструкц...   30.6.2009, 14:46
|- - Boris_Ka   Цитата(Laminad @ 30.6.2009, 15:46) 405589...   30.6.2009, 22:36
- - Ivangeance   Подскажите пожалуйста. На системы ПД и ВД формирую...   8.7.2009, 6:49
- - Boris_Ka   Цитата(Ivangeance @ 8.7.2009, 7:49) 40898...   8.7.2009, 9:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных