> Чиллер + теплообменник + бак-аккумулятор
sernik
сообщение 4.6.2009, 9:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 9998



Вообщем столкнулся со следующей задачей:
Чиллер воздушного охлаждения мощностью 255 кВт на кровле. Для уменьшения объема антифриза было принято решение установки разделительного пластнинчатого теплообменника внутри здания. В контуре чиллер - теплообменник циркулирует раствор пропиленгликоля. В контуре теплообменник - фанкойлы и установки циркулирует вода.
Вопрос в том, необходим ли аккумулятор холода в контуре чиллер-теплообменник для доведения объема до требуемых 7л/на кВт ?? Во внешнем контуре объем воды явно больше требуемого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sernik   Чиллер + теплообменник + бак-аккумулятор   4.6.2009, 9:56
- - sergey'd   Только более верно не аккумулятор холода, а бак-ак...   4.6.2009, 10:20
- - sernik   ну да, бак-аккумулятор :-) 7л/кВт - требования ист...   4.6.2009, 10:51
- - Volander   А если что-то случится с теплообменником? Нужно то...   4.6.2009, 11:47
- - jota   Я думаю, доп.ёмкость ненужна, поскольку во вторичн...   4.6.2009, 12:14
|- - Любознательный   Цитата(jota @ 4.6.2009, 15:14) 396033Я ду...   5.6.2009, 5:26
- - Sharki   Обязательно нужен гидромодуль, как уже писал serge...   4.6.2009, 12:25
- - JJJJ   Прежде надо определиться с обеспеченностью ТВР сог...   4.6.2009, 12:29
- - Volander   Можно вопрос? Что будет обслуживать данный чиллер?   4.6.2009, 13:48
|- - sernik   Цитата(Volander @ 4.6.2009, 14:48) 396088...   5.6.2009, 7:47
- - ttt   "Но разве теплосъем (холодосъем) в теплообмен...   4.6.2009, 15:41
- - vnvik   Хотелось бы уточнить, что такое delta t около 2-3г...   5.6.2009, 8:20
|- - Любознательный   Цитата(vnvik @ 5.6.2009, 11:20) 396361......   5.6.2009, 10:28
- - sernik   Цитата(vnvik @ 5.6.2009, 9:20) 396361В ит...   5.6.2009, 8:45
|- - vnvik   Я считаю что её надо рассчитать для этой конкретно...   5.6.2009, 10:56
- - sergey'd   sernik Еще учтите такой момент: если в гарантийный...   5.6.2009, 9:04
|- - sernik   Цитата(sergey @ 5.6.2009, 10:04) 396376se...   5.6.2009, 9:22
- - S//1   Кстати, вот эту цифру объёма системы, которая нужн...   5.6.2009, 10:43
|- - Любознательный   Цитата(S//1 @ 5.6.2009, 13:43) 396419Кста...   5.6.2009, 11:41
- - sergey'd   Насколько я помню для чиллеров Веспер стандарная з...   5.6.2009, 12:03
- - sernik   Вообщем, после общения с тех. поддержкой Wesper пр...   10.6.2009, 14:51
- - toxan   Бак аккумулятор холода в данном случае необходим: ...   10.6.2009, 23:57
- - Николай Николаевич   Все как раз наоборот. При наличии двух контуров, н...   30.6.2009, 14:33
- - JJJJ   Кроме аккумулятора очень важно не переразмерить чи...   30.6.2009, 15:09
- - daddym   2 JJJJ Так если уставку поднять то номинал чиллера...   1.7.2009, 1:13
|- - JJJJ   Цитата(daddym @ 30.6.2009, 22:13) 4058192...   1.7.2009, 10:21
- - daddym   Ну так пределы регулировки мощности уставкой не та...   1.7.2009, 13:23
|- - JJJJ   Цитата(daddym @ 1.7.2009, 10:23) 406082Ну...   1.7.2009, 14:03
- - zemlemer   Вот сколько видел проектов с чиллерами, сколько ви...   1.7.2009, 13:45
- - daddym   Наоборот нужно радоваться - не останемся без работ...   1.7.2009, 14:27
- - JJJJ   Я в последнее время предпочитаю машины с плавным р...   1.7.2009, 14:46
- - zemlemer   А что с резервированием т/о, насосов?   1.7.2009, 15:04
- - JJJJ   Решающее значение на решение вопросов резервирован...   1.7.2009, 16:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных