Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе: Опишу детально.
У нас 5-и этажный, 3-х подъездный дом, в третьем подъезде автоматический теплоузел, в прошлом году сделана теплоизоляция всего здания, установлены пластиковые окна, система отопления (проект 1982 года): П-образные однотрубные стояки с нижней разводкой, с перемычками и трехходовыми кранами, последние давно демонтированы. На стояках в подвале линейные балансировочные вентили.
Так вот, часть квартир самостоятельно сделали себе двухтрубную систему, а именно, стали использовать. два стояка однотрубной системы, первый стал - подачей, а второй -обраткой. Заменили радиаторы, пусть будет на РURMO, мощность их взяли из старого проекта однотрубной системы 1982г.
а) в первом подъезде из 5-и этажей первые 4-е квартиры сделали это полностью во всех комнатах, и напротив 5 квартир с 1 по 5 этаж, только два стояка в кухню с комнатой.
б) а в третьем подъезде на 2 этаже по всей 4-х комнатной квартире установлено подпольное отопление.
Проекта на всю эту перестройку нет. В доме температура в квартирах у всех разная. У кого 17 градусов, у кого 19, у кого 22. Как я понимаю, 2-х трубная система более эффективна, так как у них даже при -10 зимой были открыты с утра до позднего вечера окна. Мощность радиаторов они брали тоже неправильно, так как со старого проекта однотрубной системы и без учета изоляции дома и пластиковых окон. Подскажите, на сколько теоретически те, у кого стала 2-х трубная система , стали больше потреблять тепла. Хотя бы сравнить две системы, с учетом того, что 2-х трубная врезана в 1 трубную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- openair   2-х трубная врезана в 1 трубную систему   6.6.2009, 18:18
- - ivan-l-ing   Я извиняюс за офф-топ но этож просто ох.... . В П-...   6.6.2009, 18:37
- - Kult_Ra   Проекта на всю эту перестройку нет. В доме темпера...   6.6.2009, 19:42
|- - openair   Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2009, 19:42) 396946П...   6.6.2009, 20:21
- - openair   у нас там все гораздо сложнее. эту лабуду инициир...   6.6.2009, 19:56
- - Kult_Ra   жильцы верхних этажей, могу предположить, Это все...   6.6.2009, 20:02
|- - openair   Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2009, 20:02) 396954ж...   6.6.2009, 20:35
|- - jota   Цитата(openair @ 6.6.2009, 20:35) 396962А...   6.6.2009, 20:51
|- - openair   Цитата(jota @ 6.6.2009, 20:51) 396967Не и...   6.6.2009, 21:32
|- - СерОВ   Цитата(openair @ 7.6.2009, 0:32) 396980.....   6.6.2009, 22:05
- - jota   openair Культ_Ра над Вами издевается.....   6.6.2009, 20:24
|- - Kult_Ra   Цитата(jota @ 6.6.2009, 21:24) 396961open...   6.6.2009, 20:40
|- - openair   Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2009, 20:40) 396964Н...   6.6.2009, 20:54
- - Kult_Ra   Мы совсем уже в стороне от инженерного решения. А ...   6.6.2009, 21:29
|- - openair   " Вам, jota, нравится "запугивать...   6.6.2009, 21:41
- - Kult_Ra   проводить экспертизу перед судом в принципе кто б...   6.6.2009, 21:51
|- - openair   в принципе кто больше эксперту заплатит. Если схем...   6.6.2009, 22:53
- - jota   Без адвоката вам будут дурить голову ещё долго. Вы...   6.6.2009, 21:53
- - Kult_Ra   Ну да,jota! Из П-образного сделать параллельно...   6.6.2009, 22:36
|- - ivan-l-ing   Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2009, 23:36) 396989Н...   6.6.2009, 22:48
|- - openair   Почему-то ж потребовалось вмешательство? Система с...   6.6.2009, 23:32
- - Kult_Ra   van-l-ing .Мне вот интересно каким макаром врезав ...   6.6.2009, 23:03
|- - ivan-l-ing   Цитата(Kult_Ra @ 7.6.2009, 0:03) 396998va...   6.6.2009, 23:37
- - испытатель   Закон об основах Федеральной жилищной политики. Ст...   6.6.2009, 23:08
- - инж323   Опенэйр У вас вобщем уже весьма не инженерная зада...   7.6.2009, 0:01
|- - jota   Цитата(инж323 @ 7.6.2009, 0:01) 397010Хул...   7.6.2009, 0:33
|- - openair   [quote name='инж323' date='7.6.2009, 0...   7.6.2009, 1:15
- - Kult_Ra   Поступил, оказывается, по варварски бывший. Либо в...   7.6.2009, 0:46
|- - openair   Цитата(Kult_Ra @ 7.6.2009, 0:46) 397018По...   7.6.2009, 1:22
- - инж323   "либо просто элементарно грабить верхних внаг...   7.6.2009, 0:52
- - ivan-l-ing   Гы насосную гребенку для пола, радиаторы по двухтр...   7.6.2009, 0:55
|- - инж323   Цитата(ivan-l-ing @ 7.6.2009, 1...   7.6.2009, 1:02
- - jota   Так в каком всё-таки городе? Любопытно всё ж.........   7.6.2009, 10:00
|- - Gemini   Цитата(jota @ 7.6.2009, 10:00) 397041А ис...   7.6.2009, 10:14
|- - openair   Цитата(jota @ 7.6.2009, 10:00) 397041Так ...   7.6.2009, 12:08
|- - jota   Цитата(openair @ 7.6.2009, 12:08) 397062к...   7.6.2009, 12:37
- - Kult_Ra   а ситуация у парня действительно за пределом шут...   7.6.2009, 13:15
|- - openair   Цитата(Kult_Ra @ 7.6.2009, 13:15) 397072а...   7.6.2009, 19:26
- - Altelega   ЦитатаПоставить приборы суммарной мощности без пер...   29.11.2011, 17:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных