Господа!
В наличии 5 чиллеров TRANE c контроллерами TRACER CH532.
Отработали около трех лет.
Последнее время на 4х из 5ти контроллерах пару тройку раз в неделю появляется такое сообщение на ЖК:
Application program corrupted or not present!!
Waiting for upgrade
Чиллер стоит мертвым, по LONу показания не меняются в СКАДЕ, и яркость ЖК немного ниже.
Лечим полным RESETом (обесточиваем на несколько секунд).
После чего чиллер работает день или два( но ненормировано, иногда и четыря дня, т.е. безо всякой системы. Но чаще всего двое трое суток и вырубается ночью в период с 23 до 5 часов утра, хотя и днем тоже бывали случаи.
Это что? Фирма хочет денег?? Выпустила кривую прошивку??
Кто либо встречал такое???

Обращались в сервисный центр, от туда транслируют, что нужно покупать новые все контроллеры. Эт получается с 5 чиллеров 4 контроллера. 80% БРАКА????
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TRANE.jpg ( 69,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_belogor   TRACER CH532   8.6.2009, 13:11
- - airwave   По всем вопросам обращайтесь в Carel. Похоже pCO. ...   8.6.2009, 22:14
- - Alex_belogor   Так разве TRACER CH532 - это CAREL??? Я почему то...   9.6.2009, 14:11
- - Akela   Честно сказать, первый раз услышал про TRACER CH53...   9.6.2009, 15:06
- - Alex_belogor   Ув. Akela! Вы знаете, я с Вами наверно, соглаш...   9.6.2009, 15:32
|- - Akela   Цитата(Alex_belogor @ 9.6.2009, 16:32) 39...   11.6.2009, 12:58
- - airwave   Ключ позволяет перенести прошивку с рабочего контр...   10.6.2009, 0:31
- - Alex_belogor   Разобрался. Да действительно это CAREL PCO2. OEM в...   17.6.2009, 7:54
- - MD_   Добрго времени суток! Подскажите по контроллер...   30.6.2009, 9:33
- - ktulu   ...как версия почему слетают, возможно схемотехник...   1.7.2009, 0:10
|- - Akela   Цитата(ktulu @ 1.7.2009, 1:10) 405814... ...   1.7.2009, 8:46
- - ktulu   "Lowest CWSP имеет значение 5,00 гр.Ц." ...   1.7.2009, 0:16
- - Alex_belogor   Ув. Akela! "" И вот у мексиканских к...   1.7.2009, 18:27
- - ktulu   "Программа располагается в энегронезависимой ...   1.7.2009, 18:54
- - Alex_belogor   Один контроллер мне все ж удалось восстановить. П...   1.7.2009, 19:01
- - Alex_belogor   ""один из них батарейка, таже самая байд...   1.7.2009, 19:26
- - poltora   мануал на русском есть у кого на этот чиллер?   23.5.2010, 11:43
- - IVAN LYHKOV   Господа! У меня TRACER CH532,перестал работать...   17.6.2010, 0:40
- - Евгений (N-ск)   Цитата(IVAN LYHKOV @ 17.6.2010, 4:40) Гос...   17.6.2010, 6:15
- - IVAN LYHKOV   Проток есть. Можно ли,заменить реле прота другой ...   19.6.2010, 23:57
- - Xetrov   Господа специалисты! ответьте пожалуйста на во...   8.4.2011, 8:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 17:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных