SuP
сообщение 10.6.2009, 17:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28037



Добрый день всем!

Вот задачка возникла. Нужны несколько движков на 315 кВт, к ним частотники. Задача управления - оперативно управлять оборотами двигателей от 50% до 100% с точностью примерно 2%. Управление предполагается по rs-485 с ModbusRTU (или любой другой удобный открытый цифровой интерфейс/протокол), но это, как я понимаю, у большинства частотников присутствует.

ЧП советуют Danfoss, Mitsubishi, но, возможно, есть другие достойные по надёжности варианты на такую мощность?

Кроме, собственно, поисков движка и частотника у меня возникли такие вопросы:

1) Необходимо будет мерить потребление. Частотники умеют это делать? Если нет, то в какую сторону смотреть в плане счётчика с 485-м интерфейсом (или другим цифровым)?

2) Нужна будет помехозащищённость. Следовательно, вроде как, потребуется RFI-фильтр. Но, с другой стороны, можно ди сэкономить на RFI-фильтре, если ПЧ стоит сразу за трансформатором (как факт), а для других потребителей можно поставить дополнительный трансформатор 380/380, или даже 220/220 таким образом, что ПЧ с двигателями будут находиться в своём локальном сегменте силовой сети, отгороженной трансформаторами? По идее, трансформаторы помехи не пропустят? Или дополнительный трансформатор будет явно дороже, чем RFI-фильтр? Помним при этом, что RFI-фильтр нужен на большую мощность, а трансформатор, скажем, киловатт на 100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SuP   Мощный ЧП - 300 кВт   10.6.2009, 17:46
- - Abysmo   ЦитатаНеобходимо будет мерить потребление. Частотн...   10.6.2009, 18:55
- - Old   если под потреблением понимать ток напряжение мощн...   10.6.2009, 19:33
|- - gansales   Цитата(Old @ 10.6.2009, 20:33) 398409если...   11.6.2009, 10:24
- - Сергей Валерьевич   SJ700-4000HFEF это хитачи на 400квт, дешево и серд...   10.6.2009, 22:33
|- - Михайло   Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.6.2009, 1:3...   12.6.2009, 10:08
- - Old   скачай мануал и посмотри   11.6.2009, 11:09
|- - gansales   Цитата(Old @ 11.6.2009, 12:09) 398639скач...   11.6.2009, 12:43
|- - SuP   Цитата(gansales @ 11.6.2009, 13:43) 39871...   11.6.2009, 13:14
- - SuP   Цитата(Old @ 10.6.2009, 20:33) 398409если...   11.6.2009, 11:38
- - fuel   Fuji Electric не так давно разродились новым флагм...   11.6.2009, 14:20
- - Verh   Fuji меня удивляет, выпускает "флагмана...   11.6.2009, 14:31
|- - fuel   Цитата(Verh @ 11.6.2009, 17:31) 398800Fuj...   11.6.2009, 15:10
- - Pzotov   На такую мошность все инверторы стоят примерно одн...   11.6.2009, 15:23
- - Verh   Цитата(fuel @ 11.6.2009, 15:10) 398814соб...   11.6.2009, 15:42
|- - fuel   Цитата(Verh @ 11.6.2009, 18:42) 398826апк...   11.6.2009, 20:49
- - SuP   Раздали запросы, ждём предложений по Mitsubishi, Д...   11.6.2009, 15:44
- - Verh   кстати, запрсите еще и ВАКОН. недавно они меня уди...   11.6.2009, 15:59
- - Pzotov   Если Вы приобретаете комплект инвертор-двигатель, ...   11.6.2009, 17:09
- - vladun   Я за Данфосс или Шнайдер, просто других не юзал P...   12.6.2009, 22:24
- - poludenny   Что Mitsubishi, что Danfoss, что Schneider все хор...   15.6.2009, 13:35
- - SuP   А что фильтрует лучше - трасформатор или фильтры, ...   15.6.2009, 13:53
- - poludenny   Фильтрует лучше RFI фильтр. А на частотниках в люб...   15.6.2009, 14:30
- - poludenny   И еще такой нюанс, на такую мощность зачастую прок...   15.6.2009, 14:49
- - SuP   Да, по кабелям на двигатель рекомендации в тех же ...   15.6.2009, 16:33
- - poludenny   Ни DC-дроссель, ни сетевой дроссель не заменяют RF...   15.6.2009, 17:07
|- - gansales   Цитата(poludenny @ 15.6.2009, 18:07) 3998...   16.6.2009, 11:46
|- - poludenny   Цитата(gansales @ 16.6.2009, 11:46) 40009...   16.6.2009, 13:11
- - Михаил_PLC   Обязательно присмотритесь к продукции АВВ, у них е...   16.6.2009, 12:29
- - ufito   Преобразователи Mitsubishi имеют на своём борту по...   16.6.2009, 15:16
- - fuel   Кстати многие средние производители на большие мощ...   18.6.2009, 9:29
- - gansales   Ну во первых не единственные. А во вторых - увелич...   18.6.2009, 10:55
|- - fuel   Цитата(gansales @ 18.6.2009, 13:55) 40132...   18.6.2009, 11:32
|- - gansales   Цитата(fuel @ 18.6.2009, 12:32) 401350На ...   22.6.2009, 14:47
- - SuP   Кстати, а что с КПД двигателя при питании частотны...   22.6.2009, 12:39
|- - Михайло   Цитата(SuP @ 22.6.2009, 15:39) 402571Кста...   22.6.2009, 20:05
- - fuel   Номинальная мощность двигателя (длительная работа ...   23.6.2009, 7:31
- - SuP   Понял, спасибо. Конечно, имеется в виду работа на ...   23.6.2009, 9:25
- - vladun   господа, можно помЭдлеННее.... я заПиыСывАю (с)   23.6.2009, 9:30
- - SuP   Так, разобрались с пресловутыми 267 киловаттами на...   24.6.2009, 17:07
|- - Михайло   Цитата(SuP @ 24.6.2009, 20:07) 403655Так,...   24.6.2009, 18:03
- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.6.2009, 23...   24.6.2009, 21:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных