Мощный ЧП - 300 кВт, Вопросы по ЧП, по двигателю и обвязке |
|
|
|
10.6.2009, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28037

|
Добрый день всем!
Вот задачка возникла. Нужны несколько движков на 315 кВт, к ним частотники. Задача управления - оперативно управлять оборотами двигателей от 50% до 100% с точностью примерно 2%. Управление предполагается по rs-485 с ModbusRTU (или любой другой удобный открытый цифровой интерфейс/протокол), но это, как я понимаю, у большинства частотников присутствует.
ЧП советуют Danfoss, Mitsubishi, но, возможно, есть другие достойные по надёжности варианты на такую мощность?
Кроме, собственно, поисков движка и частотника у меня возникли такие вопросы:
1) Необходимо будет мерить потребление. Частотники умеют это делать? Если нет, то в какую сторону смотреть в плане счётчика с 485-м интерфейсом (или другим цифровым)?
2) Нужна будет помехозащищённость. Следовательно, вроде как, потребуется RFI-фильтр. Но, с другой стороны, можно ди сэкономить на RFI-фильтре, если ПЧ стоит сразу за трансформатором (как факт), а для других потребителей можно поставить дополнительный трансформатор 380/380, или даже 220/220 таким образом, что ПЧ с двигателями будут находиться в своём локальном сегменте силовой сети, отгороженной трансформаторами? По идее, трансформаторы помехи не пропустят? Или дополнительный трансформатор будет явно дороже, чем RFI-фильтр? Помним при этом, что RFI-фильтр нужен на большую мощность, а трансформатор, скажем, киловатт на 100.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
SuP Мощный ЧП - 300 кВт 10.6.2009, 17:46 Abysmo ЦитатаНеобходимо будет мерить потребление. Частотн... 10.6.2009, 18:55 Old если под потреблением понимать ток напряжение мощн... 10.6.2009, 19:33 gansales Цитата(Old @ 10.6.2009, 20:33) 398409если... 11.6.2009, 10:24 Сергей Валерьевич SJ700-4000HFEF
это хитачи на 400квт, дешево и серд... 10.6.2009, 22:33 Михайло Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.6.2009, 1:3... 12.6.2009, 10:08 Old скачай мануал и посмотри 11.6.2009, 11:09 gansales Цитата(Old @ 11.6.2009, 12:09) 398639скач... 11.6.2009, 12:43  SuP Цитата(gansales @ 11.6.2009, 13:43) 39871... 11.6.2009, 13:14 SuP Цитата(Old @ 10.6.2009, 20:33) 398409если... 11.6.2009, 11:38 fuel Fuji Electric не так давно разродились новым флагм... 11.6.2009, 14:20 Verh Fuji меня удивляет, выпускает "флагмана... 11.6.2009, 14:31 fuel Цитата(Verh @ 11.6.2009, 17:31) 398800Fuj... 11.6.2009, 15:10 Pzotov На такую мошность все инверторы стоят примерно одн... 11.6.2009, 15:23 Verh Цитата(fuel @ 11.6.2009, 15:10) 398814соб... 11.6.2009, 15:42 fuel Цитата(Verh @ 11.6.2009, 18:42) 398826апк... 11.6.2009, 20:49 SuP Раздали запросы, ждём предложений по Mitsubishi, Д... 11.6.2009, 15:44 Verh кстати, запрсите еще и ВАКОН. недавно они меня уди... 11.6.2009, 15:59 Pzotov Если Вы приобретаете комплект инвертор-двигатель, ... 11.6.2009, 17:09 vladun Я за Данфосс или Шнайдер, просто других не юзал
P... 12.6.2009, 22:24 poludenny Что Mitsubishi, что Danfoss, что Schneider все хор... 15.6.2009, 13:35 SuP А что фильтрует лучше - трасформатор или фильтры, ... 15.6.2009, 13:53 poludenny Фильтрует лучше RFI фильтр.
А на частотниках в люб... 15.6.2009, 14:30 poludenny И еще такой нюанс, на такую мощность зачастую прок... 15.6.2009, 14:49 SuP Да, по кабелям на двигатель рекомендации в тех же ... 15.6.2009, 16:33 poludenny Ни DC-дроссель, ни сетевой дроссель не заменяют RF... 15.6.2009, 17:07 gansales Цитата(poludenny @ 15.6.2009, 18:07) 3998... 16.6.2009, 11:46  poludenny Цитата(gansales @ 16.6.2009, 11:46) 40009... 16.6.2009, 13:11 Михаил_PLC Обязательно присмотритесь к продукции АВВ, у них е... 16.6.2009, 12:29 ufito Преобразователи Mitsubishi имеют на своём борту по... 16.6.2009, 15:16 fuel Кстати многие средние производители на большие мощ... 18.6.2009, 9:29 gansales Ну во первых не единственные.
А во вторых - увелич... 18.6.2009, 10:55 fuel Цитата(gansales @ 18.6.2009, 13:55) 40132... 18.6.2009, 11:32  gansales Цитата(fuel @ 18.6.2009, 12:32) 401350На ... 22.6.2009, 14:47 SuP Кстати, а что с КПД двигателя при питании частотны... 22.6.2009, 12:39 Михайло Цитата(SuP @ 22.6.2009, 15:39) 402571Кста... 22.6.2009, 20:05 fuel Номинальная мощность двигателя (длительная работа ... 23.6.2009, 7:31 SuP Понял, спасибо. Конечно, имеется в виду работа на ... 23.6.2009, 9:25 vladun господа, можно помЭдлеННее....
я заПиыСывАю (с) 23.6.2009, 9:30 SuP Так, разобрались с пресловутыми 267 киловаттами на... 24.6.2009, 17:07 Михайло Цитата(SuP @ 24.6.2009, 20:07) 403655Так,... 24.6.2009, 18:03 BROMBA Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.6.2009, 23... 24.6.2009, 21:52