> Хочу доказать проектировщикам что они неправы, устройство ИТП в 6 этажном здании
Гость_М Николай_*
сообщение 11.6.2009, 10:24
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день Госпада.
Наша фирма строит здание под офисы. Проектная организация спроектировала и смонтировала нам ИТП.
У нас смонтированна система отопления двух трубная, зависисмая, тупиковая, с установкой ручных балансировочных вентилей по стоякам и термостатическими вентилями на каждом радиаторе отопления.Материал трубопровода металлопластиковая труба.
Температурный график системы отопления 95-70.
Проектная организация спроектировала нам узел смешения с качественным регулированием теплоносителя по температуре наружного воздуха.
Распологаемый напор на вводе теплоснабжения = 61,3м.вод.ст.
Распологаемый напор на обратной магистрали теплосети = 38,3м.вод.ст.
Наивысшая точка расположения трубопровода отопления = 22м.
Потери напора в системе отопления = 6,5м.вод. ст.
Тепловая расчетная нагрузка на отопление = 0,18343Гкал/час.
Расчетный расход теплоносителя на отопление = 4,5м3.ч.
Подмешивающий насос выбран GRUNDFOSS MAGNA 25-100-180
На обратном трубопроводе после узла смешения установили дросильную шайбу для ограничения потока теплоносителя.
На данный момент перепад давления в системе отопления после узла смешения составляет 2,3м.в.ст.
В соответствии с положением трехходового клапана наблюдается изменение давления в системе отопления (соответственно при полностью закрытом клапане 3,83бар. а при полностью открытом клапане 6,13бар.) при условии что у нас на радиаторах отопления еще неустановленны термостатические головки вентилей радиаторов отопления.
Я в свою очередь предъявил притензию проектрой организации и спросил почему они неустановили регулятор перепада давления на вводе в ИТП и почему подмешивающий насос невыдает требуемый перепад давления в системе отопления для преодоления теплоносителем местных сопротивлений системы.
Начто они ответили что спроектировали ИТП по всем правилам, согласно СП 41-101-95 и мои притензии непринемают.
Подскажите пожалуйста то что они спроектировали это нормально?
Зарание спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- М Николай   Хочу доказать проектировщикам что они неправы   11.6.2009, 10:24
- - инж323   А чего вас не смущает 95\70 для двухтрубной с...   11.6.2009, 10:43
- - jota   Расчётный расход видимо до смешения? Тогда дайте р...   11.6.2009, 10:56
- - Любознательный   Без схемы воспринять объяснения сложно. Выложите ...   11.6.2009, 11:16
- - М Николай   По поводу графика отопления я небеспокоюсь, т.к. я...   11.6.2009, 11:50
|- - инж323   Цитата(М Николай @ 11.6.2009, 12:50) 3986...   11.6.2009, 12:02
- - jota   Цитата(М Николай @ 11.6.2009, 10:24) 3986...   11.6.2009, 12:13
- - М Николай   Данный расход я взял из расчетов смесительного нас...   11.6.2009, 12:27
|- - JJJJ   Цитата(М Николай @ 11.6.2009, 9:27) 39870...   11.6.2009, 12:40
- - М Николай   клапан стоит VF 3 Ду=25мм. Кvs=10м3/час. из расчет...   11.6.2009, 12:39
- - MegaVert   Т.е. получается, что насос не дает расчетный переп...   11.6.2009, 15:27
- - jota   В цепи насоса у вас переменное гидравлическое сопр...   11.6.2009, 22:17
|- - JJJJ   Цитата(jota @ 11.6.2009, 19:17) 398913В ц...   17.6.2009, 16:00
- - испытатель   Даже схему не стал смотреть - немедленно переносит...   17.6.2009, 15:13
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 17.6.2009, 16:13) 400...   17.6.2009, 15:41
- - HeatServ   Надо разобраться: 1. Если график системы 95/70, то...   17.6.2009, 15:57
- - испытатель   Шайба нужна для разгрузки привода клапана. Чем бол...   18.6.2009, 0:38
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 18.6.2009, 1:38) 4011...   18.6.2009, 8:29
- - испытатель   Не понял реплики? Читайте исходник. Высшая точка в...   18.6.2009, 15:08
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 18.6.2009, 16:08) 401...   18.6.2009, 15:25
- - Ezdun   Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как...   18.11.2012, 15:52
- - испытатель   Упростите вопрос пожалуйста, например - узел регул...   18.11.2012, 16:56
- - Alex_   При средних положениях штока трёхходового клапана ...   18.11.2012, 17:06
- - tiptop   У насоса с "ЧРП" постоянная частота вращ...   18.11.2012, 17:43
- - tiptop   Что означают слова "Статика системы отопления...   18.11.2012, 18:23
- - Ezdun   Цитата(испытатель @ 18.11.2012, 16:56) Уп...   18.11.2012, 20:07
- - Ezdun   Сейчас, данный узел работает с перепадом на нем в ...   18.11.2012, 20:26
- - Ludvig   При таком давлении, т-ре и перепаде кавитации быть...   18.11.2012, 21:20
- - Егор   Цитата(Ezdun @ 18.11.2012, 16:52) Давлени...   19.11.2012, 13:22
|- - Ludvig   Цитата(Егор @ 19.11.2012, 13:22) доказать...   19.11.2012, 13:57
- - испытатель   Если на малой нагрузке шток почти в верхней точке ...   19.11.2012, 15:55
- - Ezdun   Цитата(Ludvig @ 18.11.2012, 21:20) При та...   19.11.2012, 21:20
|- - timofeyprof   Цитата(Ezdun @ 19.11.2012, 22:20) Прошу п...   20.11.2012, 13:55
- - Егор   Ludvig, пора отучатся от детсадовских отговорок - ...   20.11.2012, 19:40
- - Ezdun   Цитата(timofeyprof @ 20.11.2012, 13:55) п...   21.11.2012, 23:01
- - Ludvig   Ezdun ЦитатаПараметры теплового ввода: Температурн...   22.11.2012, 13:39
- - Ezdun   Кавитация, как мне кажется, возникает из-за большо...   22.11.2012, 22:24
|- - tiptop   Цитата(Ezdun @ 22.11.2012, 23:24) При это...   22.11.2012, 22:28
|- - A.R.   Цитата(Ezdun @ 22.11.2012, 21:24) Кавитац...   23.11.2012, 10:39
- - инж323   Может пьезометр нарисуете, а не про кавитацию разг...   23.11.2012, 14:02
- - timofeyprof   Цитата(timofeyprof @ 20.11.2012, 14:55) п...   23.11.2012, 14:47
- - Ezdun   Цитата(tiptop @ 22.11.2012, 22:28) Бывает...   23.11.2012, 21:55
- - jota   На русском программа работает коряво, но всё равно...   23.11.2012, 23:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных