Хочу доказать проектировщикам что они неправы, устройство ИТП в 6 этажном здании |
|
|
Гость_М Николай_*
|
11.6.2009, 10:24
|
Guest Forum

|
Добрый день Госпада. Наша фирма строит здание под офисы. Проектная организация спроектировала и смонтировала нам ИТП. У нас смонтированна система отопления двух трубная, зависисмая, тупиковая, с установкой ручных балансировочных вентилей по стоякам и термостатическими вентилями на каждом радиаторе отопления.Материал трубопровода металлопластиковая труба. Температурный график системы отопления 95-70. Проектная организация спроектировала нам узел смешения с качественным регулированием теплоносителя по температуре наружного воздуха. Распологаемый напор на вводе теплоснабжения = 61,3м.вод.ст. Распологаемый напор на обратной магистрали теплосети = 38,3м.вод.ст. Наивысшая точка расположения трубопровода отопления = 22м. Потери напора в системе отопления = 6,5м.вод. ст. Тепловая расчетная нагрузка на отопление = 0,18343Гкал/час. Расчетный расход теплоносителя на отопление = 4,5м3.ч. Подмешивающий насос выбран GRUNDFOSS MAGNA 25-100-180 На обратном трубопроводе после узла смешения установили дросильную шайбу для ограничения потока теплоносителя. На данный момент перепад давления в системе отопления после узла смешения составляет 2,3м.в.ст. В соответствии с положением трехходового клапана наблюдается изменение давления в системе отопления (соответственно при полностью закрытом клапане 3,83бар. а при полностью открытом клапане 6,13бар.) при условии что у нас на радиаторах отопления еще неустановленны термостатические головки вентилей радиаторов отопления. Я в свою очередь предъявил притензию проектрой организации и спросил почему они неустановили регулятор перепада давления на вводе в ИТП и почему подмешивающий насос невыдает требуемый перепад давления в системе отопления для преодоления теплоносителем местных сопротивлений системы. Начто они ответили что спроектировали ИТП по всем правилам, согласно СП 41-101-95 и мои притензии непринемают. Подскажите пожалуйста то что они спроектировали это нормально? Зарание спасибо.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
М Николай Хочу доказать проектировщикам что они неправы 11.6.2009, 10:24 инж323 А чего вас не смущает 95\70 для двухтрубной с... 11.6.2009, 10:43 jota Расчётный расход видимо до смешения? Тогда дайте р... 11.6.2009, 10:56 Любознательный Без схемы воспринять объяснения сложно. Выложите ... 11.6.2009, 11:16 М Николай По поводу графика отопления я небеспокоюсь, т.к. я... 11.6.2009, 11:50 инж323 Цитата(М Николай @ 11.6.2009, 12:50) 3986... 11.6.2009, 12:02 jota Цитата(М Николай @ 11.6.2009, 10:24) 3986... 11.6.2009, 12:13 М Николай Данный расход я взял из расчетов смесительного нас... 11.6.2009, 12:27 JJJJ Цитата(М Николай @ 11.6.2009, 9:27) 39870... 11.6.2009, 12:40 М Николай клапан стоит VF 3 Ду=25мм. Кvs=10м3/час.
из расчет... 11.6.2009, 12:39 MegaVert Т.е. получается, что насос не дает расчетный переп... 11.6.2009, 15:27 jota В цепи насоса у вас переменное гидравлическое сопр... 11.6.2009, 22:17 JJJJ Цитата(jota @ 11.6.2009, 19:17) 398913В ц... 17.6.2009, 16:00 испытатель Даже схему не стал смотреть - немедленно переносит... 17.6.2009, 15:13 HeatServ Цитата(испытатель @ 17.6.2009, 16:13) 400... 17.6.2009, 15:41 HeatServ Надо разобраться:
1. Если график системы 95/70, то... 17.6.2009, 15:57 испытатель Шайба нужна для разгрузки привода клапана. Чем бол... 18.6.2009, 0:38 HeatServ Цитата(испытатель @ 18.6.2009, 1:38) 4011... 18.6.2009, 8:29 испытатель Не понял реплики? Читайте исходник. Высшая точка в... 18.6.2009, 15:08 HeatServ Цитата(испытатель @ 18.6.2009, 16:08) 401... 18.6.2009, 15:25 Ezdun Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как... 18.11.2012, 15:52 испытатель Упростите вопрос пожалуйста, например - узел регул... 18.11.2012, 16:56 Alex_ При средних положениях штока трёхходового клапана ... 18.11.2012, 17:06 tiptop У насоса с "ЧРП" постоянная частота вращ... 18.11.2012, 17:43 tiptop Что означают слова "Статика системы отопления... 18.11.2012, 18:23 Ezdun Цитата(испытатель @ 18.11.2012, 16:56) Уп... 18.11.2012, 20:07 Ezdun Сейчас, данный узел работает с перепадом на нем в ... 18.11.2012, 20:26 Ludvig При таком давлении, т-ре и перепаде кавитации быть... 18.11.2012, 21:20 Егор Цитата(Ezdun @ 18.11.2012, 16:52) Давлени... 19.11.2012, 13:22 Ludvig Цитата(Егор @ 19.11.2012, 13:22) доказать... 19.11.2012, 13:57 испытатель Если на малой нагрузке шток почти в верхней точке ... 19.11.2012, 15:55 Ezdun Цитата(Ludvig @ 18.11.2012, 21:20) При та... 19.11.2012, 21:20 timofeyprof Цитата(Ezdun @ 19.11.2012, 22:20) Прошу п... 20.11.2012, 13:55 Егор Ludvig, пора отучатся от детсадовских отговорок - ... 20.11.2012, 19:40 Ezdun Цитата(timofeyprof @ 20.11.2012, 13:55) п... 21.11.2012, 23:01 Ludvig Ezdun
ЦитатаПараметры теплового ввода:
Температурн... 22.11.2012, 13:39 Ezdun Кавитация, как мне кажется, возникает из-за большо... 22.11.2012, 22:24 tiptop Цитата(Ezdun @ 22.11.2012, 23:24) При это... 22.11.2012, 22:28 A.R. Цитата(Ezdun @ 22.11.2012, 21:24) Кавитац... 23.11.2012, 10:39 инж323 Может пьезометр нарисуете, а не про кавитацию разг... 23.11.2012, 14:02 timofeyprof Цитата(timofeyprof @ 20.11.2012, 14:55) п... 23.11.2012, 14:47 Ezdun Цитата(tiptop @ 22.11.2012, 22:28) Бывает... 23.11.2012, 21:55 jota На русском программа работает коряво, но всё равно... 23.11.2012, 23:24