сообщение 15.6.2009, 10:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29986



Столкнулся с такой проблемой: поставили такой регулятор 3Ф на 40 А (FCS3404010), для регулирования скорости вращения вентиляторов воздушного охлаждения выносного конденсатора чиллера. Вентиляторов 5 штук с номиналом по току 6 А. Регулятор напряжения управляется сигналом 0-10 V от преобразователя давления, тоже Carel. Так вот при плавном изменении управлящего сигнал 0-10 V, токи на двигателях превышают номиналы и достигают 10 А, соответственно, это может привести к сгоранию самого регулятора ну и обмоток движков. Вопрос из-за чего такое может происходить, есть ли возможность как-то отладить эту систему, или же тут поможет только частотник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- leomix   Тиристорные регуляторы FCS от Carel   15.6.2009, 10:02
- - Pzotov   Диапазон регулирования таким способом обычно небол...   15.6.2009, 11:37
- - leomix   я пытался сделать таким образом, причем на других ...   15.6.2009, 12:04
- - Boris Blade   А эл. двигатели вентиляторов допускают такую регул...   15.6.2009, 13:02
- - Pzotov   А сами вентиляторы допускают такое регулирование?   15.6.2009, 13:02
- - leomix   Вот и подозреваю, что такие вентиляторы не поддерж...   15.6.2009, 13:17
- - Boris Blade   Лучше найти мануал на это дело и выяснтиь разрешае...   15.6.2009, 13:25
- - leomix   только что узнал, что двигатели с фазным ротором, ...   15.6.2009, 13:28
- - Abysmo   Переделайте на программируемом реле и не мучайтесь...   15.6.2009, 16:24
- - Pzotov   Цитататолько что узнал, что двигатели с фазным рот...   16.6.2009, 6:53
- - leomix   Да действительно никто точной информации не дает п...   17.6.2009, 8:21
- - ggg__ggg   Насчет фазного ротора - если щетки есть, то это ФА...   17.6.2009, 8:35
- - leomix   вообщем пока нет объяснения происходящему   17.6.2009, 9:48
- - gansales   Прошу прощения, но судя по описанию, это не частот...   17.6.2009, 11:20
- - leomix   Цитата(gansales @ 17.6.2009, 11:20) 40069...   17.6.2009, 11:46
- - gansales   Цитата(leomix @ 17.6.2009, 12:46) 400709И...   17.6.2009, 12:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных