Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
MarinaKS Водоотведение с кровли с уклоном 6 градусов 17.6.2009, 10:42 Young а как можно определить кол-во воронок, не посчитав... 17.6.2009, 10:43 MarinaKS Да я посчитала - По СНиПу внутрянке - 95 л/с получ... 17.6.2009, 10:52 andrey R Считать по внутрянке. Далее - по пачпорту воронки ... 17.6.2009, 10:55 MarinaKS получается - 14 воронок. И я вот переживаю или это... 17.6.2009, 11:00![]() andrey R Цитата(MarinaKS @ 17.6.2009, 12:00) 40067... 17.6.2009, 11:01 MarinaKS зачем соболезновать - лучше посоветуйте: 14 вороно... 17.6.2009, 11:07 andrey R А главный конструктор столь же авторитетно считает... 17.6.2009, 12:19 MarinaKS вроде плоской не считает. (после 5 градусов - скат... 17.6.2009, 12:46 andrey R На скатной вааще воронки не ставят Только наружн... 17.6.2009, 12:51 MarinaKS а у меня на скатной получаются воронки, и по внутр... 17.6.2009, 13:02 andrey R В СНиП приведен расчет для плоских кровель (до 5 г... 17.6.2009, 13:07 lusia А как посчитать расход дождевых стоков с кровли, у... 19.6.2009, 21:28
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 14:06 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |