> регулирование температуры холодоносителя
Гость_Evgen007_*
сообщение 17.6.2009, 11:06
Сообщение #1





Guest Forum






Плиз, подскажите пожалуйста че можно сделать?
Ситуация следующая: Холодоноситель вода с параметрами 7/12 во вторичном контуре, в первичном-этиленгликоль, охлаждается через сухую градирню, требуется поддержать температуру воды не ниже 5 С. В данный момент логика следующая, клапан на байпасе этиленгликолевого контура открывается от сигнала накладного термостата(уставка 6С), который стоит на подаче воды на приточку, а закрываться не хочет, т.к. дельта у термостата 5С, рабочая температура воды на подаче 7С, система не работает. Есть ли термостаты с малой дельтой, например - 1С и погрешностью не более +/-1С. Может можно решить эту задачу с помощью контролеров и датчиков температуры,??!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Evgen007   регулирование температуры холодоносителя   17.6.2009, 11:06
- - timmy   А фреон куды делся? Выпили что ли? И что вы имеете...   17.6.2009, 13:21
- - ttt   "Может можно решить эту задачу с помощью конт...   17.6.2009, 15:19
- - timmy   И че будет? И зачем так много напихали?   17.6.2009, 16:00
- - ScrewDriver   Будет все работать и поддерживаться температура с ...   18.6.2009, 10:30
- - timmy   Дак работать оно по-любому будет - это ж железяка...   18.6.2009, 10:46
- - Evgen007   термостат срабатывает на 6С, но не закрывается, т....   18.6.2009, 11:37
- - ganz72   Программируемое реле типа Zelio Вам поможет. Вполн...   18.6.2009, 11:51
- - ScrewDriver   Насос для поддержания расхода через теплообменник,...   18.6.2009, 12:54
- - timmy   Цитата(Evgen007 @ 18.6.2009, 12:37) 40135...   18.6.2009, 15:16
- - ttt   "Холодоноситель вода с параметрами 7/12 во вт...   19.6.2009, 8:40
- - ScrewDriver   Какая разница - как настроите ПИ регулятор - так о...   19.6.2009, 9:56
- - timmy   ttt Не первый раз сталкиваюсь с тем, что автоматчи...   19.6.2009, 10:06
- - ttt   "Холодоноситель вода с параметрами 7/12 во вт...   19.6.2009, 11:04
- - timmy   Цитататребуется поддержать температуру воды не ниж...   19.6.2009, 12:02
- - ttt   Не согласен. Речь идет об управлении байпасным кла...   19.6.2009, 14:08
- - timmy   Тоже вариант. Но байпас уже есть и все работает. П...   19.6.2009, 14:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных