Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Гликоль в системах водяного пожаротушения, Кто имел дело с гликолем в ПТ?
denver 22
сообщение 17.6.2009, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Заказчик - иностранная фирма. Нужно будет для них на открытой площадке что-то тушить гликоль-системой.
Дали вот такую картинку:


С предварительной спецификации фигурируют:
1. Sprinkler with galvanized piping (K160/141°c) - Спринклерная защита с гликоль система и гальванизация (K115/141ºC) для навес
2. Glycol valve - Гликоль система (наверное гликоль-клапан)

Кто-нибудь имел опыт применения гликоля для систем пожаротушения? Дайте, пожалуйста какие-нибудь ссылки для изучения или опишите какие особенности такой системы?
P.S.: Интернет уже обыскал... На предмет пожаротушения ничего не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denver 22   Гликоль в системах водяного пожаротушения   17.6.2009, 14:58
- - Young   Обалдеть. И такое бывает оказывается. Вы потом как...   17.6.2009, 15:06
- - denver 22   Да я сам в шоке. До сих пор в Инете блуждаю. Ну хо...   17.6.2009, 15:15
- - Пахомов В П   Что-то рисунок у меня загрузить не получается, но ...   18.6.2009, 5:34
- - дмитрий01   насколько я понял это такие добавки в воду которые...   18.6.2009, 7:37
- - Young   Я почему-то всегда думал, что чем больше вязкость ...   18.6.2009, 7:43
- - дмитрий01   так он уменьшает вязкость.   18.6.2009, 8:11
|- - Young   Цитата(дмитрий01 @ 18.6.2009, 9:11) 40119...   18.6.2009, 8:13
- - Пахомов В П   Дело не в вязкости и эффективности тушения. Эти до...   18.6.2009, 8:46
- - B747   Цитата(denver 22 @ 17.6.2009, 14:58) 4008...   18.6.2009, 14:20
- - denver 22   Цитатакак российские пожарные смотрят на применени...   19.6.2009, 8:01
- - denver 22   (удалено)   19.6.2009, 8:22
- - denver 22   Сразу вопросы: 1. Сертифицировано ли применение гл...   19.6.2009, 8:53
|- - B747   Цитата(denver 22 @ 19.6.2009, 8:53) 40173...   30.6.2009, 2:05
- - denver 22   B747 ЦитатаБийск гляжу не дремлет Что вы имели вви...   19.6.2009, 10:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных