Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сквозняк на складе, склад 60х130 м высотой 5 метров
Алла
сообщение 19.6.2009, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.4.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 18282



Склад с пивом размером 130 на 60 метров, высотой 5 метров, над ним таких же размеров разливочный цех. Между собой два цеха сообщаются лифтами - с разливочного цеха опускают готовую продукцию вниз. Лифты открытые грузове, т.е имеется 6 отверстий в перекрытии размером 4х4 м. По одному торцу 12 доков, которые практически постоянно открыты. Дак вот проблема в том, что по складу дуют злые ветра зимой и тот же ветер задувает на втрой этаж.
Завесы имеются, достаточно мощные (шабирующие), но толку от них ни какого, воздух всё равно продвигался вглубь цеха, поэтому от завес они отказались...

Моё решение: вдоль ворот по нижней и верхней зоне сделать вытяжку, чтобы отрезать врывающийся воздух с улицы от всего цеха, а в лифтовые шахты со второго этажа дать подпор, чтоб снизу вверх не задувало (вверху тепло, внизу холодно).

Заказчик хочет видеть 2, 3 варианта...

Уважаемые опытные специалисты! подскажите пожалуста что можно в данной ситуации сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алла   Сквозняк на складе   19.6.2009, 16:24
- - jota   А зимой на складе какая температура не указали. Д...   19.6.2009, 22:23
- - Алла   на складе зимой +10. про вытяжку у меня такие же с...   20.6.2009, 13:36
- - jota   Пневморукав входит в комплект дока вместе с ворота...   20.6.2009, 13:43
- - Алла   Оу! с рукавом понятно! спасибо большое...   20.6.2009, 13:52
- - jota   Наверно слабые завесы. Рассмотрите возможность на ...   20.6.2009, 14:32
- - ivan-l-ing   Какие размеры ворот и что за завесы? У меня тоже п...   20.6.2009, 15:48
- - Алла   Размер ворот 2,7 на 2,5 м, завесы скорее всего не ...   20.6.2009, 16:21
|- - jota   Завеса на 30м?...... А как выдерживается внутри ...   20.6.2009, 16:38
- - Алла   у них у входа +5, а в глубь цеха увеличивается до ...   20.6.2009, 16:43
- - ivan-l-ing   Какой извращенец поставил две завесы - на кол его....   20.6.2009, 17:13
- - jota   Алла, Вы не ответили как, какими приборами поддерж...   20.6.2009, 17:17
- - Алла   У меня бошка щас развалится! Мне негде взять к...   20.6.2009, 17:29
- - jota   На складе вытяжку закрыть, оставить только приток ...   20.6.2009, 17:57
|- - ivan-l-ing   Цитата(jota @ 20.6.2009, 18:57) 402113На ...   20.6.2009, 18:05
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 20.6.2009, 18...   20.6.2009, 18:09
- - ivan-l-ing   Как обычно... кто-то пытается решать проблемы, а к...   20.6.2009, 18:52
- - Алла   А как думаете? если установить тепловые завесы, в ...   21.6.2009, 0:33
- - jota   Не зная точно обстановки (а Вы её сами толком не з...   21.6.2009, 10:02
- - IgorIlin   А Вы пробовали повесить над проёмами какие нибудь ...   21.6.2009, 10:30
- - Алла   Сделать приок на втором и вытяжку на первом мы пре...   21.6.2009, 12:21
- - jota   Если будут шлюзы, то необходимое количество воздух...   21.6.2009, 12:40
- - Алла   Спасибо большое за помощь   22.6.2009, 12:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных