Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025 «Рекомендации по проектированию инженерных систем общеобразовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
Сообщений в этой теме
narkom Клинит вентиляторы конденсатора 21.6.2009, 9:15 LordN а люфт есть?
скорейвсего трабл был в смазке.. сыре... 21.6.2009, 10:10 narkom Чиллер был законсервирован как следует. Все автома... 21.6.2009, 10:42 LordN ЦитатаМожет ли неисправность регуляторов вызвать т... 21.6.2009, 12:33 timmy Не понимаю как обычное накрывание может быть связа... 21.6.2009, 16:01 SSA Скорее всего проблема с частотниками - дают постоя... 21.6.2009, 17:03 narkom Чтобы закрыть тему...
Подключение вентиляторов нап... 13.7.2009, 18:49 stepanets Столкнулся с похожей проблемой. У "NED" ... 10.10.2012, 10:28 narkom Из мануала:
• impulse modulation (PWM). NOTE: the... 10.10.2012, 14:31
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:35 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |