Авдеев Влад
сообщение 22.6.2009, 0:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6316



Коллеги! Хочу спросить у вас ваше мнение.
Дело обстоит так: Москва, высотный многоэтажный жилой дом, система отопления однотрубная, с конвекторами СантехПрома без запорных и регулирующих вентилей на подводках, но зато с перемычкой меньшего диаметра между подачей и обраткой...
Ситуация: будет произведен евроремонт в квартире, хозяева не хотят видеть у себя эти конвектора...стояки то понятно - они зашьют...
Мой вопрос: возможна ли замена такого конвектора в такой системе на, например, стальной панельный радиатор с необходимой арматурой???
Моё мнение: я считаю что в такой системе менять приборы на принципиально другие нельзя, да и к тому же арматура может сыграть отрицательную роль в гидравлике...
А ваше мнение??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Авдеев Влад   Однотрубка в жилом доме   22.6.2009, 0:00
- - Игорь   В теории можно размышлять долго, на практике- все ...   22.6.2009, 0:08
- - Авдеев Влад   to Игорь: но у вас же все жильцы поменяли)) и пото...   22.6.2009, 0:17
- - exelente   Если соблюсти равнозначную пропускную способность ...   22.6.2009, 0:25
- - Авдеев Влад   ну а ведь можно просто трехходовой радиаторный вен...   22.6.2009, 0:28
- - Kult_Ra   Цитата(Авдеев Влад @ 22.6.2009, 1:00) 402...   22.6.2009, 0:34
|- - HeatServ   Цитата(Kult_Ra @ 22.6.2009, 1:34) 402385Е...   22.6.2009, 7:13
- - инж323   А чем вызвана необходимость замены? Зудом переделк...   22.6.2009, 4:10
- - DinaZavr   Вот если бы, предположим, сразу проектировали этот...   22.6.2009, 5:30
|- - Kult_Ra   Цитата(DinaZavr @ 22.6.2009, 6:30) 402396...   22.6.2009, 9:22
- - DinaZavr   ЦитатаЗУ можно и выбросить - это грубейшая ошибка....   22.6.2009, 10:37
- - инж323   Практически не измениться если это один.Но когда т...   22.6.2009, 10:41
- - jota   Если узлы однотрубки спроектированы правильно, то ...   22.6.2009, 11:00
- - испытатель   Присоединяюсь - "хоть заменяйся" при усл...   22.6.2009, 22:53
- - Авдеев Влад   Большое спасибо всем кто присоединился к данной те...   14.7.2009, 18:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных